shaco написал: Если это ВН, то на квартиру может быть меньше мощность?

Может, но вряд ли, раз это новостройка с электроплитами.

0

Грубый, но справедливый

shaco
shaco
Новичок

Регистрация: 29.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

12.09.2019 в 11:30:32

Мишутк, Vadim 161, Уважаемые профессионалы!

Поскажите, пожалуйста, как всё-таки правильнее построить автоматику в моём случае? Буду рад совету (хотя трудно доходит) или рисунку хоть на салфетке.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.09.2019 в 13:17:05

shaco, заведите линию на варочную панель под одно из УЗО, и будет хорошо. Почему линию освещения решили сделать одну ? Я бы две сделал, и под разные УЗО их.

0

Грубый, но справедливый

shaco
shaco
Новичок

Регистрация: 29.05.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

12.09.2019 в 14:44:00

Vadim 161 написал: shaco, заведите линию на варочную панель под одно из УЗО, и будет хорошо. Почему линию освещения решили сделать одну ? Я бы две сделал, и под разные УЗО их.

Vadim 161, варочная была раньше под 3-м узо. Можно и вернуть, конечно ) На счёт света, то делал по наитию, поэтому не могу сказать почему на 1 линии )) может быть для того, чтобы поменьше модулей было. по какому принципу раскидывать надо?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.09.2019 в 15:40:45

shaco написал: по какому принципу раскидывать надо?

Так, чтобы под одним УЗО не были заведены линии розеток и освещения из одного помещения.

0

Грубый, но справедливый

edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 15:42:32

Vadim 161 написал: Так, чтобы под одним УЗО не были заведены линии розеток и освещения из одного помещения.

а пояснить логику можно?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22026

13.09.2019 в 15:56:50

edo написал:

Vadim 161 написал: Так, чтобы под одним УЗО не были заведены линии розеток и освещения из одного помещения.

а пояснить логику можно?

edo, А подумать ? Если из-за розеток пропал и свет , а УЗО не взводится до прихода доктора ?) Так пусть они сидят на разных УЗО.

0

Да, ни фига.

edo
edo
Местный

Регистрация: 10.05.2007

Пенза

Сообщений: 190

13.09.2019 в 16:06:40

так себе аргумент ИМХО. кардинально поможет только увеличение количества УЗО, тасовка же потребителей между 3 УЗО принципиально ничего не изменит.

по мне можно оставить как есть - ни одно УЗО не отключит все розетки сразу, а без верхнего света можно вполне комфортно прожить до прихода электрика.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22026

13.09.2019 в 17:19:37

edo написал: так себе аргумент ИМХО. кардинально поможет только увеличение количества УЗО, тасовка же потребителей между 3 УЗО принципиально ничего не изменит.

по мне можно оставить как есть - ни одно УЗО не отключит все розетки сразу, а без верхнего света можно вполне комфортно прожить до прихода электрика.

edo, Я полагаю ,что в своей личной теме вы обойдетесь без дальнейших советов .

0

Да, ни фига.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

15.09.2019 в 20:21:23

shaco, По последней приведенной схеме: 0.Красивые картинки нужны детям, электрикам достаточно 1-линейной принципиальной схемы. 1.Автоматы различаются не только по номиналами, но ещё и про защитным характеристикам. На лестнице должен быть автомат D, а групповые В. 2.Вводной автомат в квартире - ни к чему. 3.В квартире не должно быть бытовой техники, не защищённой УЗО. Кстати, УЗО типа А. 4.На сечение розеточных линий 2,5мм² я ставлю автоматы В20. В каждую комнату пускаю 2 розеточные линии 1,5мм² на автоматах В13. 5.Идея отдельной розеточной линии на лоджию, да еще 2,5мм² - сомнительна. 6.Линий освещения достаточно две, на автоматах не более В6, на разных УЗО. 7.Проточный водонагреватель 8кВт даёт 3л/мин, это несерьёзно. 8.Между розеткой вытяжки и вытяжкой - должен стоять персональный автомат 1-2А. 9.Сечение 2,5мм2≈5кВт, таких линий на кухню обычно достаточно 2-3.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

15.09.2019 в 20:27:52

elalex написал: 8.Между розеткой вытяжки и вытяжкой - должен стоять персональный автомат 1-2А.

Вот это правильно, ящитаю. И между всеми остальными электроприборами и ихними розетками тоже должны стоять персональные автоматы, от 0,5 до 6А. :yu:

0