Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

03.07.2019 в 22:56:49

diman_aviator написал: а из китая заказал за 250 р

Хотите за 100? :)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.07.2019 в 22:59:31

Славик64, нет не хочу, не вижу смысла с доставкой дороже выйдет и б/у а тут новая, 250 копейки

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.07.2019 в 23:05:05

diman_aviator, методички по регулировке термопары я не находил. Располагал в пламени запальника следующим образом:

  1. Термопара должна находиться в восстановительной части пламени
  2. В пламени должен быть только кончик термопары.
  3. Пламя запальника может отклоняться при включении горелки или изменениях давления газа в магистрали. Это нужно учитывать (подстраивать при разных режимах).

Проблема в том, что восстановительная часть пламени более холодная. И термопара может не выдавать необходимую ЭДС.

По поводу китайской "тонкой и гибкой": термопары прогорают, то есть медь окисляется. Поэтому, тонкая трубка быстрее прогорит.

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.07.2019 в 23:45:03

AKI написал: diman_aviator, методички по регулировке термопары я не находил. Располагал в пламени запальника следующим образом:

  1. Термопара должна находиться в восстановительной части пламени
  2. В пламени должен быть только кончик термопары.
  3. Пламя запальника может отклоняться при включении горелки или изменениях давления газа в магистрали. Это нужно учитывать (подстраивать при разных режимах).

Проблема в том, что восстановительная часть пламени более холодная. И термопара может не выдавать необходимую ЭДС.

По поводу китайской "тонкой и гибкой": термопары прогорают, то есть медь окисляется. Поэтому, тонкая трубка быстрее прогорит.

AKI, это трубка тонкая и медная которая проводником является а сам кончик где находится термопара белый блестящий то ли сталь то ли нержавейка

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

05.07.2019 в 11:51:32

Установил термопару пониже, где похолоднее, держит нормально, вот и починил котел

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.07.2019 в 12:02:03

diman_aviator написал: а сам кончик где находится термопара белый блестящий то ли сталь то ли нержавейка

Это и есть термопара (сплав двух металлов). Внешний проводник это медная трубка, а внутренний уходит в минеральном изоляторе в середине трубки в виде еще одного проводка.

P.S. Контроль возможных утечек мыльной водой проводили (на холодном котле)?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

05.07.2019 в 13:20:10

diman_aviator написал: вот и починил котел

Поздравляю! Термопара, чем толще тем лучше, как раз тот случай, изогнуть медь по любому сможете. А пламя сейчас как себя чувствует?

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

05.07.2019 в 17:39:53

AKI написал: Контроль возможных утечек мыльной водой проводили (на холодном котле)?

конечно, в первую очередь сделано

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

05.07.2019 в 17:43:41

ALPIC написал: А пламя сейчас как себя чувствует?

так же с оранжевым, только меньше оранжевого стало, говорят форсунку нужно чистить а я когда снимал горелку забыл ее почистить

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

08.07.2019 в 09:25:24

diman_aviator написал: так же с оранжевым, только меньше оранжевого стало, говорят форсунку нужно чистить

если не поможет, смотреть давление, в паспорте есть данные

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.01.2020 в 12:38:46

Друзья, счастье было не долшим и теперь снова тухнет запальник и не могу найти причину, термопара вызает 30мВ, электромагнит обмотка не имеет обрыва и на корпус нет КЗ, термодатчик который стоит на дымоходе надежно замыкает контакт, ну что еще? как будто всё исправно а удержания электромагнитом нет, что еще посмотреть?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.01.2020 в 18:11:22

diman_aviator написал: дымоходе надежно замыкает контакт, ну что еще?

Нагар на термопаре не образуется? Диск на электромагните четко посередине (не смещен)?

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.01.2020 в 19:04:50

AKI написал:

diman_aviator написал: дымоходе надежно замыкает контакт, ну что еще?

Нагар на термопаре не образуется? Диск на электромагните четко посередине (не смещен)?

AKI, нагара нет да и термопара дает свои честные 30мВ к тому же у меня есть вторая термопара и с ней тоже не держит электромагнит, смещение не смотрел, а это важно? и мог ли он сам сместиться? до этого же было нормально

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

03.01.2020 в 19:46:35

diman_aviator написал: агара нет да и термопара дает свои честные 30мВ

низкие напряжения требуют очень хороших контактов, а позолоты или серебрения на контактах термопары, кнопки и датчика тяги - нет. Попробуйте их почистить (обезжирить), возможно они обрывают цепь.

diman_aviator написал: смещение не смотрел, а это важно? и мог ли он сам сместиться?

Положение диска на магните определяет силу удержания. Смещается не диск (он на штоке), а сам магнит, например, при перепайке или монтаже. Если магнит держит слабо, то пружина, нагрев или движение регулятора могут приводить к отрыву, даже с хорошим током (а важен ток) от термопары. Хотя все только напряжение (ЭДС) измеряют.

diman_aviator написал: до этого же было нормально

Попробуйте локализовать возможный обрыв, поставив на некоторое время перемычку вместо датчика обратной тяги.

0
Аватар пользователя
diman_aviator

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 41

03.01.2020 в 23:11:53

Вроде починил, проходят испытания счас.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу