17.06.2019 в 16:22:10

Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи решить следующую проблему: В квартире установлен нагревательный бак Termex ER50V SilverHeat. Все началось с того, что через год начал капать предохранительный клапан. Манометра у меня не было и я подумал что, либо пружина, либо уплотнение в клапане пришли в негодность. Заменил, новый клапан тоже закапал, ага понятно, поставил манометр, давление в сети 6 атм, кошмар. Купил редуктор, манометр меряет давление в баке, установил 3 атм, включаю бак, начался нагрев воды, вижу что давление почти сразу вырастает до 6 и продолжает расти (срабатывает клапан). Насколько мне известно, при нагреве вода не расширяется так сильно (в два раза и сразу), только при кипение, но кипения нет, нагрев отключается и давление не растет. Схема следующая: 1) вход хв - редуктор - фильтр пп (колба) - шаровый кран - предохранительный клапан - тройник с отводом на манометр - бак. 2) выход гв из бака - шаровый кран - смеситель. В сети начитался что нужно ставить расширительный бак, но с учетом интенсивности роста давления, бак меня не спасет, да и возникает вопрос, почему в первый год все работало отлично? ТЭН снимал и чистил, накипь убрал, электрод еще цел, криминала внутри не обнаружил. Бак грею примерно до 50-60 градусов. (3 ступень из 5).

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2019 в 18:00:08

Solisu, Ваш клапан абсолютно исправен. Вода расширяется при любом нагреве, а не только при кипячении :) 6 атмосфер - нормальный порог, именно на нём и срабатывает "подрывник", носик которого обязан быть подключённым к канализации. Первый год возможно подтравливал редуктор, выпуская излишки воды обратно в стояк. Штатный клапан как правило содержит перепускной клапан в обратном направлении, который открывается при превышении выходного давления над входным на 1 атм.

0
Solisu
Solisu
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Ярцево

Сообщений: 7

17.06.2019 в 21:41:17

Mazayac написал: Solisu, Ваш клапан абсолютно исправен. Вода расширяется при любом нагреве, а не только при кипячении :) 6 атмосфер - нормальный порог, именно на нём и срабатывает "подрывник", носик которого обязан быть подключённым к канализации. Первый год возможно подтравливал редуктор, выпуская излишки воды обратно в стояк. Штатный клапан как правило содержит перепускной клапан в обратном направлении, который открывается при превышении выходного давления над входным на 1 атм.

Mazayac, Спасибо за ответ! Т.е. это нормально расширение с 3 до 6 атм. при температуре до 60 градусов? Раньше редуктора не было, следовательно давление стравливалось в сеть через перепускной клапан. Меня напрягает давление внутри бака, по паспорту максимальное для него 6 атм, следовательно клапан срабатывает свыше 6. Бак постоянно находится на верхнем уровне предела давления, боюсь что может случится прорыв. Расширительный бак не решит эту проблему?

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

17.06.2019 в 21:46:28

Solisu написал: Расширительный бак не решит эту проблему?

Решит.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2019 в 22:10:45

Solisu, да, это нормально. За сутки с 50-литрового бойлера может пару литров стравиться.

При 6 атмосферах баку ничегошеньки не будет.

0
Solisu
Solisu
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Ярцево

Сообщений: 7

17.06.2019 в 22:34:29

Mazayac, И все же, для психологического комфорта хочу поставить расширительный бак. Гугел говорит что 10% от объема хватит, это бак на 5 литров. Вопрос: На сколько в % увеличивается объем жидкости в системе?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.06.2019 в 22:59:59

Solisu, рассчитывайте на вытеснение максимум 1,5 литров.

0
Solisu
Solisu
Новичок

Регистрация: 17.06.2019

Ярцево

Сообщений: 7

17.06.2019 в 23:07:54

Mazayac, Спасибо!

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

18.06.2019 в 11:36:47

Solisu написал: И все же, для психологического комфорта хочу поставить расширительный бак

Мой опыт подсказывает, что для психологического комфорта полезнее контролировать работоспособность предохранительного клапана. Который ДОЛЖЕН подкапывать при нагреве.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

18.06.2019 в 22:04:12

TAB написал: что для психологического комфорта полезнее контролировать работоспособность предохранительного клапана. Который ДОЛЖЕН подкапывать при нагреве.

Чтобы ПК подкапывал при нагреве, надо уменьшить его давление срабатывания. Так у меня. РБ - даже лучше. Пока там целая мембрана. :)

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

19.06.2019 в 11:42:52

ashim1990 написал: Чтобы ПК подкапывал при нагреве, надо уменьшить его давление срабатывания.

На всякий случай напомню: вода - жидкость несжимаемая. И при нагреве расширяется.

0