Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

01.07.2019 в 18:41:02

demoniqus написал: Про приборы с двойной изоляцией, возможно, я просто не очень понимаю, как они выглядят и не присматривался к своим инструментам - они могут вполне такими.

Знак "вложенные квадраты" на шильдике и нет контакта заземления на вилке. Если нет ни знака, ни контакта заземления - класс 0, только для сухих помещений с непроводящим полом.

demoniqus написал: В частности про провод от нейтрали на ворота.

Не суть важно. Таого провода просто не должно быть, вообще.

demoniqus написал: А вообще большой вопрос, что делать с оборудованием стоимостью дороже гаража, если там вилки с заземлением.

Ставить УЗО, делать заземление по системе TT, и спокойно пользоваться оборудованием.

demoniqus написал: я проверил этот способ дома - он достаточно четко дал понять, где фаза, а где ноль.

Да. Потому что дома у Вас нет под ногами проводящего пола с неизвестным потенциалом от соседа.

demoniqus написал: Есть один нюанс - когда я попытался отключить розетку из розетки ( грубо говоря, розетка 2 состояла из двух розеток, соединенных вилкой с заземлением, случилось КЗ.

Т.е., плохо собранный самодельный удлинитель-разветвитель. Бывает. И в заводском литом шнуре бывает КЗ в вилке, причём именно при включении или выключении.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113199

01.07.2019 в 19:07:10

demoniqus написал: Он был без изоляции, а у меня неизолированные провода такой длины, как правило, от трансформаторов. Да и цвет у него характерный для лака, а не чистой меди.

Еще один превед элехтриху :)

demoniqus написал: А вообще большой вопрос, что делать с оборудованием стоимостью дороже гаража, если там вилки с заземлением.

со стационарным - эксплуатировать с правильным заземлением. Проложить себе новый трехпроводной кабель от транса. Оборудование/жизнь? Ну или ТТ со всеми нюансами - а если транс по воздушке запитан?

demoniqus написал: Есть один нюанс - когда я попытался отключить розетку из розетки ( грубо говоря, розетка 2 состояла из двух розеток, соединенных вилкой с заземлением, случилось КЗ. При отключении приборов, подключенных через удлинитель, КЗ не происходил. Может вилки у меня такие, про которые вы говорите?.

Разбираться в сортах г-на, не видя, по описанию? Вы уж сами как-нибудь :)

demoniqus написал: А, значит, метод с одним щупом тестера тоже работает. По крайней мере прежде, чем лезть руками в электрощит ок, я проверил этот способ дома - он достаточно четко дал понять, где фаза, а где ноль.} Я такой хренью заниматься никогда не буду. И в "правилах" вообще говоря даже отвертки запрещены - только пробник с двумя щупами СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ. {{post:6642309,А людей и их желание сэкономить можно понять - не все живут богато, никто не хочет переплачивать за ... даже не за воздух, а ни за что... за чье-то купи-продай с наценкой в 30-100%.

И потом кусая локти платят четырежды... знакомо :) Для справки - измерял сечение провода с рынка от "дарагой, заходи, все есть" - вместо 1.5мм2 в реальности - 0,8 мм2 - автомат не чухнется а провод сгорит. Про удлиннители даже говорить не буду...

demoniqus написал: Просто не надо оценивать людей со своей позиции, позиции специалиста. Посмотрите их глазами - уже обманули, на деньги развели и у них нет повода доверять сходу очередному "подрядчику". А если не видно разницы, ...

По своей работе, я это прекрасно понимаю, и сталкиваюсь с этим практически каждый день. По мне ..."подрядчики" делятся примерно на категории:

  1. Сволочь - все делается на отвали, и ему фиолетово, что кого-то даже может убить - цель только деньги и видимость результата
  2. Упертый баран - честно заблуждается, но слушать никого не хочет
  3. Начинающий - просто мало знает, делает как умеет, (инструмента толком нет) но готов понимать и впитывать...
  4. Профи - отлично и быстро делает типовой монтаж нормальным инструментом, рубит бабло за качественную работу
  5. Супер профи, самообучается и придумывает новое, может делает не так быстро, но дорого и супер хорошо с умом, и не типовое
0
Аватар пользователя
demoniqus

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

01.07.2019 в 20:02:54

BV, вот схема того, что было. Постарался ничего не напутать.

Проложить трехжильный кабель от трансформатора просто не реально, т.к. не я председатель ГСК, а председатель - он не председатель, а так... и не друг, и не враг, и никак. Его раз в год трезвым найти - уже явление зеленых человечков народу...

AlexeyL, такую маркировку вообще вижу впервые. На будущее буду знать. Т.е., плохо собранный самодельный удлинитель-разветвитель. Бывает. И в заводском литом шнуре бывает КЗ в вилке, причём именно при включении или выключении. Вот блин не додумался проверить эту вторую розетку, может в ней и правда есть дефект. В первой вроде все собрано правильно и КЗ между отдельными проводами не было...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 21:01:48

demoniqus, ну так ноль зачем заземлили?) И к чему был РЕ подключен?

0
Аватар пользователя
demoniqus

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

01.07.2019 в 21:06:23

SB3, спросите об этом, кто так сделал. Непосредственно ноль был заземлен, когда меня долбануло, как попытка на авось справиться с проблемой. А я это нашел и отключил. Общий PE не был подключен никуда.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 21:15:42

demoniqus, тогда я свое мнение , что делать - ранее выше выразил)

0
Аватар пользователя
demoniqus

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

01.07.2019 в 21:21:22

SB3, Вот и займусь. Только монетку подброшу, что в первую очередь - электричество в щитке или тормоза на машине. А еще потек сальник коленвала и масло едва ли не струится. Ладно, эту проблему буду решать, если монетка зависнет в воздухе))) А вообще на самом деле сразу навалилось вот столько

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.07.2019 в 21:53:12

demoniqus, так бывает, одна проблема обычно не приходит, есть "хвосты").

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113199

02.07.2019 в 02:10:13

demoniqus написал: Проложить трехжильный кабель от трансформатора просто не реально, т.к. не я председатель ГСК, а председатель - он не председатель, а так... и не друг, и не враг, и никак. Его раз в год трезвым найти - уже явление зеленых человечков народу...

Что мешает просто взять и сделать за свои? НУ может уговорить кого скинуться - хотя всем до звезды, пока не ударит током. Вряд-ли председателю есть до этого дело...

0
Аватар пользователя
demoniqus

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

02.07.2019 в 05:24:52

BV, мешает бездушие закона, согласно которому это называется самоуправство. Закон не рассматривает "личные" проблемы, как фактор, разрешающий искать иные, не совсем законные способы решения возникшей ситуации. И ни одна нормальная организация не возьмётся за это, не имея официального разрешения. А сам я уже действительно не полезу в трансформатор. Кроме того, если я без разрешения влезу в гаражный трансформатор, то мою линию срежут при первой возможности, а мне вкатают немалый штраф.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

02.07.2019 в 09:41:42

demoniqus написал: Кроме того, если я без разрешения влезу в гаражный трансформатор, то

То много шансов на то, что Вы будете убиты на месте. "Штраф лопатой" в жёсткой форме.

0
Аватар пользователя
demoniqus

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

02.07.2019 в 10:39:20

AlexeyL, причем не факт, что электричеством))). Поэтому буду исходить из того, что есть или можно есть в моем гараже. Сделаю нормальное заземление и заживу счастливо и припеваючи...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

02.07.2019 в 10:51:43

demoniqus написал: Сделаю нормальное заземление

Нет. Это действие Вам не поможет ни разу. О том, что поможет - писали несколько раз.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113199

02.07.2019 в 11:00:17

demoniqus написал: BV, мешает бездушие закона, согласно которому это называется самоуправство. Закон не рассматривает "личные" проблемы, как фактор, разрешающий искать иные, не совсем законные способы решения возникшей ситуации. И ни одна нормальная организация не возьмётся за это, не имея официального разрешения. А сам я уже действительно не полезу в трансформатор. Кроме того, если я без разрешения влезу в гаражный трансформатор, то мою линию срежут при первой возможности, а мне вкатают немалый штраф.

demoniqus, Можно найти миллион причин, почему что-то нельзя сделать. Можно искать способы как решить задачу. Выбор за Вами.

PS Естественно самому лично лезть в транс Вам никто не предлагал. Для этого есть люди, которые эксплуатируют данный девайс, и проводят обслуживание и текущий ремонт по необходимости. Вот и рассматривайте это как текущий ремонт.

0
Аватар пользователя
demoniqus

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Москва

Сообщений: 44

02.07.2019 в 11:49:51

AlexeyL, Да, я помню, что нужен комплекс мер, в т.ч. двухступенчатая защита УЗО. Все сделаю)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу