04.07.2019 в 16:51:10
Здравствуйте. У меня опять проблема. Не могу понять то ли удлинять водорозетки, то ли вытащить их на полтора сантиметра вперед. В этом случае трубы будут почти торчать из штукатурки. Как правильнее? На стене есть маяки, стена с наклоном, максимальный слой штукатурки снизу.
04.07.2019 в 17:12:17
MEGAMASTER, после штукатурки сразу правильно сделать никак?
Тем более монтаж нужен изначально точный, раз без эксцентриков.
Подача будет принудительная, насосом ?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
04.07.2019 в 17:58:59
KNOOP, сейчас до штукатурки и в 0 с будущей плиткой. Получается вытащить водорозетки за уровень плитки?
04.07.2019 в 18:14:37
KNOOP написал: MEGAMASTER, после штукатурки сразу правильно сделать никак?
Тем более монтаж нужен изначально точный, раз без эксцентриков.
Подача будет принудительная, насосом ?
KNOOP, насос зачем? Схема допустимая.
04.07.2019 в 18:49:28
А может эксцентрики подобрать просто?
04.07.2019 в 20:00:07
MEGAMASTER, оптимально водорозетки заподлицо с штукатуркой. Плюс/минус мм 3. Естественно, при условии ровных стен, без учета возможных выравниваний стен в процессе укладки плитки
05.07.2019 в 07:06:33
KNOOP, так что за проблема с подачей воды? :)
05.07.2019 в 07:07:31
master.msk, спасибо
05.07.2019 в 07:34:25
master.msk, спасибо
05.07.2019 в 09:20:41
Удлиннители для полотенчиков продаются с шагом 1 см, вроде бы. Хромированые, красивые. Если вас не смущает вид хромированой трубы между гайкой и чашкой отражателя, то не заморачивайтесь и завершайте отделку плиткой. Потом подберете пару удлиннитель+отражатель для минимизации торчания.
Если хотите повыпендриваться (подключение с нулевым зазором), то не закладывайте плиткой ряд под полотенчиком. Уложите плитку (без затирки пока), привесите полотенчик, сыграете трубами по заглублению. Возможно сейчас придется отрезать подводы, заглубить штробу еще на сантиметр и перепаять вывод с бОльшим выступом. Или вообще не напаивать пока (но учитывать при укладке плитки необходимость отгиба подвода для просовывания паяльника, может и не 1 ряд, а 2 оставить неуложеным под ПС).
Полотенчик запускали уже в работу? Лучше сейчас его на прогон на несколько дней поставить. И симитируйте отключение воды и слив стояка (заполните тракт ПС воздухом и подумайте как вы его запустите манипулируя только кранами).
05.07.2019 в 12:10:36
MEGAMASTER, когда трубы от ПС уходят "в пол" - это как правило означает мертворождённую U-образную конструкцию подводов вида "от отводов стояка - вниз на пол - по полу - вверх к ПС".
Имитировать тут что-нибудь бесполезно, так как даже если повезёт с запуском - в любой момент ПС остынет.
05.07.2019 в 12:14:59
Mazayac, если у него нижнее подключение как еще сделать то?
05.07.2019 в 12:32:44
Мишутк, у него кран Маевского встроенный с завода, проблем нет спустить воздух
05.07.2019 в 13:03:54
Mazayac, Да делов то, закроет кран на типа байпасе и будет может быть работать весь стояк через полотенчик. :a
05.07.2019 в 13:51:57
MEGAMASTER написал: Mazayac, если у него нижнее подключение как еще сделать то?
Можно у вас узнать, как вы стали жертвой того обстоятельства, что достался вам полотенчик с нижним подключением? Лесенок в продаже куча, в том числе и с возможностью поставить выходы в абсолютно любой комбинации. А ваше фото подключения показывает, что подойти к полотенчику вы можете как угодно, и про кран маевского забудете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу