Vadim 161 написал:
Вальтер написал: на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?
Ну, т.к. селективным он там точно не будет, то для обеспечения селективности с групповыми УЗО 30мА он должен быть на 300мА, если будет на 100мА, то однозначно под замену.
Vadim 161, Не узнаю вас , селективность по току утечки минимально обеспечивается трехкратностью от 30мА . А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете , хотя именно она является определяющей . Уже писал однажды , что можно поставить УЗО тип (S) на 30мА на площадке и селективность относительно диффзащиты квартирного щитка будет соблюдена .