Vadim 161 написал:

Вальтер написал: на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?

Ну, т.к. селективным он там точно не будет, то для обеспечения селективности с групповыми УЗО 30мА он должен быть на 300мА, если будет на 100мА, то однозначно под замену.

Vadim 161, Не узнаю вас , селективность по току утечки минимально обеспечивается трехкратностью от 30мА . А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете , хотя именно она является определяющей . Уже писал однажды , что можно поставить УЗО тип (S) на 30мА на площадке и селективность относительно диффзащиты квартирного щитка будет соблюдена .

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20524

19.07.2019 в 00:32:32

dokar написал:

Vadim 161 написал:

Вальтер написал: на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?

Ну, т.к. селективным он там точно не будет, то для обеспечения селективности с групповыми УЗО 30мА он должен быть на 300мА, если будет на 100мА, то однозначно под замену.

Vadim 161, Не узнаю вас , селективность по току утечки минимально обеспечивается трехкратностью от 30мА . А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете , хотя именно она является определяющей . Уже писал однажды , что можно поставить УЗО тип (S) на 30мА на площадке и селективность относительно диффзащиты квартирного щитка будет соблюдена .

Продолжу. Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен , так как вряд ли сумма утечки всех отдновременно включенных приборов превысит 50мА. А вот в большом частном доме такое возможно .

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17203

19.07.2019 в 07:29:24

dokar написал:

dokar написал:

Vadim 161 написал:

Вальтер написал: на какой ток утечки должен быть АД 32 в этажном щите?

Ну, т.к. селективным он там точно не будет, то для обеспечения селективности с групповыми УЗО 30мА он должен быть на 300мА, если будет на 100мА, то однозначно под замену.

Vadim 161, Не узнаю вас , селективность по току утечки минимально обеспечивается трехкратностью от 30мА . А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете , хотя именно она является определяющей . Уже писал однажды , что можно поставить УЗО тип (S) на 30мА на площадке и селективность относительно диффзащиты квартирного щитка будет соблюдена .

Продолжу. Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен , так как вряд ли сумма утечки всех отдновременно включенных приборов превысит 50мА. А вот в большом частном доме такое возможно .

dokar, да пусть собирает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.07.2019 в 08:51:53

dokar написал: Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен

А чем тип S отличается от селективного типа А?

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20524

19.07.2019 в 09:24:37

Dron/9K написал:

dokar написал: Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен

А чем тип S отличается от селективного типа А?

Dron/9K, Ну сколько можно ? Ест Справочник по УЗО . http://www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/ Вкратце. Типы A и АС могут быть селективными и несеселективными .

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.07.2019 в 09:52:07

dokar написал: А про селективность по времени отключения отключения вы почему-то умалчиваете

Так именно за нее я и вел речь.

dokar написал: Для квартиры номинал УЗО типа (S) 100мА вполне достаточен

Естественно, но ключевое это именно S. Вы думаете у ТС стоит селективный ЕКФ ? Сомневаюсь

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5651

19.07.2019 в 12:31:58

serj12 написал:

Вальтер написал: Склоняюсь в сторону АВВ.

Посмотрите на Hager , качество не хуже , понтов меньше , цены ниже .

serj12, только вот конструкция "оптимизирована", даже в MC.

0
Вальтер
Вальтер
Новичок

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 12:53:53

Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20524

19.07.2019 в 12:55:28

Вальтер написал: Выкладываю фото из этажного щита. АД 32 там стоит на 100 мА.

Вальтер, Неселективный дифавтомат . Меняйте на связку УЗО и автомат селективное УЗО проще купить отдельно чем дифф. И УЗО должна быть электромеханическим

0
Вальтер
Вальтер
Новичок

Регистрация: 04.04.2014

Москва

Сообщений: 34

19.07.2019 в 12:58:47

dokar, понял, спасибо! можете посоветовать с указанием конкретного производителя и наименования УЗО, АВ, АД? Я, к сожалению, в этом не силен.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20524

19.07.2019 в 13:02:37

Вальтер, у EKF есть серия современных электромеханических УЗО, попытаться заказать . https://ekfgroup.com/catalog/products/ustroystvo-zashchitnogo-otklyucheniya-dv-2p-80a100ma-s-ekf-averes

0