cineman написал:
Grenader, тройник в стояке поверните против часовой. Эксцентрик-редуктор 110х50 проверните на 180 градусов. Тогда тройник на 45 градусов можно будет провернуть в сторону опускания вывода на унитаз. Понадобится пара отводов 50 мм на 15 градусов для выравнивания до прежнего направления.
cineman, не подойдёт, тк ещё больше увеличит короб, а я наоборот с этим борюсь
Mazayac написал:
Grenader, третий вариант забудьте, он не для Вашего применения.
Mazayac, ок
ser000 написал:
Grenader написал:
Необходима помощь в решении как опустить инсталляцию ниже.
А на что идёт отвод? Может отвод отдельным выходом со стояка.
Как вариант добавить трубу с отводом в горизонтальный участок (или через специальную вставку засверлится планируемые трубы) до поворота на инсталяцию, а потом обойдя подъём например в штробе пойти дальше куда надо.

А дальше подъём уже не по 45, а например по 30 градусов.
Из радикального, вероятно только что сделать 90 градусный отвод на инсталяцию вверх и наклон в сторону стояка (как часто делали раньше).
ser000, отвод на умывальник -> ванну -> кухню. Поэтому подымать выше тоже не могу, если применить отвод 50 на горизонтальном участке, то только за счёт увеличения короба или делать глубокую штробу в стене (сегодня попробую)
Собственно говоря, я уже морально готов купить в Новосибирске параллельный отвод Rehau, остался только вопрос, где?