Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

04.08.2019 в 16:09:32

молоток, спасибо за развернутый ответ. Вопрос решен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138441

04.08.2019 в 17:50:20

молоток написал: BV написал: Это Вы откуда взяли такие нормы?

инчин на ушко шепнул

наверное не так расслышали :)

молоток написал: BV говорит что 2d для вас слишком жирно и бестолково, и рекомендует делать всю трассу 25-ой трубой, а отводы на потребители с этой трассы 20-й трубой, переход на ближайший меньший диаметр. С таким подходом вам удастся избежать зависимости.

Так лучше :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138441

04.08.2019 в 17:54:05

igor.ignatev написал: Новостройка, последний, 23 этаж, стояки из ПП, вывод с шаровым краном и 20 трубой.

20 труба на отвод - может и мало, тем более - последний этаж. Надо хотя-бы давление знать в статике

igor.ignatev написал: а именно когда наполняется бачок унитаза водой, в душе открыв кран холодной воды - слабый напор.

на все потребители кроме душа - установить приборные регулировочные краники, НЕ ШАРОВЫЕ, а многооборотные.

Редуктор давления - по результатам замера давления

0
Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

04.08.2019 в 17:59:27

BV, приобрел манометр, замер сделаю на днях и напишу результат.

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10402

04.08.2019 в 18:00:20

Каша!

0

10-40-99@mail.ru

jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

04.08.2019 в 20:31:01

Без масла...

0

Баш майсторът

Gonzzo
Gonzzo
Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

10.08.2019 в 00:16:14

Замер везде показал 2,8. В другой квартире 2 этаж, 3х этажного дома - тоже самое. Не верю цифрам. Может подскажите, какой манометр взять? Брал в Леруа, манометр TIM. :tambourinedance:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138441

10.08.2019 в 01:00:53

igor.ignatev написал: Замер везде показал 2,8. В другой квартире 2 этаж, 3х этажного дома - тоже самое. Не верю цифрам.

ДА нормальные цифры.... 23й этаж - конец второй зоны по воде и отоплению Я бы перепаял отвод от стояка на 25 трубу и счетчик поставил 3/4 именно на 2,5 куба номиналом, а не на 1.5

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.08.2019 в 11:51:43

igor.ignatev, вот эти от Росмы хороши:

Раньше продавались в местном Оби под ТМ Valtec, сейчас на сайте Валтека уже другие модели.

0
Иван И.
Иван И.
Резидент

Регистрация: 08.02.2019

Москва

Сообщений: 1188

10.08.2019 в 23:15:02

igor.ignatev написал: Здравствуйте. Как паять трубы на тройниках, чтобы после ремонта не было такого, а именно когда наполняется бачок унитаза водой, в душе открыв кран холодной воды - слабый напор.

Новостройка, последний, 23 этаж, стояки из ПП, вывод с шаровым краном и 20 трубой.

igor.ignatev, есть трубы из нержавеющей отожженной стали гофрированные. Герметично. Собираются на тройниках без пайки. Гнутся легко, поэтому не надо фитингов-уголков. Лавита,Гидроста, Кофулсо, Нептун. Кофулсо получше. Не очень дорого. Надежней пластмассы.

Без внутренних заужений в фитингах!!! Очень удобно. Без внутренних заужений в местах сгиба!!!

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10402

11.08.2019 в 00:03:23

Иван И., че то тапок не видать. :eek: :confused:

0

10-40-99@mail.ru

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу