марк аврелий написал: -Ну и автомматы 10-15 на все остальное(свет, холодильник, кондей (нету его пока), плита, посудомойка, духовка, стиралка.
и на плиту 16А ???? :)
марк аврелий написал: Фаза одна хотя есть 3и но мой электрик никогда не делал больше чем на одной фазе и говорит что этого достаточно.
Он просто дебил.... не электрик точно.
марк аврелий написал: Периодически раз в два дня при небольшой нагрузке вырубает вводной дифавтомат, он даже при просмотре тв может вырубиться. Всегда вечером.
Судя по указанным фактам, особенно по последнему, все может быть очень и очень плохо.... вплоть до горящего кабеля с ввернутым саморезом. Все это надо срочно обследовать как минимум с мегомметром, и потом переделывать по уму насколько это возможно.