21.08.2019 в 23:58:50
android87 написал: Silver2013, на фото как раз видно место отслоения стяжки от плиты. Четкая горизонтальная трещина около 2 мм шириной
android87, неоднозначная ситуация. Цвет и плотность непонятный. По фото проанализировать сложно.. По хорошему, стяжку - в переделку. И это легче всего - советовать, а делать обременительно. Сложнее всего выбрать правильное решение и взять на себя ответственность за последствия. Хотя, может, если у коллег опыт был с таким случаем, ремсостав поможет (не понятно только чему? - самоуспокоению?) Полагаю, что из мастеров никто не даст гарантию на укладку финишного покрытия. Это уже не монолит... как стекло автомобиля, будет расходиться трещинами.
04.09.2019 в 14:10:37
Всем добрый день. Операция "бухстяжка" проведена. Долго описывать не буду, но делал так:
04.09.2019 в 14:32:37
Ничего не качается, куски стяжки не стучат по плите. При простукивании в районе трещин звук глухой, к середине звонче. Думаю , это мелочи, главное, чтобы не было подвижек! Ну либо лить смолу пока не заполнит все пустоты. Способ работает, когда нет тити-мити на новую стяжку. Все зависит от кошелька хозяина! Отдельное спасибо форумчанину fhntv (+100500 к карме), который направил в нужное русло(читай по ветке выше). ВСЕМ ПИС, товарищи!!!
04.09.2019 в 23:50:03
ну шта коллеги ? а я чо грил а ? дырки конешно лишние не по технологии моей спишем на тлетворное влияние малоопытных коллег...
достаточно было по швам пролить от души но и того достаточно
09.09.2019 в 08:22:32
android87 написал: Koffer, почему по вашему методу лучше обойтись без наливного?
Потому что пескобетон дешевле, прочнее, и надежней. Наливной пол хорош, для работающих по найму, позволяет заработать больше денег, за единицу времени. ;)
27.11.2019 в 12:29:44
android87, привет. Подскажи какую смолу использовал? Как называется? У меня такая же проблема. Купил квартиру, а там сюрприз. Стяжка с керамзитом диаметром около 1 см. Толщина стяжки от 2 см до 5 см. Сверху этой стяжки лежал мелкий керамзит, на нем листы гкл (или как там их называют) и потом ламинат. Все это провисало местами. Вскрыли ламинат, убрали мелкий керамзит и гкл и там лопнувшая стяжка. Трещины местами, не по всей квартире (квартира 75 м2). При простукивании местами бухтит. Что делать пока непонятно. Возможно сделаю так же. Разошью щели болгаркой, места где щели сходятся разобью. Пропылесошу. Вдоль расшитых щелей сделаю поперечный срезы и положу в них саморезы длинные. Пропилы и щели пролью смолой, глубокие ямки где сходятся трещины залью плиточный клеем. В местах где будет плиточный клей, прогрунтую пропиткой глубокого проникновения. И потом залью наливным полом толщиной 3 см. с армированием пластиковой сеткой. Финальное покрытие замковый кварцвинил. Как думаете, это будет правильным решением?
27.11.2019 в 13:14:49
priskons1, это все лишнее, ветонит 4350 решит вашу проблему
27.11.2019 в 14:29:13
мы нечто подобное лечили акрилом. грунт-концентрат, который водичкой разводится. трещины даже не расшивали. пропылесосили, погрунтовали, залили неразбавленным концентратом. через два дня зашли, ничего не бухтит. цена вопроса- грунта концентрата, канистра 10 литров вроде бы 800 руб. двух канистр хватило на комнату, даже немного осталось... кстати финиш тоже ламинат был.
27.11.2019 в 14:30:29
и пару ям плиточным клеем протянули...
27.11.2019 в 20:38:06
dmitrovski написал: priskons1, это все лишнее, ветонит 4350 решит вашу проблему
dmitrovski, Я думаю он может тоже лопнуть, если полностью не проникнет в имеющие щели
27.11.2019 в 20:41:45
виталий александрович написал: мы нечто подобное лечили акрилом. грунт-концентрат, который водичкой разводится. трещины даже не расшивали. пропылесосили, погрунтовали, залили неразбавленным концентратом. через два дня зашли, ничего не бухтит. цена вопроса- грунта концентрата, канистра 10 литров вроде бы 800 руб. двух канистр хватило на комнату, даже немного осталось... кстати финиш тоже ламинат был.
виталий александрович, не совсем понял. Акрилом или грун-концентратом? Напиши пожалуйста как правильно называется, если можно ссылку на фото с названием.
27.11.2019 в 22:29:05
priskons1 написал:
dmitrovski написал: priskons1, это все лишнее, ветонит 4350 решит вашу проблему
dmitrovski, Я думаю он может тоже лопнуть, если полностью не проникнет в имеющие щели
priskons1, :D
Вы бы для начала поинтересовались,прежде чем отвечать, что это за материал и как он льется, а льется он по геотекстилю от 25мм
28.11.2019 в 07:12:29
dmitrovski, сейчас бегло почитал про него. Хороший материал, но цена ооочень высокая. Мне, чтобы залить 75м2 хотя-бы в слой 30мм потребуется 153 мешка, а это 130 000 рублей. Это только за смесь, не считая геоволокна.
28.11.2019 в 08:55:47
priskons1, и финишное покрытие на такую же сумму