Серенький написал:
Имеется 3/9 этаж. Однотрубная система отопления с верхней подачей. Есть желание подключить новые радиаторы по представленной схеме. Есть ли какие проблемы? Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра. Буду признателен за критику. Рассматривается пока только принципиальный вопрос без выбора арматуры.
Схема правильная и нормальная. Рассмотрение диаметров труб, байпасов и выбора арматуры - отдельный вопрос.
ADM05 написал:
Как будто добавится дополнительный этаж в стояке. Должна работать. Про заужение стояка не забудьте.
Увеличения гидросопротивления стояка не произойдет, если не заужать осевые байпасы. Т.е. неверная формулировка, что якобы "как будто добавится дополнительный этаж в стояк". Заужение стояка скорее всего не только не нужно, но и вредно делать.