20.08.2019 в 09:05:06

Всем доброго дня! Имеется 3/9 этаж. Однотрубная система отопления с верхней подачей. Есть желание подключить новые радиаторы по представленной схеме. Есть ли какие проблемы? Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра. Буду признателен за критику. Рассматривается пока только принципиальный вопрос без выбора арматуры. Спасибо.

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

20.08.2019 в 09:26:44

Серенький написал: Есть ли какие проблемы? . . . Рассматривается пока только принципиальный вопрос

Как будто добавится дополнительный этаж в стояке. Должна работать. Про заужение стояка не забудьте.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Серенький

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

20.08.2019 в 09:43:01

ADM05, Спасибо. Не совсем понял про заужение стояка. На данный момент стояк 1/2". Предполагаю пластиком 20 мм.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.08.2019 в 10:06:46

Серенький написал: Имеется 3/9 этаж. Однотрубная система отопления с верхней подачей. Есть желание подключить новые радиаторы по представленной схеме. Есть ли какие проблемы? Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра. Буду признателен за критику. Рассматривается пока только принципиальный вопрос без выбора арматуры.

Схема правильная и нормальная. Рассмотрение диаметров труб, байпасов и выбора арматуры - отдельный вопрос.

ADM05 написал: Как будто добавится дополнительный этаж в стояке. Должна работать. Про заужение стояка не забудьте.

Увеличения гидросопротивления стояка не произойдет, если не заужать осевые байпасы. Т.е. неверная формулировка, что якобы "как будто добавится дополнительный этаж в стояк". Заужение стояка скорее всего не только не нужно, но и вредно делать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.08.2019 в 10:08:13

Серенький написал: На данный момент стояк 1/2". Предполагаю пластиком 20 мм.

Если в доме элеватор, а не ИТП, то пластик категорически запрещен ради сохранности жизней вашей семьи.

Т.е. лучше делать стальными ВГП трубами dn20 (3/4") по ГОСТУ от 1975 года.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

20.08.2019 в 10:58:43

Серенький написал: Не совсем понял про заужение стояка.

Стояк с зауженным байпасом. Необходимо делать так как уже было. Если байпас не был заужен, то и не заужать.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.08.2019 в 11:47:50

ADM05 написал: Необходимо делать так как уже было.

Тогда уж и краны на подводки нельзя ставить. И уж тем более нельзя термоклапан с термоголовкой устанавливать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12223

20.08.2019 в 11:58:25

Inch1964 написал: Тогда уж и краны на подводки нельзя ставить. И уж тем более нельзя термоклапан с термоголовкой устанавливать.

Зачем палку то перегибать? Выражение - необходимо делать так как уже было - относится к байпасу.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.08.2019 в 12:14:46

ADM05 написал: Зачем палку то перегибать? Выражение - необходимо делать так как уже было - относится к байпасу.

Если относиться к другим так же как к себе любимому, то если байпас был зауженный и было подключение ОП без кранов, то и если делать тоже зауженный байпас, то и краны и термоклапаны ставить нельзя. А если ставить краны или термоклапан, то и байпас нельзя заужать.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Серенький

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

20.08.2019 в 13:06:35

Всем принявшим участие большая благодарность. Смотрю, на базе моего скромного вопроса даже разразилась целая дискуссия, в которой я, как полный профан в теме, участия принять не могу. :) Изначально байпаса не было вообще со времен сдачи дома. Его наличие в моем проекте - моя инициатива, проистекающая из логики дальнейшего обслуживания. Так все-таки пластик 20 мм как таковой (при проектном 1/2") и отсекающие вентили - в легале?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.08.2019 в 14:16:53

Серенький, нет конечно. Пластик - смертельно опасная затея. А пластик такого диаметра - ещё и удушение циркуляции в стояке, с ухудшением отопления в квартирах всех этажей этого стояка.

И если подача сверху - можно сместить байпасы для увеличения затекания теплоносителя в радиаторы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

20.08.2019 в 15:34:14

Серенький написал: Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра.

коротко, работать будет, но бессмысленно - верхний радиатор будет греть воздух у потолка.

0
Аватар пользователя
Серенький

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

20.08.2019 в 16:26:51

BV написал:

Серенький написал: Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра.

коротко, работать будет, но бессмысленно - верхний радиатор будет греть воздух у потолка.

BV, Согласен, но это не моя прихоть, токмо обстоятельства ограниченного пространства.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

20.08.2019 в 16:36:38

Серенький написал:

BV написал:

Серенький написал: Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра.

коротко, работать будет, но бессмысленно - верхний радиатор будет греть воздух у потолка.

BV, Согласен, но это не моя прихоть, токмо обстоятельства ограниченного пространства.

Серенький, вешайте на потолок - чего уж :) Будет необычный дизайн ....

0
Аватар пользователя
Серенький

Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

21.08.2019 в 08:06:11

BV написал:

Серенький написал:

BV написал:

Серенький написал: Коротко: два радиатора на разных высотах, один из них удален от стояка на 4 метра.

коротко, работать будет, но бессмысленно - верхний радиатор будет греть воздух у потолка.

BV, Согласен, но это не моя прихоть, токмо обстоятельства ограниченного пространства.

Серенький, вешайте на потолок - чего уж :) Будет необычный дизайн ....

BV, Что значит профи! И в технике и в дизайне. Талантливый человек талантлив во всем! :p Беру на заметку предложенный вариант. Спасибо всем за участие. Удачи!

0