27.08.2019 в 00:03:42
AKI, значит я их перепутал, извиняюсь. Стояла похожая зверушка в соседнем доме, но там месяц назад дверь к ИТП починили, не посмотреть теперь.
27.08.2019 в 09:49:08
Сегодня приехала обслуживающая фирма, включил 3 крана дома и давление после фильтра упало меньше 1.0 бар, насос не включился. Замерили до фильтра 4.0 бар :) Будут его скорее всего менять. С трасы приходит 2.7бар
27.08.2019 в 10:53:49
Mastahh написал: Будут его скорее всего менять.
Фильтры обычно чистят...
P.S. Фильтр установлен очень неудобно в плане замены - американок нет. Поскольку и новый может засориться, имеет смысл это предусмотреть при переделке/замене.
27.08.2019 в 11:07:45
AKI, Я когда уходил они его чистили, он из какого-то материала, так как после постройки дома его не меняли, они думали поставить новый, а то этот очень грязный, а щётки которые в колбе чистят его снаружи а вся грязь внутри.
Ну главное что уже понятно в чём проблемма :) Спасибо всем за помощь :)
27.08.2019 в 19:44:43
Поставили повышающий давление насос, но это не особо помогает.
Если на улицу из нескольких домов подача воды составляет 5 литров в секунду то эти 5 литров могут достаться одному, или всем одновременно, или никому если краны закрыты. Но больше 5 литров по любому не получится.
Вам нужно увеличивать расход воды на подаче, а не давление у абонента.
27.08.2019 в 20:05:36
Mastahh написал: а щётки которые в колбе чистят его снаружи а вся грязь
А куда стрелка на фильтре указывает?
28.08.2019 в 16:09:13
Mastahh написал: Поставили повышающий давление насос, но это не особо помогает.
Закономерно. Если по какой-то причине занижено сечение подающей трубы, можно хоть 10 насосов поставить - толку не будет... Им про нечего будет качать ;) Напрягайте местных комунальщиков, пусть проверяют состояние подводящих к дому труб.
28.08.2019 в 16:10:43
Аиос, Ixtim, Вы читать умеете? У человека фильтр забит (4 атмосферы до и 1 атмосфера после), о чём он уже отписался. Расход, сечение...
28.08.2019 в 16:47:38
Почистили фильтр тот что зелёный и всё хорошо стало. Как мне объяснили заужение перед и после водомера не на что невлияет.
28.08.2019 в 18:18:15
Аиос, Ixtim, Вы читать умеете? У человека фильтр забит (4 атмосферы до и 1 атмосфера после), о чём он уже отписался.
и теперь повышающий насос будет помогать?
28.08.2019 в 19:12:26
Aтос, будет, куда ж он денется.
28.08.2019 в 19:23:56
Вот теперь как раз он и не нужен совсем ;)
28.08.2019 в 20:11:21
Mastahh написал: Как мне объяснили заужение перед и после водомера не на что невлияет.
Любое заужение влияет на давление при разборе. По этому принципу работают все редукторы давления. Но у вас заужение компенсирует насос. Есть некоторое подозрение, что сохранив диаметр входной магистрали в разводке и стояке вам бы не потребовался насос. Поскольку входное давление в 3 бар вполне достаточно для подачи в дом 2-3 этажа.
29.08.2019 в 00:01:58
В самом начале может быть и можно было бы, но уже так сделали так как селали и переделывать сами пока точно не будем. Сейчас с напором воды всё супер.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.