Есть такой вопрос... Электрик предлагает взять зануление от этажного щита и не просто взять а пропустить через контактор в паре с реле напряжжения. То есть реле управляет контактором а контактор отключает все ТРИ проводника (фаза,ноль и защитный ноль) Получается эффект выдёргивания вилки из розетки, полное отключение квартиры от городской электросети... Именно полное, так-как при возможном обрыве (отгорании) нуля по защитному нулю пойдёт фаза все корпуса занулённых приборов будут под напряжением...

На сколько такой вариант допустим...??? Хотя идея не плохая.

0
omgFiRE
omgFiRE
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 335

08.10.2019 в 14:08:41

Правила устройства электроустановок 7.1.21.

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 14:54:44

omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...

0
omgFiRE
omgFiRE
Местный

Регистрация: 15.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 335

08.10.2019 в 15:11:15

Vladimir.2210 написал: Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ

И как вы это контролируете? Каждое утро будете прозванивать тестером контактор PE? Когда у вас контактор устанет соединять PE, вы этого скорее всего не заметите, пока пробой L на PE в одном приборе не приведёт к:

Vladimir.2210 написал: все корпуса занулённых приборов будут под напряжением

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 15:44:26

omgFiRE, Надо устанавливать хороший модульный контактор... ABB или Hager. Такие бренды всегда тестируются перед тем как поступить в продажу. На проводнике РЕ нет никакой нагрузки, это пустой защитный провод, подгорание контактов исключено...

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 15:49:25

omgFiRE, Тем более контактор будет работать круглосуточно... Обрыва нуля может никогда и не произойти...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2019 в 15:59:55

Vladimir.2210 написал: omgFiRE, Та это понятно пуэ, шмуэ... Но будет одновременное отключение всех ТРЁХ проводников...!!! а не отдельно РЕ... Вы же выключаете электрочайник из розетки полностью, разрывая при этом все три контакта. Так-же и в данном случае отключается вся квартира полностью от магистрали...

Vladimir.2210, В этом то и проблема, это отключение как и включение не должно быть одновременным

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 16:09:18

Можно сделать включение L и N с задержкой... сначала РЕ потом фаза ноль. Также и отключение.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.10.2019 в 16:28:42

Маразм крепчал... Делайте, кто ж запретит.

0
Vladimir.2210
Vladimir.2210
Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

08.10.2019 в 16:36:24

Rumato, Та ну да... это глупость. Суть не в этом, вообще такой вариант можно применять или нет...? Ничего опасного в этом не вижу. Просто полное отключение квартиры в случае скачка напряжения. Или я чего-то не понимаю...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.10.2019 в 16:42:26

Vladimir.2210 написал: выключаете электрочайник из розетки полностью

Нельзя сравнивать... Претендуете на премию дарвина?