ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10842

17.10.2019 в 12:03:30

skvooz написал: уже 2 раза так и делали, но больше нет желания его видеть.

Тогда трясти его кошелёк на оплату другого мастера.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

17.10.2019 в 14:25:28

stad написал: Пропилен на коротком свободном участке никак не отремонтировать. Точная локализация только немного поможет уменьшить зону демонтажа. Поэтому надо освобождать длинный участок труб в любом случае. Снимать плитку в общем на достаточную ширину. Оптимально начать с зоны смесителей. В нижнем ряду у пола. Там штукатурка мокрая будет, где течет.

stad, двумя паяльниками можно укоротить демонтаж плитки. Только позвать на помощь более-менее опытного пайщика.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

17.10.2019 в 14:28:07

SergSB написал:

stad написал: Пропилен на коротком свободном участке никак не отремонтировать.

И канализацию тоже ...

SergSB, канализацию то проще, надвижной муфтой

0
stad
stad
Резидент

Регистрация: 26.07.2014

Москва

Сообщений: 1706

17.10.2019 в 14:32:18

sserge, можно, но только немного. Один конец трубы должен ходить вдоль как минимум на глубину Захода в фитинг. Либо должен быть свободным так, чтобы гнулся по радиусу. В условиях замурованных труб, чтобы это выполнить, все равно разбирать надо много. Так что точное определение места особо ничего не даст. Снять плитку вдоль труб, и по сырой штукатурке видно будет.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

17.10.2019 в 14:38:03

stad написал: sserge, можно, но только немного. Один конец трубы должен ходить вдоль как минимум на глубину фитинга. Либо должен быть свободным так, чтобы гнулся по радиусу. В условиях замурованных труб, чтобы это выполнить, все равно разбирать надо много. Так что точное определение места особо ничего не даст. Снять плитку вдоль труб, и по сырой штукатурке видно будет.

stad, ходить там вряд ли что то будет из-за отводов к водорозеткам.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

17.10.2019 в 14:48:08

Берем кусок трубы, впаиваем две муфты с двух сторон (с учетом необходимых расстояний входа в фитинг). Одну муфту - варим левую часть трубы. После остывания оттяжкой и двумя паяльниками вторую муфту в правый конец трубы. Полипропилен по опыту оттягивать можно значительно, в руках не лопнет. И нужно 2 сантехника с прямыми руками и холодным расчетом)

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.10.2019 в 18:40:36

mpmaks90 написал:

Mazayac написал: тут спор на тему "намазякать силикона внутрь раструба при сборке канальи".

Не внутрь раструба, а намазать на трубу, входящую в раструб. Саму резинку мазать не надо! И без фаски труба в раструб тупо не залезет!

mpmaks90, на бутерброд можно ещё намазать - с тем же эффектом. Нечего делать силиконовому герметику в канализации. Вообще нечего, от слова совсем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу