02.11.2019 в 14:30:52

Devirt, Вы схему набросайте с существующими линиями. Реле напряжения есть или планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:33:27

megrad написал:

Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Это потому что индекса нг-LS нет?

megrad, Номинальное переменное напряжение: до 250 В Это из паспорта .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20635

02.11.2019 в 14:33:36

Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Ну да, а то вдруг пожар, а тут не лс ни разу. :popcorn

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.11.2019 в 14:34:50

Devirt написал: нагуглил авиационный провод БПВЛ 2,5

Не нашёл ничего ужасного в описании. НШВ конечно обязательны.

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:35:59

dokar написал:

megrad написал:

Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Это потому что индекса нг-LS нет?

megrad, Номинальное переменное напряжение: до 250 В Это из паспорта .

dokar, 250В переменного тока и 500В постоянного.

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:37:03

megrad написал: Devirt, Вы схему набросайте с существующими линиями. Реле напряжения есть или планируете?

megrad,

да реле будут. там схема линий в первом сообщений.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:39:47

Devirt написал:

dokar написал:

megrad написал:

Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Это потому что индекса нг-LS нет?

megrad, Номинальное переменное напряжение: до 250 В Это из паспорта .

dokar, 250В переменного тока и 500В постоянного.

Devirt,
А, ну переходите на постоянный )))

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:41:44

я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:42:07

Radio написал:

Vadim 161 написал: Однозначно, вырвать и проложить ВВГнг-LS, других вариантов нет.

Ну да, а то вдруг пожар, а тут не лс ни разу. :popcorn

Radio, А ну да, в матрасах угара больше на порядки . )))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

02.11.2019 в 14:48:58

Devirt написал: я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке

Devirt, Ну что вы так разволновались ? Вам сейчас гораздо важнее знать как выполнены соединения этого провода . Не в полу ли на скрутках ? Ну и разумеется необходимы замеры целостности изоляции . Ведь в старом щитке не видно УЗО . И сами понимаете что будет дальше . У меня есть знакомая, у нее проводка выполнена вообще автотракторным проводом и в стальных трубах без заземления . Вот где - жесть . ))) Я ей УЗО поставил, вроде молчит. Пока . )))

0
Аватар пользователя
Devirt

Местный

Регистрация: 14.10.2019

Минск

Сообщений: 51

02.11.2019 в 14:57:50

dokar,

как тут не волноваться :) Спасибо) скрутки в подрозетниках. Все это буду перетряхивать, разбирать обжимать в гильзы. Все концы в наконечники...

кстати я тут прочел что этот провод испытывают при 50 гц 1500 вольт. Может ничего страшного. Тем более реле напряжения будут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

02.11.2019 в 15:40:39

Devirt написал: прочел что этот провод испытывают при 50 гц 1500 вольт. Может ничего страшного.

проверьте мегомметром хотя бы на 1000в

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2019 в 15:49:44

Devirt написал: там схема линий в первом сообщений.

Без описания, что из них розетки что освещение. Мне видится схема такой

  1. Ввод 3 Р АВ
  2. РН ( и тут дилемма ставить 3 однофазных или одно трёх фазное , так как у Вас есть 3 х фазная нагрузка, либо как вариант 3 х фазное РН поставить в мастерской)
  3. Рубильник на генератор
  4. Гараж 3Р АВ
  5. Плита 3 х фазный диф
  6. 3 УЗО на остальное Баню планируете? Летняя кухня на 380 В или 220 В?
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2019 в 15:52:37

dokar написал: Номинальное переменное напряжение: до 250 В

Может быть - мы им станки подключали и розетки в цехах - нареканий ни разу не было. Причём как в трубах или металло. рукаве, так и в лотках, правда предварительно задёрнув в ПВХ трубку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

02.11.2019 в 15:55:19

megrad написал: ставить 3 однофазных

Лучше так.

megrad написал: Плита 3 х фазный диф

Ещё найти такой, плюс цена...