я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке
02.11.2019 в 14:41:44
я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке
02.11.2019 в 14:48:58
Devirt написал: я бы поменял провод конечно. Так и похоронив этот в полу. Но это потянет на несколько тысяч долларов ремонта не считая самого провода и тд. Это я еще не посчитал плитку в санузлах и котельной. давайте не будем о грустном) Лучше о щитке
Devirt, Ну что вы так разволновались ? Вам сейчас гораздо важнее знать как выполнены соединения этого провода . Не в полу ли на скрутках ? Ну и разумеется необходимы замеры целостности изоляции . Ведь в старом щитке не видно УЗО . И сами понимаете что будет дальше . У меня есть знакомая, у нее проводка выполнена вообще автотракторным проводом и в стальных трубах без заземления . Вот где - жесть . ))) Я ей УЗО поставил, вроде молчит. Пока . )))
02.11.2019 в 14:57:50
dokar,
как тут не волноваться :) Спасибо) скрутки в подрозетниках. Все это буду перетряхивать, разбирать обжимать в гильзы. Все концы в наконечники...
кстати я тут прочел что этот провод испытывают при 50 гц 1500 вольт. Может ничего страшного. Тем более реле напряжения будут.
02.11.2019 в 15:40:39
Devirt написал: прочел что этот провод испытывают при 50 гц 1500 вольт. Может ничего страшного.
проверьте мегомметром хотя бы на 1000в
02.11.2019 в 15:49:44
Devirt написал: там схема линий в первом сообщений.
Без описания, что из них розетки что освещение. Мне видится схема такой
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.11.2019 в 15:52:37
dokar написал: Номинальное переменное напряжение: до 250 В
Может быть - мы им станки подключали и розетки в цехах - нареканий ни разу не было. Причём как в трубах или металло. рукаве, так и в лотках, правда предварительно задёрнув в ПВХ трубку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.11.2019 в 15:55:19
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.11.2019 в 16:11:17
MaSeVi, как вариант без УЗО - типа стационар. Либо на вводе 3 х полюсное УЗО на всё.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.11.2019 в 16:28:13
megrad написал: как вариант без УЗО - типа стационар. Либо на вводе 3 х полюсное УЗО на всё.
только 2 варианта? :)
02.11.2019 в 16:39:29
megrad написал: MaSeVi, как вариант без УЗО - типа стационар. Либо на вводе 3 х полюсное УЗО на всё.
megrad,
а плита не считается стационарным оборудованием случайно ?
7.1.79 Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.