Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

12.11.2019 в 09:22:08

Пригласил электрика для штробления стен и разводки розеток на кухне. Получилось два распределительных узла на местах двух старых розеток. Использовал клеммы wago. В обоих случаях электрик не использовал распределительные коробки, а просто сверху нанес шпаклёвку в одном узле (стена из бетона), а в другом придавил оставшейся вырезкой из пеноблока (другая стена из пеноблока) и сверху замазал алебастром. Теперь вопрос, стоит ли все это разобрать до начала штукатурных работ и посадить в распределительные коробки с крышкой? Можно ли вообще места соединения клемм мазать шпаклёвкой или алебастром и штукатуркой, чем это грозит?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

12.11.2019 в 09:25:04

Falsecross написал: Можно ли вообще места соединения клемм мазать шпаклёвкой или алебастром

нет

Falsecross написал: Теперь вопрос, стоит ли все это разобрать до начала штукатурных работ и посадить в распределительные коробки с крышкой?

да

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2019 в 09:49:45

Falsecross, В связи с умственно отсталыми решениями в ремонте, стоит этому "электрику" показать где дверь и более в квартиру не пускать.

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

12.11.2019 в 11:59:51

да уж... ваги замазывать наглухо... вот кадр...

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21409

12.11.2019 в 12:40:02

Простые скрутки ещё куда ни шло, а ваги - не! Не положено.

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

12.11.2019 в 19:31:42

Убрал штукатурку с одного узла, снял клеммы, поставил коробку, надел новые клеммы, накрыл крышкой. На алебастр аккуратненько посадил саму коробку. Намертво села. Сейчас понимаю, что вообще все мог сделать сам) В другом узле намертво сидит старый глубокий подрозетник. Убрать его тяжело. Думаю, просто сверху накрою крышкой, не ломая конструкцию предыдуших жильцов (или это вообще от застройщика).

Возник вопрос. Можно ли штробы замазывать полностью доверху алебастром? Штробы очень неровные, прорубленные перфоратором. К сожалению, я сам без опыта в этих делах и допустил халтурщика к работе : (. Наделал он мне делов.

Во вложении - как было замазано и как сделал с коробкой. На всякий случай сверху обмотал изолентой, но, возможно, это лишнее. Плюс очень боялся, что провода обломятся (особенно тот, что из стены идет) -- много пришлось вертеть, пока нормально не надел клеммы и не уложил провода.

Плюс вся вторая стена с ужасным штробами.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21409

12.11.2019 в 19:44:18

Falsecross написал: Возник вопрос. Можно ли штробы замазывать полностью доверху алебастром?

даже нужно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2019 в 20:34:00

Falsecross, Там все провода медные? Или от старых розеток разводите?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9450

12.11.2019 в 20:49:45

Falsecross написал: надел новые клеммы

Зачем снова на те же грабли? Какие клеммы в необслуживаемой коробке, тем более на кухне?

0
Falsecross
Falsecross
Новичок

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

12.11.2019 в 21:20:28

Rumato написал: Falsecross, Там все провода медные? Или от старых розеток разводите?

Rumato, Провода медные. От старых розеток развожу. Купил "Госток" 3x2.5, его и подцепили к старым проводам на клеммы.

strider1978 написал:

Falsecross написал: надел новые клеммы

Зачем снова на те же грабли? Какие клеммы в необслуживаемой коробке, тем более на кухне?

strider1978, Одну коробку замазывать не буду. В обоях дырку вырежу, чтобы доступ к ней был. Вторую, скорее всего, замажу, т.к. она будет над плитой. А вообще почему не клеммы? Вроде бы самый простой способ, особенно ваговские. Выглядит надежно. Спайка лучше?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9450

12.11.2019 в 21:27:03

Falsecross написал: Спайка лучше?

Намного лучше. Если из стены тоже медный провод идёт.

Falsecross написал: особенно ваговские. Выглядит надежно.

Почему они под изолентой тогда?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.