Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113147

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8718

14.11.2019 в 17:44:46

Falsecross написал: насколько критично то, что в процессе укладки проводов в коробке, я несколько раз случайно крутанул клеммы?

Эти клеммы даже специально сделаны прозрачными, чтобы убедиться что провод до конца засунут. И при этом всё равно даже такая простая операция "не получается".

На розетки я бы такие клеммы не оставил в любом случае.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20796

14.11.2019 в 18:27:59

Falsecross написал: я несколько раз случайно крутанул клеммы?

...а потом, нечаянно, ещё "с ноги" пару раз? :D

0
Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

14.11.2019 в 19:13:50

Грэй написал:

Falsecross написал: я несколько раз случайно крутанул клеммы?

...а потом, нечаянно, ещё "с ноги" пару раз? :D

Грэй,

: ) Просто коробка маленькая, и пришлось поднадовить на клеммы, чтобы они там поместились.

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

14.11.2019 в 20:44:35

я несколько раз случайно крутанул клеммы?

к сведению, их после фиксации рекомендуют прокручивать...так что не повредит...я еще пробую вытянуть назад, чтобы удостовериться в жёсткой фиксации.

Где вы нашли этого мастера?

0
Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

15.11.2019 в 09:15:57

Silver2013, мастера нашел в теме объявлений группы дома в ВК. Цена устроила (5000). Но сейчас понимаю, что лучше бы отдал 10, но сразу бы все сделали по-человечески.

А клеммы не стоит изолентой обматывать даже если коробка будет практически недоступна? В данном случае за стеновой панелью. Вряд ли я туда полезу без явных проблем с электричеством.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10124

15.11.2019 в 09:39:16

Трассы проводов по стенам проложены по кратчайшему пути. Технически это ни на что не влияет. Но с учетом того, что кухонная стена предназначается для навешивания на нее кучи секций, полочек, крючочков и прочих причиндалов, вам нужно будет точно зафиксировать расположение проводов в стенах и схему эту не терять.

0
Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

15.11.2019 в 14:30:02

Еще один глупый вопрос. Если мастер повредил изоляцию земли при снятии внешней (черной) защиты и чуточку изоляцию фазы, то стоит ли менять провод полностью или достаточно изоленты? Он просто, видимо, при снятии внешней изоляции прорезал ножом вдоль провода слишком глубоко и сантиметров 5 земли захватил. На фото выше видно, что я изолентой фазу (светло-коричневый) и землю (желто-зеленый) обмотал.

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

15.11.2019 в 15:10:40

Но с учетом того, что кухонная стена предназначается для навешивания на нее кучи секций, полочек, крючочков и прочих причиндалов, вам нужно будет точно зафиксировать расположение проводов в стенах и схему эту не терять.

правильное замечание...(жаль, ушла возможность ставить "это полезно")

А клеммы не стоит изолентой обматывать даже если коробка будет практически недоступна? В данном случае за стеновой панелью. Вряд ли я туда полезу без явных проблем с электричеством.

изолента не помешает, только без фанатизма, чтобы можно было легко снять... здесь важнее не сама клемма и изолента, а соответствие кабеля потребителям, особенно для силовых розеток фартука. Несоответствие нагрузке может привести к прогоранию клеммы (фото 1) и как следствие КЗ.

Еще один глупый вопрос. Если мастер повредил изоляцию земли при снятии внешней (черной) защиты и чуточку изоляцию фазы

Лучше не оставлять оголённых участков. Изолента приемлемое решение, но не качественное. И ещё лучше, как тут выше отмечали, пропаять проводники (фото 2). Это особенно актуально для распаечных коробок, с учётом предыдущей рекомендации про силовые розетки.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8718

15.11.2019 в 17:04:25

Silver2013 написал: пропаять проводники (фото 2)

Из-за таких фото спайку периодически "запрещают".

Вот так уже можно делать:

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

16.11.2019 в 10:22:05

Из-за таких фото спайку периодически "запрещают".

любопытно стало. поделитесь информацией. я чего то не знаю..длина скрутки регламентирована где то?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8718

16.11.2019 в 10:36:36

У Вас на фото многожилка с моножилой спаяна, поясните с какой целью. Длина скрутки регламентирована здравым смыслом и принципом "отрезать лишнее проще, чем добавить недостающее".

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

16.11.2019 в 16:57:18

несмотря на монументальный внешний вид скрутки площадь касания проводов - ничтожна по сравнению с сечением проводника ... вот если бы площить провода и собирать на плоскости обжимкой - было бы гарно...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2019 в 17:49:13

Silver2013, Минимальная длина скрутки под пайку, 4 или 5 см, точно не вспомню сейчас. Она регламентированна, для того, что бы при пайке не сжечь всю изоляцию.

0
Аватар пользователя
Silver2013

Местный

Регистрация: 23.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 906

17.11.2019 в 18:07:39

У Вас на фото многожилка с моножилой спаяна, поясните с какой целью.

Хороший вопрос. Предпочёл бы многожильный в данном случае...Но использовал то, что было в наличии (моножила), поэтому и спайка. Я всё подряд не паяю.

Минимальная длина скрутки под пайку, 4 или 5 см,

"под пайку"...в ссср были опрессованные гильзы "комильфо", теперь - колпачки, но спайка - на все времена!

0