23.11.2019 в 17:43:23

BV, в той же ситуации у другого человека такой совет дал Инч, я ему склонен верить. Да и толку явно будет больше, чем то, как сейчас. Не насос же предлагать.

Максим13а, Ну и покажет манометр одинаковое давление подачи, что на подаче, что на обратке. Скажите вашему инженеру, что без дифманометра даже не нужно начинать.

0
Аватар пользователя
Максим13а

Местный

Регистрация: 01.11.2019

Подольск

Сообщений: 35

23.11.2019 в 17:53:57

Mandalore105, так одинаковое быть не должно А насос стоит на элеваторе на обраике Но он очень слабый и не справляется

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

23.11.2019 в 17:58:10

Mandalore105 написал: я выше написал, либо по всем этажам пройтись и убрать краны, либо однотрубка,

этот совет воспринимается, в том числе что ВЕСЬ стояк переделать на однотрубку

Максим13а написал: BV, Замерять не температуру А давление на подачи и обратке сняв радиатор

Максим13а, Дебил, причем конченный дебил :killyourselfbywall: Чем он собирается измерять - своим членом, или виноградной лозой? :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

23.11.2019 в 17:59:27

Mandalore105 написал: Скажите вашему инженеру, что без дифманометра даже не нужно начинать.

и с дифманометром - тоже :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

23.11.2019 в 18:04:32

BV, нет, естественно только ему, выше я уточнял, цитата - упоминание этого уточнения. ну в принципе да, один дифманометр ума не добавит.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.11.2019 в 21:57:21

BV написал: SergSB написал: Покупать если прямой, то лучше RA-G = там серая крышка

Где логика ставить на Двухтрубную систему клапан для однотрубной?

Логика в том что в идеальной 2-х трубке хватит и Данфосса с красным колпачком, но в реальной 2-х трубке лучше работает с серым колпачком. Десятки лет ставил такой - проблем ни у кого нет. Да и не засоряется он = о чем официально заявляет и сам производитель Данфосс.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109300

23.11.2019 в 22:14:46

SergSB написал: о чем официально заявляет и сам производитель Данфосс.

о чем?

SergSB написал: но в реальной 2-х трубке лучше работает с серым колпачком.

чем лучше?

SergSB написал: Да и не засоряется он

двухтрубный тоже не засоряется

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.11.2019 в 22:25:49

"Вопросы к Данфосс Есть ли опасность засорения клапанов радиаторных терморегуляторов, и как ее предотвратить?
Ответ Клапаны радиаторных терморегуляторов типа RA-G фирмы Danfoss для однотрубных систем (с серым защитным колпачком) имеют большие проходные сечения и практически не засоряются. Данные клапаны рекомендуются для установки при замене отопительного прибора в отдельно взятой квартире. Опасность засорения существует только для клапанов радиаторных терморегуляторов типа RA-N, предназначенных для двухтрубных систем отопления (с красным защитным колпачком), из-за малых проходных сечений. Они часто применяются в системах отопления коттеджей. В этом случае для предотвращения опасности засорения клапанов терморегуляторов на входе теплоносителя в систему отопления и на трубопроводе, предназначенном для заполнения системы, должны устанавливаться сетчатые фильтры с размером ячейки сетки не более 0,5 мм.

Почему в российских условиях непригодно большинство клапанов западных производителей? Ответ Дело в том, что системы отопления в России значительно отличаются от систем отопления на западе. На западе терморегуляторы (имеется в виду их регулирующие клапаны) разработаны для двухтрубных систем отопления. Только такие системы применяются там как в больших зданиях, так и в коттеджах. Для гидравлической увязки таких систем в больших зданиях используется терморегуляторы с высоким сопротивлением и обязательной предварительной настройкой пропускной способности (Кv) от до 0,9 м3/ч. В маленьких коттеджах могут применяться и более дешевые версии клапанов терморегуляторов, без предварительной настройки, но с пропускной способностью не более 1,1 м3/ч, при этом их называют клапанами с повышенной (!) пропускной способностью. И в том и в другом случае эти терморегуляторы имеют минимальное пропускное отверстие, которое действительно засоряется в условиях существующего и нового жилого фонда России и имеющегося качества монтажа в массовом строительстве. В России, как в новом, так и особенно в существующем жилье применяются однотрубные системы отопления. Они имеют абсолютно другие требования к терморегуляторам. Их пропускная способность должна быть большой, на уровне от с Kv менее 1,8 м3/ч до 2-х. Иначе в отопительный прибор, который будет оборудован терморегулятором, попадет недостаточно теплоносителя для того, чтобы прогреть помещение, даже несмотря на его увеличенную площадь и, одновременно, растет риск его засорения из-за минимального проходного сечения. Клапаны Danfoss типа RA-G (имеют серый защитный колпачок) специально разработаны для российских систем отопления, имеют в расчетном режиме максимальную пропускную способность 1,9 м3/ч и практически не подвержены засорению."

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

23.11.2019 в 22:28:43

BV написал: SergSB написал: Да и не засоряется он

двухтрубный тоже не засоряется

У видел много раз даже как RA-G оказывался забит всяким г от сварки и от болгарки после того как соседи меняли у себя радиаторы ... Но у нас то все просто - закрыл краны, раскрутил вентиль, прочистил его и поставил на место. 5 минут и все хорошо. Кстати, на 1/2 кран с американкой ставим RA-G 20.

0
Аватар пользователя
Максим13а

Местный

Регистрация: 01.11.2019

Подольск

Сообщений: 35

25.12.2019 в 18:27:21

После долгих попыток попасть ко всем соседям по моему стояку выяснилось что с 1 по 17 у всех работает все Но в доме есть проблема с убитой системой На элеваторе визуально обратка на 0.5 всегда почти скачет выше подачи Вопрос:проблема получается у меня? Если с 1 по 17 данный стояк работает

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

25.12.2019 в 18:38:06

Уже приводили видео.

0
Аватар пользователя
Максим13а

Местный

Регистрация: 01.11.2019

Подольск

Сообщений: 35

25.12.2019 в 18:49:31

SergSB, Думаете я могу один из 17 этажей вылететь? Просто склоняюсь к тому что при в варке в стояк была сделано маленькое отверстие И на обратке на отводе от стояка поваренная 3/4 труба А сам стояк 1/2

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

25.12.2019 в 19:06:29

Максим13а написал: Просто склоняюсь к тому что при в варке в стояк была сделано маленькое отверстие

Это же легко проверить. Сняли батарею, установили редуктор, приоткрыли кран и посмотрели как идет вода. Потом тоже самое сделали на другой трубе (верхняя/нижняя). Возможно где-то засор - может быть придется отключать стояки и чистить трубы.

0
Аватар пользователя
Максим13а

Местный

Регистрация: 01.11.2019

Подольск

Сообщений: 35

25.12.2019 в 19:21:38

SergSB,

0
Аватар пользователя
Максим13а

Местный

Регистрация: 01.11.2019

Подольск

Сообщений: 35

25.12.2019 в 19:22:23

SergSB, Такого типа и смотреть давление?

0