05.01.2020 в 11:58:44

Грэй написал:

АлВас написал: ГОСТ не гарантирует точно сечение 1,5 мм.......он гарантирует, в всяком случае обещает, погонное сопротивление жилы Ом/км, не более.

Если гарантированно погонное сопротивление, то чего же ещё? Ведь именно сопротивление, вернее- проводимость, обеспечивает допустимый ток. А сечение - постольку поскольку. "сечение жилы " это мем, потому что сечение провода не гарантирует чистоту металла.

АлВас написал: Не поленитесь, измерьте диаметр

если не будете лениться, то уж до конца, - измерьте сопротивление, затем посчитайте ток и температуру нагрева (а лучше тоже замерить)и сравнить с допустимой ГОСТом. :)

Грэй, Да как-то сложновато измерять погонное в омах на километр, вряд ли при покупке это возможно, имея только массовый м/метр с погрешностью +/- лапоть. Остается верить. И сечение не совсем постолько-посколько, именно оно определяет все остальные параметры. Какие ток и температуру принимать при расчетах, не зная реальных значений и условий?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20860

05.01.2020 в 11:59:59

Грэй написал:

  • измерьте сопротивление,

Чем ? Микроомметр не у каждого найдется.

Грэй написал: температуру нагрева (а лучше тоже замерить)

Методичку не дадите ? Где мерять , ближе , дальше от контакта вилки/розетки , или контакта проводников с зажимами розетки ? Нагрев ведь может происходить не по причине плохого кабеля и превышения его возможностей .

0

Да, ни фига.

a__l
a__l
Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

05.01.2020 в 12:47:01

Подскажите еще вопрос так: у меня входной АВ на 50А (св.выше). Перед ним стоит щетчик ... он расчитан на 60А (так написано на щитке ... электрический какой-то). Имеет ли смысл входной АВ менять на 40А к примеру... принимаю во внимание, что отключение будет при 40*1.45=58A?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 12:54:18

a__l написал: Имеет ли смысл входной АВ менять на 40А к примеру... принимаю во внимание, что отключение будет при 40*1.45=58A?

Нет.Стоит 50А и это правильно

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.01.2020 в 13:02:59

Он то рассчитан на 60А, но вряд ли вы столько употребите, АВ на 40А нормально, многим меньше ставят.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 13:06:10

АлВас написал: Он то рассчитан на 60А, но вряд ли вы столько употребите, АВ на 40А нормально, многим меньше ставят.

Шуткуете :D Вы ещё напишите,что счётчик при 61А сгорит,не мелочитесь

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20860

05.01.2020 в 13:37:28

ebf написал: счётчик при 61А сгорит,

https://mastergrad.com/forums/t52722-pikovyy-tok-schetchika-pryamogo-vklyucheniya/

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 13:43:29

dokar,Это противоречит,моему утверждению,что не сгорит?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

05.01.2020 в 14:18:05

ebf написал:

АлВас написал: Он то рассчитан на 60А, но вряд ли вы столько употребите, АВ на 40А нормально, многим меньше ставят.

Шуткуете :D Вы ещё напишите,что счётчик при 61А сгорит,не мелочитесь

ebf, При чем тут ваш 61 ампер? Вы дома в состоянии нагрузить сеть сорока амперами, даже не 50-ю ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20860

05.01.2020 в 14:24:55

ebf написал: dokar,Это противоречит,моему утверждению,что не сгорит?

ebf, Напротив , поддержал как шмог. :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.01.2020 в 14:28:57

АлВас написал: Вы дома в состоянии нагрузить сеть сорока амперами, даже не 50-ю ?

Легко :)

0