Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

09.02.2020 в 15:30:53

IgorET написал: По неизвестной мне причине, ТСН немного прикручивает (уменьшает) регулятор подачи отопления в каждой секции подъезда.

Это правильно. Это называется балансировка.

0
Аватар пользователя
IgorET

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Киров

Сообщений: 87

09.02.2020 в 15:58:03

pool написал:

IgorET написал: pool,
Извините, я не рискну снять колпачок, т.к. ничего не понимаю в сантехническом оборудовании.

Я всё понимаю, но хотя бы сделайте то, что я написал, чтобы убедиться что нижний вентиль пропускает теплоноситель вообще. У меня стойкое ощущение, что он закрыт и просто не работает.

pool, спасибо, я проверю и напишу.

0
Аватар пользователя
AlexTernovskoi

Местный

Регистрация: 28.07.2019

Кривой Рог

Сообщений: 20

09.02.2020 в 19:46:29

Хотя бы определить направление потока вы можете.На фото 1 подача у вас в подвале или на чердаке и внизу входит в подачу или обратку .Нужно посмотреть, ПОТОМ можно дальше рассуждать.У вас так как под восклицательным знаком?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11151

09.02.2020 в 21:54:02

IgorET - Вот универсальная рабочая схема для биметаллического радиатора при ЛЮБОЙ подаче по стояку

https://www.instagram.com/p/B7O8MjAF8iu/

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

09.02.2020 в 22:16:51

IgorET, Вся Ваша ситуация подробно описана в теме - https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/

Повторяться по тысячному разу, подозреваю, всем здешним разбирающимся в гидравлике форумчанам уже надоело. Читайте. Там всё всё всё описано.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
IgorET

Местный

Регистрация: 24.10.2011

Киров

Сообщений: 87

10.02.2020 в 00:22:13

Inch1964 написал: IgorET, Вся Ваша ситуация подробно описана в теме - https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/

Повторяться по тысячному разу, подозреваю, всем здешним разбирающимся в гидравлике форумчанам уже надоело. Читайте. Там всё всё всё описано.

Inch1964, Спасибо, я попробую найти, но шансы близки к нулю при 210 страницах темы.

Technik-san написал: IgorET - Вот универсальная рабочая схема для биметаллического радиатора при ЛЮБОЙ подаче по стояку

https://www.instagram.com/p/B7O8MjAF8iu/

Technik-san, Интересный вариант, спасибо. Беда в том, что нужно сильно переделывать. Я хочу попробовать более простое решение. Если не поможет, тогда переделывать. Согласитесь, проще переделать вентиль, чем переваривать железные трубы, красить их заново и т.д.

AlexTernovskoi, Из подвала теплоноситель поднимается вверх по 1-й трубе через все этажи до 10-го этажа, и возвращается обратно вниз по 2-й трубе. Т.е. у меня идут рядом две трубы - прямая и обратная. Раньше было 2 радиатора-конвектора подключенного к каждой из этих труб (точнее труба и была частью конвектора). Сейчас конвекторы убрали. И поставили один радиатор на прямую трубу (теплоноситель поднимается вверх). Схему я дал в первом сообщении.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

10.02.2020 в 00:43:00

IgorET написал: Беда в том, что нужно сильно переделывать. Я хочу попробовать более простое решение.

Замените биметалл на чугун или: https://mastergrad.com/forums/t126853-reshenie-problemy-bimetalla-pri-nizhney-podache-sami-delaem-udlinitel-potoka/

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

12.02.2020 в 00:39:56

IgorET написал: Я понимаю, что желательно изменить схему подачи воды в радиатор, но пока хотелось бы попробовать менее радикальные решения, чтобы не переваривать/перекрашивать трубы, ремонт уже закончен.

С учетом вашей локации, боюсь у вас вообще ничего не получиться, помниться люди в Питере искали сварных для работы с отделкой...но лучше обои поменять чем мерзнуть. так то нет проблем газосваркой не повредить, дело в навыке и аккуратности

Очень часто встречается ситуация когда новые радиаторы, при замене чугуна или конвекторов на биметалл, прогреваются не полностью. Как правило первый 2-3 секции. Так происходит когда радиатор подключается сбоку, а направление подачи теплоносителя по стояку снизу вверх. Как правило нижняя подача встречается в панельных домах , постройки до 2000-го года. Схема насос Бернулли помогает решить эту проблему легко и просто и гарантировать полный прогрев радиатора при любом направлении подачи теплоносителя без необходимости делать диагональное либо нижнее подключение. Схема насос Бернулли особенно актуальна при нижней подаче теплоносителя по стояку и низких подоконниках, когда для прокладки отвода под радиатором просто нет места. В сравнении с нижним подключением есть также преимущество, что данная схема универсальна и работа радиатора не зависит от направления подачи, так же многим понравится отсутствием трубы под радиатором. Единственным недостатком схемы для большинства вольнонаемных халтурщиков будет необходимость использования газосварки, без применения которой схему не выполнить, так как необходимо переварить стояк, который как правило нужно еще и выпрямить, сделав утку на коротком участке, то есть и с электросваркой не всегда получится эстетично.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

12.02.2020 в 00:41:58

Technik-san написал: Вот универсальная рабочая схема для биметаллического радиатора при ЛЮБОЙ подаче по стояку https://www.instagram.com/p/B7O8MjAF8iu/

не вводите население в заблуждение, при той арматуре что на фото, схема не универсальна, кроме того что лишена смысла с учетом ручного вентиля на однотрубке.

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1160

16.02.2020 в 23:42:33

Олегович написал:

IgorET написал: Я понимаю, что желательно изменить схему подачи воды в радиатор, но пока хотелось бы попробовать менее радикальные решения, чтобы не переваривать/перекрашивать трубы, ремонт уже закончен.

С учетом вашей локации, боюсь у вас вообще ничего не получиться, помниться люди в Питере искали сварных для работы с отделкой...но лучше обои поменять чем мерзнуть. так то нет проблем газосваркой не повредить, дело в навыке и аккуратности

Очень часто встречается ситуация когда новые радиаторы, при замене чугуна или конвекторов на биметалл, прогреваются не полностью. Как правило первый 2-3 секции. Так происходит когда радиатор подключается сбоку, а направление подачи теплоносителя по стояку снизу вверх. Как правило нижняя подача встречается в панельных домах , постройки до 2000-го года. Схема насос Бернулли помогает решить эту проблему легко и просто и гарантировать полный прогрев радиатора при любом направлении подачи теплоносителя без необходимости делать диагональное либо нижнее подключение. Схема насос Бернулли особенно актуальна при нижней подаче теплоносителя по стояку и низких подоконниках, когда для прокладки отвода под радиатором просто нет места. В сравнении с нижним подключением есть также преимущество, что данная схема универсальна и работа радиатора не зависит от направления подачи, так же многим понравится отсутствием трубы под радиатором. Единственным недостатком схемы для большинства вольнонаемных халтурщиков будет необходимость использования газосварки, без применения которой схему не выполнить, так как необходимо переварить стояк, который как правило нужно еще и выпрямить, сделав утку на коротком участке, то есть и с электросваркой не всегда получится эстетично.

Олегович, не верю своим ушам и глазам ! Вы признали наконец-то эту схему лучшей, чем низ-низ ??

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

17.02.2020 в 10:33:04

Starnet122, она более красивая в исполнении и вероятно проще в сборке. А эффективность у низ-низ должна быть повыше, принудительное побуждение затекания теплоносителя - штука важная.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

17.02.2020 в 13:05:59

Starnet122, признал ещё давно, после того как смонтировал у Дениса Лобко и он сделал термограммы. Потом на нескольких монтажах знания закрепил, ну а после получения позитивных отзывов при эксплуатации зимой сомнений не осталось. Я когда размещаю ссылку на это видео, мне отвечают что это ересь и таких как я надо гнать ссаными тряпками))) дай Бог здоровья таким мастерам, чем больше будет таких «консерваторов» тем лучше бизнеса)

Вот пример

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4156

17.02.2020 в 13:34:07

Олегович, я вот что подумал. Если перекрестить вводные трубы при нижней подаче и боковом подключении радиатора. Т.е., нижнюю подводку поставить на верхний коллектор, а обратку забрать снизу. Теоретически, должно работать лучше.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.02.2020 в 13:36:00

Олегович написал: Я когда размещаю ссылку на это видео, мне отвечают что это ересь и таких как я надо гнать ссаными тряпками)))

Срабатывает стадный инстинкт: "Заклюй белую ворону"!

А ведь виноват во всем проектировщик из Пензы, который эту схему и придумал. А сколько таких "Джордано Бруно" сожгла инквизиция на кострах за то, что они утверждали, что Земля круглая и вращается?

Так что, Олегович, радуйтесь! Ссаные тряпки, намного приятнее, чем костёр инквизиции. ;) Надейтесь и ждите, может нам поставят памятник при жизни! :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4156

17.02.2020 в 13:36:48

Ну и для длинных "боянов" сообразить некий удлинитель потока, чтобы частично и более активно доставлять теплоноситель к дальним секциям.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу