Вот ещё примечание с этажной схемы, более ничего существенного
13.02.2020 в 14:18:18
Вот ещё примечание с этажной схемы, более ничего существенного
13.02.2020 в 14:24:31
svk2003 написал:
Вот этажный коллектор, но до переделки. Мои крайние справа. Видно, что идёт сначала 25 труба, далее тройник на 20 и 16. После замены идёт только 20 труба
svk2003, Как-то пропустил этот пост с фото.
Хорошо, что установлен АРПД - слева в низу. Куда идет медная трубочка.
Хорошо, что есть теплосчетчики.
Можно попробовать настроить систему...
13.02.2020 в 14:28:53
svk2003, мои коллекторы, отопительные - 2 нижних
13.02.2020 в 14:30:04
svk2003 написал: BV, заплатил 6т за проект,
ну "как покормлено, так и нагавкано" :) Из типового коллекторного проекта - перерисовали трассы под вашу планировку и примерно от балды нарисовали радиаторы... тыщи на три тянет :) Это мог бы и сантехник сделать без проекта :) Даже ведомости арматуры нет, и названия коллекторов...
13.02.2020 в 14:30:47
Фото старое, сейчас вместо маевских на обоих установлены воздухоотводчики
13.02.2020 в 14:32:42
svk2003 написал: мои коллекторы, отопительные - 2 нижних
название, комплектация? Какие вентили, какие запорные?
13.02.2020 в 14:39:54
svk2003 написал: мои коллекторы, отопительные - 2 нижних
Коллекторы для радиаторного отопления должны быть БЕЗ регулировочных клапанов и балансирвочных клапанов. Желательно поменять коллектор на нормальный для радиаторного отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.02.2020 в 14:43:59
svk2003 написал: вот проект и план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе). Моя квартира крайняя справа.
Вынужден Вас огорчить. Это рисунок, а не проект. Так как отсутствует гидравлический расчет наверняка.
Если бы гидравлический расчет производился, то должна была быть для каждого радиатора указана величина преднастройки встроенных в радиатор термовенильных вставок Heimeier 4335.
А без расчета, неизвестно какие потери ц.давления получаются на вводной трубе СП 20мм, какой располагаемый напор в лестничном коллекторном шкафу, и какой напор (не путать с давлением!) приходит на Ваш квартирный коллектор, и какой массовый расход теплоносителя происходит через каждый конкретный радиатор, и в каком температурном режиме работает каждый отдельно взятый радиатор.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.02.2020 в 14:45:25
BV написал:
svk2003 написал: BV, заплатил 6т за проект,
ну "как покормлено, так и нагавкано" :) Из типового коллекторного проекта - перерисовали трассы под вашу планировку и примерно от балды нарисовали радиаторы... тыщи на три тянет :) Это мог бы и сантехник сделать без проекта :) Даже ведомости арматуры нет, и названия коллекторов...
BV, ведомость есть, прикладываю
, но коллекторы фирма поставила другие Millenium 1008
13.02.2020 в 14:46:46
Для полноты картины хорошо-бы знать, что соседи нагородили с отоплением в своих квартирах. Но не обязательно - это можно узнать по теплосчетчикам. Чуть сложнее :)
13.02.2020 в 14:49:57
Inch1964 написал:
svk2003 написал: мои коллекторы, отопительные - 2 нижних
Коллекторы для радиаторного отопления должны быть БЕЗ регулировочных клапанов и балансирвочных клапанов. Желательно поменять коллектор на нормальный для радиаторного отопления.
Inch1964, такие у меня
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу