Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:10:12

BV написал:

svk2003 написал: На рифарах есть небольшие колёсики с цифрами, это и есть преднастройка?

Фото - не судьба? Если это термоклапаны-ввертыши, которые шли в комплекте с рифаром - то ДА. Только вот в проекте, об этом ни слова :)

BV, фото могу вечером отправить

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:11:02

У зендер тоже поищу что-то подобное

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:15:28

BV написал:

svk2003 написал: вот проект

  1. Сколько отдали за эту писанину? В проекте судя по всему вообще не делался гидравлический расчет, хотя бы потому, что не указан перепад давлений на входе. Не написано как проводить балансировку какими-то рег краниками. В описании - ошибки, детские ...

svk2003 написал: план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе).

Может это и план трассировки, но это не необходимый лист из проекта отопления, потому что:

  • не указана регулирующая арматура на коллекторном узле и на радиаторах
  • не указаны настройки регулирующей арматуры...

Похоже, что и проект отопления дома выполнен на отвали...

BV, заплатил 6т за проект, УК предоставила только такой план, попробую узнать у них параметры арматуры

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:18:18

Вот ещё примечание с этажной схемы, более ничего существенного

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 14:24:31

svk2003 написал:

Вот этажный коллектор, но до переделки. Мои крайние справа. Видно, что идёт сначала 25 труба, далее тройник на 20 и 16. После замены идёт только 20 труба

svk2003, Как-то пропустил этот пост с фото.

  1. Хорошо, что установлен АРПД - слева в низу. Куда идет медная трубочка.

  2. Хорошо, что есть теплосчетчики.

Можно попробовать настроить систему...

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:28:53

svk2003, мои коллекторы, отопительные - 2 нижних

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 14:30:04

svk2003 написал: BV, заплатил 6т за проект,

ну "как покормлено, так и нагавкано" :) Из типового коллекторного проекта - перерисовали трассы под вашу планировку и примерно от балды нарисовали радиаторы... тыщи на три тянет :) Это мог бы и сантехник сделать без проекта :) Даже ведомости арматуры нет, и названия коллекторов...

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:30:47

Фото старое, сейчас вместо маевских на обоих установлены воздухоотводчики

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 14:32:42

svk2003 написал: мои коллекторы, отопительные - 2 нижних

название, комплектация? Какие вентили, какие запорные?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2020 в 14:39:54

svk2003 написал: мои коллекторы, отопительные - 2 нижних

Коллекторы для радиаторного отопления должны быть БЕЗ регулировочных клапанов и балансирвочных клапанов. Желательно поменять коллектор на нормальный для радиаторного отопления.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2020 в 14:43:59

svk2003 написал: вот проект и план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе). Моя квартира крайняя справа.

Вынужден Вас огорчить. Это рисунок, а не проект. Так как отсутствует гидравлический расчет наверняка.

Если бы гидравлический расчет производился, то должна была быть для каждого радиатора указана величина преднастройки встроенных в радиатор термовенильных вставок Heimeier 4335.

А без расчета, неизвестно какие потери ц.давления получаются на вводной трубе СП 20мм, какой располагаемый напор в лестничном коллекторном шкафу, и какой напор (не путать с давлением!) приходит на Ваш квартирный коллектор, и какой массовый расход теплоносителя происходит через каждый конкретный радиатор, и в каком температурном режиме работает каждый отдельно взятый радиатор.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:45:25

BV написал:

svk2003 написал: BV, заплатил 6т за проект,

ну "как покормлено, так и нагавкано" :) Из типового коллекторного проекта - перерисовали трассы под вашу планировку и примерно от балды нарисовали радиаторы... тыщи на три тянет :) Это мог бы и сантехник сделать без проекта :) Даже ведомости арматуры нет, и названия коллекторов...

BV, ведомость есть, прикладываю

, но коллекторы фирма поставила другие Millenium 1008

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.02.2020 в 14:46:46

Для полноты картины хорошо-бы знать, что соседи нагородили с отоплением в своих квартирах. Но не обязательно - это можно узнать по теплосчетчикам. Чуть сложнее :)

0
Аватар пользователя
svk2003

Местный

Регистрация: 12.02.2020

Якутск

Сообщений: 30

13.02.2020 в 14:49:57

Inch1964 написал:

svk2003 написал: мои коллекторы, отопительные - 2 нижних

Коллекторы для радиаторного отопления должны быть БЕЗ регулировочных клапанов и балансирвочных клапанов. Желательно поменять коллектор на нормальный для радиаторного отопления.

Inch1964, такие у меня https://santekhonline.ru/kollektor-iz-nerzhaveyki-s-reguliruyushchimi-vstavkami-8-vykh-millennium/

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.02.2020 в 14:52:13

svk2003 написал: такие у меня https://santekhonline.ru/kollektor-iz-nerzhaveyki-s-reguliruyushchimi-vstavkami-8-vykh-millennium/

Вот и писал, что эти коллекторы не пригодны для радиаторной части отопления. У них на нижнем коллекторе, поди еще и балансировочные клапаны присутствуют, а их быть не должно. Только шаровые отсечные клапаны.

Например такой:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу