Сколько отдали за эту писанину?
В проекте судя по всему вообще не делался гидравлический расчет, хотя бы потому, что не указан перепад давлений на входе. Не написано как проводить балансировку какими-то рег краниками. В описании - ошибки, детские ...
svk2003 написал:
план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе).
Может это и план трассировки, но это не необходимый лист из проекта отопления, потому что:
не указана регулирующая арматура на коллекторном узле и на радиаторах
не указаны настройки регулирующей арматуры...
Похоже, что и проект отопления дома выполнен на отвали...
BV, заплатил 6т за проект, УК предоставила только такой план, попробую узнать у них параметры арматуры
Вот этажный коллектор, но до переделки. Мои крайние справа. Видно, что идёт сначала 25 труба, далее тройник на 20 и 16. После замены идёт только 20 труба
svk2003,
Как-то пропустил этот пост с фото.
Хорошо, что установлен АРПД - слева в низу. Куда идет медная трубочка.
ну "как покормлено, так и нагавкано"
Из типового коллекторного проекта - перерисовали трассы под вашу планировку и примерно от балды нарисовали радиаторы... тыщи на три тянет
Это мог бы и сантехник сделать без проекта
Даже ведомости арматуры нет, и названия коллекторов...
Коллекторы для радиаторного отопления должны быть БЕЗ регулировочных клапанов и балансирвочных клапанов. Желательно поменять коллектор на нормальный для радиаторного отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
svk2003 написал:
вот проект и план этажа (квартиры, которые подключены к данной одной коллекторный группе). Моя квартира крайняя справа.
Вынужден Вас огорчить. Это рисунок, а не проект. Так как отсутствует гидравлический расчет наверняка.
Если бы гидравлический расчет производился, то должна была быть для каждого радиатора указана величина преднастройки встроенных в радиатор термовенильных вставок Heimeier 4335.
А без расчета, неизвестно какие потери ц.давления получаются на вводной трубе СП 20мм, какой располагаемый напор в лестничном коллекторном шкафу, и какой напор (не путать с давлением!) приходит на Ваш квартирный коллектор, и какой массовый расход теплоносителя происходит через каждый конкретный радиатор, и в каком температурном режиме работает каждый отдельно взятый радиатор.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
ну "как покормлено, так и нагавкано"
Из типового коллекторного проекта - перерисовали трассы под вашу планировку и примерно от балды нарисовали радиаторы... тыщи на три тянет
Это мог бы и сантехник сделать без проекта
Даже ведомости арматуры нет, и названия коллекторов...
BV, ведомость есть, прикладываю
, но коллекторы фирма поставила другие Millenium 1008
Для полноты картины хорошо-бы знать, что соседи нагородили с отоплением в своих квартирах.
Но не обязательно - это можно узнать по теплосчетчикам. Чуть сложнее
Коллекторы для радиаторного отопления должны быть БЕЗ регулировочных клапанов и балансирвочных клапанов. Желательно поменять коллектор на нормальный для радиаторного отопления.
Вот и писал, что эти коллекторы не пригодны для радиаторной части отопления. У них на нижнем коллекторе, поди еще и балансировочные клапаны присутствуют, а их быть не должно. Только шаровые отсечные клапаны.
Например такой:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
BV написал:
Для полноты картины хорошо-бы знать, что соседи нагородили с отоплением в своих квартирах.
Но не обязательно - это можно узнать по теплосчетчикам. Чуть сложнее
BV, соседи говорят, что у них тоже плохо греют. Они тоже меняли трубы и радиаторы
Вот и писал, что эти коллекторы не пригодны для радиаторной части отопления. У них на нижнем коллекторе, поди еще и балансировочные клапаны присутствуют, а их быть не должно. Только шаровые отсечные клапаны.
Inch1964, сейчас у них все вентили сверху и снизу полностью открыты. А что даёт отсутствие клапанов? Можете скинуть пример подходящей модели?
В цирк.кольцах на приборном узле должно происходить основное падение ц.давления не менее 70% от сопротивление всего ц.кольца, а не на источнике тепла и не на подающих магистралях.
Балансировка подобных Вашей систем делается преднастройками встроенных в радиаторы термовентильных вставок. А не балансировочными клапанами на коллекторе РО.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал:
Балансировка подобных Вашей систем делается преднастройками встроенных в радиаторы термовентильных вставок. А не балансировочными клапанами на коллекторе РО.
Вот и писал, что эти коллекторы не пригодны для радиаторной части отопления. У них на нижнем коллекторе, поди еще и балансировочные клапаны присутствуют, а их быть не должно. Только шаровые отсечные клапаны.
Например такой:
Inch1964, а какая это модель? Что даст такой коллектор, если на моем коллекторе все клапаны полностью открыты?
Inch1964 написал:
Иначе представьте, что Вы пытаетесь установить неподвижно куклу-неваляшку на голову.
Есть электрическая лампочка, есть диммер.
Диммер можно поставить как в щитке, так и прямо рядом с лампочкой.
А вот поставить диммер и там и тут - будет неваляшка на голове .
BV написал:
Диммер можно поставить как в щитке, так и прямо рядом с лампочкой
В электрике - да. А в гидравлике - нет, так как там несколько другие законы.
Так что в гидравлике, "диммер нужно ставить рядом с лампочкой".
Inch1964,
Мое мнение основано на общении с техподдержкой Данфос и Овентроп, у Far также есть аналогичные решения.
ИМХО суть именно в перепаде на регулирующем элементе, и где это будет в пределах петли - не суть важно.