Добрый день!
Может, кто-то подсказать, существует ли возможность установить инсталляцию для подвесного унитаза у стены вентиляционной шахты? Судя по вентиляционному отверстию, стена предстваляет собой кирпич на ребро, оштукатуренный слоем примерно 2 см. Архитекторы, недавно заглядывавшие ко мне, сказали, что сверлить эту стену насквозь нельзя. Квартира в монолитном доме, перекрытия, понятно, бетонные, но стяжка от застройщика из песка и керамзита толщиной порядка 10 см. Видимо, усиленная, отдельно стоящая инсталляция тоже не вариант? (вроде как пишут, что они для бетонного пола)
21.02.2020 в 18:52:54
InvMan, Чертежи будут?.... или просто поболтать?:) Непосредственно воздуховод шахты - это сама стенка из кирпича, или внутри находится воздуховод из оцинковки?
21.02.2020 в 18:58:21
Воздуховод из кирпича, оцинковки никакой нет. Чертёж санузла попозже сделаю и прикреплю
21.02.2020 в 20:02:59
InvMan, Рама инсталляции устанавливается не на стяжку а на перекрытие. И несёт основную нагрузку именно перекрытие. К стене (не важно кирпич или ГКЛ) можно закрепить с различными ухищрениями, не засверливаясь насквозь через вент-шахту.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2020 в 20:21:04
ИгорьPurnesh,основную нагрузку несёт унитаз.до перекрытия пока нагрузка дойдёт,половина растворится в раме.опять же,чем стяжка не основа для рамы..?что в ней не так..?(я на диване сейчас)
21.02.2020 в 20:23:53
ИгорьPurnesh написал: Рама инсталляции устанавливается не на стяжку а на перекрытие.
Можно и допустимо. Через профиль 50/40 или 75/40. Что правильнее...
Баш майсторът
21.02.2020 в 20:39:55
ИгорьPurnesh написал: К стене (не важно кирпич или ГКЛ) можно закрепить с различными ухищрениями, не засверливаясь насквозь через вент-шахту.
можно вообще НИКАК не засверливаясь и не задалбливаясь :)
ANT/D написал: основную нагрузку несёт унитаз.до перекрытия пока нагрузка дойдёт,половина растворится в раме.опять же,
Может парить над стяжкой будет? :) Взять унитаз полегче только...
21.02.2020 в 20:53:01
Прикрепил схему санузла с основными размерами и предположительное расположение сантехприборов. Коричневым показан полотенцесушитель, голубым - стена короба (из ГКЛ или Аквапанелей), закрывающего стояки и инсталляцию, как она видится, темно-серый квадрат - область многоичисленных стояков
Ещё загвоздка, как подводить трубы к полотенцесушителю и стиралке, не будут ли мешаться профили короба
21.02.2020 в 21:16:06
InvMan,
В таких размерах можно сделать и раздельный санузел...
А сейчас унитаз стоит на таком месте, что хоть в фас, хоть в профиль - все равно напротив двери в "красном" углу :)
По уму, лучше бы было что-то более симпатичное - зеркало... умывальник, картина :)
А на первоначальный вопрос - не проблема так установить инсталляцию, даже вообще без засверливания в стену, если очень надо... хоть на стяжку, если она не плавающая, хоть продолбить под ноги инсталляции.
21.02.2020 в 23:34:14
ANT/D написал:
ИгорьPurnesh,основную нагрузку несёт унитаз.до перекрытия пока нагрузка дойдёт,половина растворится в раме.опять же,чем стяжка не основа для рамы..?что в ней не так..?(я на диване сейчас)
ANT/D, Основную нагрузку несёт фундамент (ваш диван тоже!)
jekasus написал:
ИгорьPurnesh написал: Рама инсталляции устанавливается не на стяжку а на перекрытие.
Можно и допустимо. Через профиль 50/40 или 75/40. Что правильнее...
jekasus, ANT/D, Сейчас стяжка в основном выполняется со звукоизоляцией и полусухая. А значит рыхлая и на плавающем основании. Именно поэтому нужно устанавливать раму инсталляции на перекрытие, или в крайнем случае на перераспределяющую нагрузку шину (раму). И профиль для монтажа ГКЛ слишком слаб для распределения точечного веса "лап" инсталляции.
BV написал: можно вообще НИКАК не засверливаясь и не задалбливаясь
Можно. И у ТЕСЕ есть для этого решение. Но оно отодвигает инсталляцию от стены как минимум на 210мм (без обшивки и чистовой отделки)
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2020 в 23:35:52
InvMan написал: С каким же, например, ухищрением?
Как минимум посмотреть на инструкции к монтажу ТЕСЕ профиля.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2020 в 23:39:31
ИгорьPurnesh написал: BV написал: можно вообще НИКАК не засверливаясь и не задалбливаясь
Можно. И у ТЕСЕ есть для этого решение. Но оно отодвигает инсталляцию от стены как минимум на 210мм (без обшивки и чистовой отделки)
все намного проще и не надо ничего отодвигать :) и теце профиль не нужен..
21.02.2020 в 23:40:39
BV написал: все намного проще и не надо ничего отодвигать :) и теце профиль не нужен..
Вау! Фокусы? И где-же ответ??? :a
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2020 в 23:52:40
ИгорьPurnesh, приклеить 2 площадки с гайками или шпильками и не городить огород почем зря :)