Max_True
Max_True
Новичок

Регистрация: 01.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 39

24.04.2020 в 23:08:44

евгений78, Bergauf Base чем не плоха́?

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

24.04.2020 в 23:10:53

Max_True написал: просто наливным долью в миллиметр-два, и сведу его с основной стяжкой.

я бы посмотрел на ЭТО

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

24.04.2020 в 23:14:47

Max_True написал: евгений78, Bergauf Base чем не плоха́?

Max_True, я не знаю чем она плоха или хороша,просто она не для вашего случая,цпс должен быть определенной толщины,тонкий слой всегда потрескается,и отойдет от основания,а после укладки покрытия будет трещать скрипеть и т.п

0

телефон 8 905 530 42 54

Max_True
Max_True
Новичок

Регистрация: 01.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 39

24.04.2020 в 23:25:17

евгений78, по ГОСТу толщина смеси должна быть как минимум в 4 раза выше фракции этой смеси. Фракция Bergauf Base - 1.25. Вы сказали "наливной пол", аргументируя это толщиной слоя. Как видите Bergauf Base для слоя 5 мм тоже годится (в характеристиках этой смеси так и написано - от 5 мм). Если она не для моего случая, то для какого тогда?

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

24.04.2020 в 23:30:46

Max_True написал: евгений78, по ГОСТу толщина смеси должна быть как минимум в 4 раза выше фракции этой смеси. Фракция Bergauf Base - 1.25. Вы сказали "наливной пол", аргументируя это толщиной слоя. Как видите Bergauf Base для слоя 5 мм тоже годится (в характеристиках этой смеси так и написано - от 5 мм). Если она не для моего случая, то для какого тогда?

Max_True, ну если годится делайте им,я не отговариваю :confused: просто я говорю чем все в итоге закончиться и по итогу все равно сделаете наливной,но с бешенным кругом и затратами

0

телефон 8 905 530 42 54

Max_True
Max_True
Новичок

Регистрация: 01.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 39

24.04.2020 в 23:42:00

евгений78, наливной пол только из-за слоя нанесения? Ну хорошо, я нашёл смесь от 5 мм - Bergauf Base. Чем оно плохо́?

Просто наливной под уклоном неровно может растечься.

0
Max_True
Max_True
Новичок

Регистрация: 01.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 39

24.04.2020 в 23:45:15

Кстати, приложил правило в других комнатах - там на бетонных плитах только подложка и линолеум, никакой стяжки. Просветов нет...

0
евгений78
евгений78
Резидент

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4930

25.04.2020 в 00:09:34

наливной и из за слоя и из за назначения его для таких работ.я не знаю эту смесь,но если это цпс,то не может она идти 5мм слоем.так маяки не вдоль,а поперек положите и ни куда не растечется,и даже в 0 можно выйти,вы же этого и хотите,но почему то не хотите сделать все это проще и быстрее.

0

телефон 8 905 530 42 54

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19698

25.04.2020 в 01:39:51

Вот кстати креатифф

0
Max_True
Max_True
Новичок

Регистрация: 01.05.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 39

25.04.2020 в 06:48:57

евгений78, я общался с официальными представителем, эта смесь допускает толщину в 5 мм, так написано в хар-х и судя по фракции в 1.25 мм по ГОСТу допускается её наносить от 5 мм. https://bergauf.ru/products/base/ А маяки при наливном поле, что вдоль, что поперек, если горизонт под наклоном, есть вероятность, что наливной растечется неровно т.к. будет стекать вниз.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7446

25.04.2020 в 10:09:10

Max_True, вот к примеру, есть weber vetonit 4000, слой от 3-40мм, но работать им можно минимум от 10, а лучше 15мм. В слое 3мм он выполняет все заявленные характеристики, но работать в таком слое невозможно

0