Добрый день!
В многоквартирном доме (кирпичная пятиэтажка, 60-е годы постройки) однотрубная система с нижним розливом и боковым соединением к радиаторам.
Хочу заменить старые чугунные радиаторы на биметалл Sira RS.
Подскажите пожалуйста:

  1. Можно ли поставить на обе подводящие (верх и низ) трубы к радиаторам сетчатые фильтры. Читал разные мнения. Если нет, то просьба пояснить кратко почему лучше не ставить. Кажется есть варианты с промывкой, может они лучше?
  2. Хотел бы помимо шаровых кранов на трубах после них каскадом установить терморегулятор с термоголовкой? В старых домах они работают вообще, есть смысл ставить?

Схему такую хочу сделать:

Samurayko,
Зачем фильтра, решили отфильтровать всю воду московских отопительных сетей?

Hitgher, ну вот собственно в этом вопрос насколько это рационально, читал что это лучше для радиаторов, а фильтры же можно прочистить если забьются?

И еще пару общих вопросов если можно.

  1. Нужен ли на нижнюю трубу помимо шарового крана запорный клапан дополнительно?
    Такой вот:

  1. Можно ли ставить на двутрубную систему клапан от однотрубной? (это в другой квартире у меня). А то заказывал один а привезли другой. Можно его поставить ничего не будет плохого? Такой вот:
    Комплект терморегулятора Danfoss 013G2231 состоит из клапана RA-G Ду 15 прямого и термостата RA2940. Подходит для однотрубной системы отопления.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

Samurayko, я смотрю, у Вас более 100 сообщений, следовательно, Вы не новичок на форуме.
Скажите, Вы уверены, что хотите заменить чугун на биметалл Сира (с узкими вертикальными каналами) в доме с нижней подачей, да ещё и с боковым подключением ?

Samurayko, шаровые отсечные краны на подачу и обратку. На подачу термоклапан для однотрубной СО.
Лучше Хонивелл, Овентроп, Валтек у них стандартные термоголовки взаимозаменяемые с креплением М30/1,5.

Данфосс не надо, у них разные крепления термоголовок на разных моделях, нестандартные крепления, поиск подходящих термоголовок может быть проблематичным.

Если в доме по проекту чугунные радиаторы, то меняйте на такие же. У чугунных мс хорошая гидравлика, они всегда нагреются. Новомодный биметалл- проблема. Типа красивые, но холодные, не нагреваются при боковом подключении при нижней подаче теплоносителя.

Фильтры не нужны. Соберите так, чтобы термоклапан после отсечных шаровых кранов был установлен между двумя сгонами-американками(для легкого съема для предполагаемой прочистки). Вряд ли засорится, но на всякий случай спокойней на душе со сгонами-американками легкоразборными.

И да, отсечные краны купите со сгоном-американкой, для легкой разборки. Без слива стояков.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Samurayko написал:
насколько это рационально, читал что это лучше для радиаторов, а фильтры же можно прочистить если забьются?

фильтра только одни проблемы преподносят

Starnet122 написал:
Вы уверены, что хотите заменить чугун на биметалл Сира

товарищ хочет поэкспериментировать.. и подслушивать соседей

Иван И. написал:
Если в доме по проекту чугунные радиаторы, то меняйте на такие же. У чугунных мс хорошая гидравлика, они всегда нагреются. Новомодный биметалл- проблема.

именно

Samurayko написал:
Нужен ли на нижнюю трубу помимо шарового крана запорный клапан дополнительно?
Такой вот:

нет

Samurayko написал:
ожно ли ставить на двутрубную систему клапан от однотрубной?

можно

Спасибо за ответы! Не знал что чугунные радиаторы еще производят...

Иван И. написал:
Фильтры не нужны. Соберите так, чтобы термоклапан после отсечных шаровых кранов был установлен между двумя сгонами-американками(для легкого съема для предполагаемой прочистки). Вряд ли засорится, но на всякий случай спокойней на душе со сгонами-американками легкоразборными.

Вы про такой вариант подскажите пожалуйста?

Иван И. написал:
И да, отсечные краны купите со сгоном-американкой, для легкой разборки. Без слива стояков.

Иван И. написал:
Лучше Хонивелл, Овентроп, Валтек у них стандартные термоголовки взаимозаменяемые с креплением М30/1,5

Если уже куплен данфосс, подскажите пожалуйста как понять подойдет или нет? На "коленке" собрать? Вернуть уже поздно а выкидывать жалко...
Вот такой набор с термоголовкой:

Starnet122, я не знал что чугун еще производится... Теперь поищу спасибо

молоток, благодарю за ответы

Если не трудно просьба подсказать - шаровые хочу взять Stout. Как они на ваш взгляд? Или Valtec лучше?

И по радиаторам из чугуна: Konner Modern пойдет?

МС-140 Россия или Минский радиаторный завод.
Очень дешево и очень сердито.


В китайском Корнере узкие внутренние протоки, гидравлика никакая, почти как у биметалла.

Термоклапан между двумя американками можно легко вытащить для прочистки, ремонта или замены( но скорей всего ни прочистка, ни замена, ни ремонт не потребуются). С американками спокойней на душе.

Данфосс- хорошо. Но я бы не купил из-за нетрадиционных нестандартных креплений термоголовок.

Не меняйте чугуний на сракобиметалл. Будете слышать всю гамму соседских звуков у себя в квартире - начиная от пукания соседа снизу и заканчивая криками ребёнков через этаж.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Samurayko написал:
шаровые хочу взять Stout. Как они на ваш взгляд? Или Valtec лучше?

на вкус и цвет

Samurayko написал:
Вот такой набор с термоголовкой

нормально

Иван И. написал:
МС-140 Россия или Минский радиаторный завод

за Минские серые

Иван И. написал:
Термоклапан между двумя американками можно легко вытащить для прочистки, ремонта или замены( но скорей всего ни прочистка, ни замена, ни ремонт не потребуются). С американками спокойней на душе.

Сапсибо!
Простите, но я никак не пойму, что вы имеете ввиду визуально..
Вот такой вариант?

молоток написал:
за Минские серые

А их можно красить, не знаете? Или может Минск и белые тоже делает?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Samurayko, они выпускаются различного цвета, красить можно.
Серые цвет больше не приметнее в интерьере

Samurayko, да такая последовательность. Чтобы можно было между двух американок термоклапан легко и непринужденно вытащить.

Если подача теплоносителя снизу (как во многих домах 60-х годов), то термоклапан на нижней подводке к радиатору по току стрелочке на термоклапане. Да и снизу лучше термоголовка будет проветриваться прохладным воздухом.

Как только не красят сейчас радиаторы и порошковая молотковая покраска, белый, металлик, медь, бронза и как в Эрмитажах барокко. Приспособлений краскопультов, кистей красок разных типов сколько хочешь. Бывает продают чугунные радиаторы уже покрашенные передовыми современными методами и красками.

Вобщем-то ничего не мешает покрасить прогрунтованый чугунный радиатор самостоятельно.

Если у Вас нормальные советские чугунные радиаторы, то можно покрасить их красиво или навесить современный декоративный металлический экран-кожух. Зачем менять годные советские радиаторы?

А шаровые со сгоном-американкой и термоклапан поставить новые.

Иван И. написал:
Если подача теплоносителя снизу (как во многих домах 60-х годов), то термоклапан на нижней подводке к радиатору по току стрелочке на термоклапане. Да и снизу лучше термоголовка будет проветриваться прохладным воздухом.

Спасибо!
Вот так?
Как бы еще узнать какой розлив (нижний или верхний) у нас в доме? в УК позвонить?

Есть даже белорусский чугун с красивым барельефом.

Samurayko, надо чтобы клапан был установлен по току теплоносителя. Иначе может стучать и может оторваться седло с уплотнителем.(в интернетах говорят)

Можно и на верхний отвод. Свои плюсы есть. Шлама меньше сверху. Вытащить клапан на верхнем отводе можно не сливая радиатор(только зачем его снимать?).

Чем бы дитя не тешилось. Лишь бы не плакало.

Лично себе поставил фильтр-сетку на подаче в отопительный прибор еще десять лет назад. С тех пор ни разу не пожалел.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Иван И. написал:
Можно и на верхний отвод.

А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Samurayko, фото стояков нужны.

Mazayac, вот они

Inch1964 написал:

Иван И. написал:
Можно и на верхний отвод.

А вы уверены, что циркуляция ТН будет идти через радиатор сверху вниз, при нижней-то подаче по стояку?

Inch1964,
подскажите пожалста, на какой отвод термоклапан ставить все-таки, верхний или нижний?
По фильтрам - по вашему мнению лучше ставить или не ? Или без разницы?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Mazayac написал:
фото стояков нужны

раз взялись за апгрейд системы отопления, стоит и стояки переварить так, чтобы подача приходила к отопительному прибору сверху, в добавок к удалению ненужных резьбовых соединений, я об крестовинах. Старые чугунные радиаторы сдайте на лом, и замените на новые чугунные.

Фильтрам здесь не место!!! !!! !!!
Термоклапан на подачу.
Бывают и "П"-образные стояки. Подача снизу, а через чердак в следующей комнате за стенкой эта же подача(теплоноситель) идет с чердака вниз и в подвал.

Иван И., то есть на нижнюю трубу, верно?

молоток написал:
раз взялись за апгрейд системы отопления, стоит и стояки переварить так, чтобы подача приходила к отопительному прибору сверху

не пойму как это выглядеть будет. что то типа диагонали крест-накрест?

Samurayko, биметалл, поставленный вместо чугуна без переделки таких стояков, не будет работать при нижней подаче в них.

- варианты 6, 7, 9, 11 (те что с "нижняя подача теплоносителя").
И там же ещё второе видео - "Установка радиаторов по универсальной схеме не зависящей от направления подачи"