25.04.2020 в 14:52:55
ПPOPAБ написал: Если вы не можете доказать что металлрукав не является трубой - значит это труба.
Я и не говорил, что металлорукав не является трубой. Нет смысла отрицать очевидное.
ПPOPAБ написал: Для СТАЛЬНОЙ трубы. О жесткости или гибкости нет и слова.
Я имел ввиду не СП256, а документацию на трубу. Для жесткой стальной трубы толщина стенки всегда указывается. Для металлорукава - нет, только внутренний и внешний диаметры.
ПPOPAБ написал: А раз труба и толщина стенки не менее 0,5 - проблем нет.
В том и вопрос, а есть ли эти 0,5мм у металлорукава?
25.04.2020 в 15:13:37
СтранникXXI написал: В том и вопрос, а есть ли эти 0,5мм у металлорукава?
Штангенциркуль разве запретили? :p
25.04.2020 в 18:42:44
"Еже ли так, то какого хрена существуют кабельканалы из пластика?..."
Кузнец, кабель-каналы существуют для:
25.04.2020 в 19:09:35
А почему за 0,5 зацепились? Что там можно провести, ДО 2,5?
А 2,5 уже в нормальную такую трубу полжено толкать.
25.04.2020 в 19:32:14
strider1978 написал: А почему за 0,5 зацепились? Что там можно провести, ДО 2,5?
А 2,5 уже в нормальную такую трубу полжено толкать.
До 2,5 включительно.
25.04.2020 в 19:49:45
От 2,5 до 4 много знаете сечений медного провода?
25.04.2020 в 20:38:22
strider1978 написал: От 2,5 до 4 много знаете сечений медного провода?
strider1978, пожалуйста, цитируйте посты, на которые отвечаете. Иначе непонятно, к кому Вы обращаетесь.
25.04.2020 в 20:44:03
То есть не знаете. Чего тут цитировать, если посты друг за другом идут?
25.04.2020 в 21:03:15
К тому, что глядя в табличку, полезно включать голову, чтобы не только видеть, но и понимать.
До 2,5 есть только одно "законное" сечение.
25.04.2020 в 21:08:14
никого не цитирую, но обычные металлорукава продаются/выпускаются с толщиной стенок ̶и̶з̶ ̶г̶о̶в̶н̶а̶ 0,2...0,3мм (по-моему, у кого-то были и 0,4мм, но не буду утверждать конкретно) т.ч. несерьезно подменять стальные трубы с локализационной способностью от дуги на какие-то презервативы из тонкой жести
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.04.2020 в 22:14:53
strider1978 написал: К тому, что глядя в табличку, полезно включать голову, чтобы не только видеть, но и понимать.
До 2,5 есть только одно "законное" сечение.
И что? Что сказать-то хотите?
25.04.2020 в 22:28:50
Робо_Цыпа написал: в дюймовке штроба сделанная фрезером примерно 13х13, , Вся внутрення строка обрабатывается огнебио защитой, затем на штукатуреном гипсокартоне закрепляется металорукав в пвх оболочке с ввгнг 2х1.5 , далее все это сыткуется, через деревяшку выходит провод на БРА\выключатель, который к этой же деревяхе успешно стыкуется.
не советую заниматься колхозингом... :(, тем более, в своем доме если уж без него никак, то пояндексите герметик ОГНЕЗА-ГТ в вашем случае и металлорукав вообще не нужен, если все сыткуется :)
Робо_Цыпа написал: сыткуется,
:D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.04.2020 в 00:23:40
ZooZoo написал: но обычные металлорукава продаются/выпускаются с толщиной стенок ̶и̶з̶ ̶г̶о̶в̶н̶а̶ 0,2...0,3мм (по-моему, у кого-то были и 0,4мм, но не буду утверждать конкретно)
Обычные - 0,5. А необычные - 0,1-1 мм.
ZooZoo написал: то пояндексите герметик ОГНЕЗА-ГТ
Анахренизм - а нахрена оно надо?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу