PS Про Ал радиаторы уже было ранее - сорри не читал всю тему.
27.12.2020 в 16:51:17
PS Про Ал радиаторы уже было ранее - сорри не читал всю тему.
27.12.2020 в 18:26:40
Dron/9K написал: . Какие места в системе находятся в зоне риска и как их проинспектировать?
Рисуйте точную схему Вашего отопления. Со всеми агрегатами.
Dron/9K написал: Котёл газовый, самый простой - чугуневый.
Имя у него есть?
Dron/9K написал: в котельной - оцинковка,
Интересно девки пляшут...И как много цинка?
27.12.2020 в 18:46:34
Dron/9K написал: в котельной - оцинковка,
фильтр еще не забит хлопьями этой оцинковки?
27.12.2020 в 21:54:18
BV написал: Еще раз - если давление остается в системе при остывании (за это отвечает расширительный бак) - то подсос воздуха извне из атмосферы - невозможен.
Вот сейчас всё остыло. Давление упало до 0,18 МПа, что примерно соответствует давлению в груше ГА. ГА установлен входом наверх, а ниппелем вниз, оттуда шипит воздух, если нажать.
Система подпитывается раз в полгода, когда давление падает. До этого было два эпизода с воздухоотводчиками, а сегодня обнаружил что сильно засопливились (не знаю как правильно назвать это явление) два соединения через уплотнительные прокладки. Чуть позже выложу фото, но место откуда стала течь вода обросло дрянью, а внизу подтёки ржавые.
Вся система работает с 2008 года, котёл Buderus Logano G124.
касимов написал: Рисуйте точную схему Вашего отопления. Со всеми агрегатами.
Постараюсь сделать насколько возможно подробно. Я никогда не рисовал схему гидравлики поэтому получится как получится :)
BV написал: фильтр еще не забит хлопьями этой оцинковки?
прочищал фильтры год назад. мусора было прилично, но не ужас-ужас. гранулы такие горичневые.
касимов написал: Интересно девки пляшут...И как много цинка?
Мало, в пределах котельной только.
28.12.2020 в 00:03:56
Dron/9K написал: Вот сейчас всё остыло. Давление упало до 0,18 МПа, что примерно соответствует давлению в груше ГА. ГА установлен входом наверх, а ниппелем вниз, оттуда шипит воздух, если нажать.
И все же - будет возможность проверьте грушу расширительного бака сняв бак. Потому как .... просто нет идей, откуда еще может попадать воздух при избыточном давлении в системе. А в расширительном баке этот воздух есть. Кстати какой размер бака? Соответствует литражу системы? В котле есть свой расширительный бак?
28.12.2020 в 08:14:13
Dron/9K написал: Вся система работает с 2008 года, котёл Buderus Logano G124.
А когда начало завоздушивать систему? Через какое время?
28.12.2020 в 14:40:25
Всем спасибо за поддержку и методическую помощь. Итак, что имеется на сегодняшний день: давление упало до 0,18 МПа, расширительный бак пуст из чего делаю вывод что работает он как нужно, и по мере падения давления (утечки теплоносителя из системы) груша выдавила всю жидкость из бака. Думаю, что эту ветку пока дальше исследовать смысла большого нет.
Касательно утечки - у меня образовалось сразу два места возможной аварии - линия к этому расширительному баку и линия между гидрострелкой и бойлером косвенного нагрева. там самый ужас визуально :)
... на этом месте перестали вставляться фото, поэтому даю прямыми ссылками, сорри.
было так: (грязища - от прохудившегося воздухоотводчика выше)
почистил грязь руками:
понял что весь инструмент на квартире и было опустил руки, но потом вспомнил что в гараже валяется кобра и таки сумел развинить всё
В общем, думаю пересобрать эту сборку из того что было чтобы не изменились геометрические размеры. заодно заменю третий оставшийся воздухоотводчик valteс на что-то иное (раз два пришли в негодность, третьему не долго должно оставаться).
Не знаю чем лучше это отмывать, наверное кину в ультразвук с обычной водой (без щёлочи) - что отвалится то отвалится :)
Ну и пронаблюдаю.
Примерно понятна скорость падения давления - 0,02 МПа в сутки. Вполне наверное могло сочиться и через такое соединение. С какого перепугу они стали выходить из строя я не понимаю.
28.12.2020 в 15:51:15
Dron/9K написал: груша выдавила всю жидкость из бака.
точнее - воздух выдавил всю жидкость из груши :)
28.12.2020 в 15:52:46
Dron/9K написал: Не знаю чем лучше это отмывать,
горячий раствор лимонной кислоты + бу зубная щетка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.