01.03.2023 в 23:24:54
BV написал: для хонивелл в инструкции... есть узел в сборе для ремонта. Есть ли ли он в продаже?
Находится на редких сайтах "вставка клапана" - но не знаю, в наличии ли. И, как правило, дороже, чем VP53 :)
15.03.2023 в 11:24:11
Mazayac написал: Filippok, да, это единственное место, которое может клинить. Отполировать внутренние стенки цилиндра в детали номер 3. Приготовиться менять колечко на 13-й детали. Первая строчка:
Mazayac, Спасибо! Помогло.
15.03.2023 в 20:56:57
Filippok, полировка или замена кольца?
13.02.2024 в 09:41:09
Добрый день. Чтобы не открывать новую тему попробую спросить здесь. Проблема следующая. Напор горячей воды резко стал уменьшаться. На манометре выставлено 3атм, а после открытия крана падает почти до 0. Редуктор мембранный Валтек. Сейчас ситуация такая: утром напор немного появляется, но секунд через 10 падает до струйки тоненькой. Если кран открыть резко, то происходит гидроудар и тонкая струйка, а потом фыркает, как после отключения воды в доме. Если плавно открывать, то без гидроудара. Это на горячей воде. Проблема именно в редукторе или может еще быть в других элементах конструкции? Схема на фото: шаровый кран, фго, редуктор, манометр, счетчик, уголок. Приходил местный слесарь и сказал, что это редуктор такой. Может в счетчике обратный клапан еще быть виной?
13.02.2024 в 09:58:02
Sanitch, убирайте временно редуктор и узнаете. Зачем гадать, если можно разобрать? Сантехник ключи с собой забыл взять?)
22.02.2024 в 10:47:18
BV написал: убирайте временно редуктор и узнаете. Зачем гадать, если можно разобрать?
Судя по фото редуктор, там просто не вынимается, надо всё разобрать.
BV написал: Сантехник ключи с собой забыл взять?)
Сантехники не очень любят лезть, когда есть счётчик, прямым текстом говорят: у вас тут счётчик, тогда это не к нам... Хотя технически и юридически в этом случае они всё могут: домонтировать, составить акт демонтажа и даже новую пломбу поставить после вмешательства.
Sanitch написал: Может в счетчике обратный клапан еще быть виной?
Идём по порядку:
Если затрагиваются пломбы на присоединительных гайках счётчика, то уведомляем УК о планируемом демонтаже не менее чем за 2 дня до демонтажа, что бы не налететь на 10 нормативов на каждого прописанного/собтвенника. Подробно в постановлении 354, пункты 59-61, 81-81.14, 82А, 85.