BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116662

15.12.2020 в 13:36:53

Maikee написал: через 2 часа падение еще на 0,2. Закончить опрессовку? уже третий день делаю

Maikee, да. Сделайте плиз несколько фото опрессовщика..... в разных видах поближе

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

15.12.2020 в 13:43:31

Maikee написал: горячую воду тоже 5 раз прессую. сейчас за полчаса падение 0,1

Maikee, у вас система малегькая, и 0,1 атм. это грамм 10 воды или менее. труб расширились или воздух ушел и все, падение. а течи нет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116662

15.12.2020 в 14:13:23

C2h5-OH написал: это грамм 10 воды или менее

это не мало, если течь

PS Чтобы так не мучиться и не гадать - надо удалять воздух максимально тщательно - о чем и говорил выше.

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 14:43:10

Странно но показания на манометре пресса меньше всегда чем на манометре в шкафу на 0.6. я ориентировался на шкаф

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116662

15.12.2020 в 14:49:04

Maikee написал: показания на манометре пресса

на нем не указан класс точности - это не измерительный прибор, а так - индикатор

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2020 в 16:05:12

BV, в шкафу не лучше :) Но при опрессовке важны не абсолютные показания, а относительные, так что не паримся.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116662

15.12.2020 в 16:11:23

Mazayac, интересно бы на этот опрессовщик поставить манометр на 16 и посмотреть - выдержит? За такую цену... представляет интерес.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.12.2020 в 16:22:05

BV, ну да, на моём турке - и то 50 атмосфер. И манометр с завода был бракованный, ха-ха. Повыдавливал прокладки из редукторов и термоманометру стрелку свернул, глядя на еле сдвигающуюся стрелку опрессовщика... Могучий агрегат.

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 16:25:55

Mazayac, а зачем 50 нужен? трубы фильтры и все остальное выдержит?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116662

15.12.2020 в 16:30:07

Mazayac, по практике - больше 15 не нужно, тк подавляющее большинство пластиковых труб, смесителей - рабочее 10 макс

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

15.12.2020 в 19:09:01

Прежде че замуровывать трубы мне советовали установить все смесители чтобы проверить работоспособность системы Можно вместо установки смесителя проверить синим шлангом от опрессовщика поочередно подключая его к водорозеткам? Или тот вариант не годится? И еще не понял почему шланг синий? Горячую воду в прессовочном шланге нельзя использовать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу