09.06.2020 в 19:06:35
Может земля до щитка где-то отвалилась, а на квартирном земля и ноль общая, кусает через заземление в розетке через корпус приборов, т.к. получается, что на земле будет потенциал нуля, а УЗО этого не увидит.
09.06.2020 в 19:17:57
Посидел подумал, скорее всего СтранникXXI прав, если по всем этажам такое дело, то бегите в УК.
09.06.2020 в 23:07:30
swanhearts84 написал: Это подъездный щит.
Это кто же СТОЛЬКО проводов под одну клемму запихал? Да еще в подъездном.
По начальному вопросу - странное ощущение, что где-то в розетке ноль с землей соединили.
10.06.2020 в 20:04:50
Добрый вечер!
перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки
10.06.2020 в 21:51:44
Savanture написал:
- Без нагрузки соединение нуля с землёй не должно приводить к срабатыванию УЗО, т.к. нет рабочего тока, а значит нет и тока утечки.
Savanture, Есть варианты. Например, ноль с землёй соединены во ВРУ дома, а кто-то из соседей в подъезде включил нагрузку. Потенциал на нуле появится, УЗО при замыкании нуля на землю сработает.
Вечный студент
13.06.2020 в 17:05:54
Продолжение эпопеи, после письма наверх (жек местный забил на это) зашевелились. И оказалось что во всем доме и до вру земля не подключена, ищут почему так произошло и где этот обрыв образовался.