AlexeyL написал:
Вы явно путаете "заземляющее устройство" и "систему заземления". Это существенно разные понятия.
вроде нет, не путаю. Я указал, что на участке заземления нет. А как там ноль где-то на трансформаторе подключен к земле или нет, я не в курсе
AlexeyL написал:
В двухпроводной сети без работающего провода заземления "противопожарные" УЗО (точнее, УЗО с номиналом более 30 мА) практически бесполезны. Нет причин для срабатывания при нарушениях изоляции.
спасибо за замечание.
Но если 2-жильный кабель прибит гвоздиками к стене деревянного дома (хоть и в помещении). А тут вдруг осенняя влажность, когда все окна запотевшие. Ну и еще куча вероятных косяков в виде скруток, плохо затянутых клеммников в распред.коробке на улице и т.д. (проводку прокладывали миллион лет назад хрен пойми кто). Противопожарное УЗО с токами срабатывания выше 100мА тоже не проснется в случае чего?
AlexeyL написал:
"Не разрешается эксплуатировать незаземленный стабилизатор напряжения". Как правило, без заземления такая техника достаточно чувствительно "кусается", а без УЗО 30 мА имеет полное право убить при мелкой неисправности.
т.е. правильно до стаба поставить обычное узо на 30мА (на случай, если кто полезет его щупать руками). Ну или засунуть его в шкаф и приклеить значок молнии. А уже после стаба ставить противопожарное УЗО, после которого разводка пойдет по участку. Так?
AlexeyL написал:
А вводной автомат у Вас сколько?
25А на весь участок. Понятно, что при пониженном входном напряжении стаб будет пытаться его повысить на выходе, что повлечет увеличение тока. Т.е. нужно понимать, что при пониженном входном напряжении включать все нагреватели и чайники грозит отключением автомата.