Alexey_Spb написал:
Usgen, берите учебник, находите законы Кирхгофа и уже заканчивайте сношать людям мозги.
Вам столько людей одно и то же по сути сказало.
Начинает смахивать на троллинг.
Alexey_Spb, искренне извините, что забиваю голову. Но очень переживаю, поэтому прошу помощи.
Можно Вас попросить ответить на 2 вопроса :
I. на схеме ниже безопасно ли будет, если на кабеле 2.5 кв.мм максимальная потребляемая нагрузка будет 2 кВт., а на кабеле 6 кв.мм максимальная нагрузка будет 6.5 кВт? Напомню - линия 220 В, сидит на автомате 40А, на линии 2 кабеля спаянных между собой на 6 кв. мм и 2.5 кв.мм
II. Возник такой вопрос, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах
-
---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 6 кв.мм) один идет к плите, а другой--- >заходит в автомат на 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
-
---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 2.5 кв.мм), 6 кв.мм идет к плите, а 2.5 кв.мм длиной в 10-20 см заходит в автомат 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
