a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

03.07.2020 в 14:04:29

Для защиты всей цепи можете пойти другим путём. При вашем раскладе слабое звено это распаячная коробка, о кабеле не волнуйтесь. Нагрузка на цепь 8-9кВт, большей мощности плиты редкость, холодильник вообще не в счёт (0,1кВт). Можете поменять АВ 40А на АВ 32А, и его будет достаточно. В случае, если к розетке на 16А подключат ещё и микроволновку, например, или духовой шкаф, то спайка проводов будет уже под защитой.

УЗО от перегрузки не защищает, как уже было сказано.

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

03.07.2020 в 14:11:54

usrgen написал: a_lesander, а если у холодильника возникнет КЗ, а кабель 2.5 по сути сидит на автомате на 40А

usrgen, токи короткого замыкания где-то в районе 3000-6000 ампер, любой АВ сработает и на 40А и на 16А. АВ 40А расчитан на длительную нагрузку на 40 ампер. Т.е. если Вы включите плиту на всю мощность и в добавок микроволновку, эл.чайник и холодильник в придачу, то в этом случает АВ 40А сработает, да и то не сразу. Скорее выгорит соединение в коробке (без обид, господа, только моё предположение), для предотвращения чего я и советую поменять АВ на 32А.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.07.2020 в 14:14:18

usrgen написал: Rumato, уже понял, что эта розетка чисто УЗО. Есть ли розетки с автоматом? Не хотелось бы городить огород с диф. автоматом

Не существует.

0
usrgen
usrgen
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Воронеж

Сообщений: 43

03.07.2020 в 14:21:29

a_lesander написал: Скорее выгорит соединение в коробке

выгорит из-за того что подключен кабель 2.5 кв.мм к кабелю 6 кв.мм? Что будет в такой ситуации - на кабеле 2.5 будет запитан холодильник, а на кабели 6 кв.мм к примеру возник потребитель который потребляет ток больше 40А (ну не знаю 2 плиты подключили). В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

03.07.2020 в 14:33:41

После соединения две линии паралельны, и по току и по нагрузке независимы друг от друга. Токи "сливаются" только в месте соединения вплоть до АВ 40 и далее. В случае перегрузки кабеля 6кв.мм второй кабель на 2,5кв.мм даже не "чихнёт", ему паралельно!!!

0
usrgen
usrgen
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Воронеж

Сообщений: 43

03.07.2020 в 14:35:36

Уважаемые форумчане - правильно ли я понимаю, что в случае КЗ потребителей на проводе сечением 2.5 в представленной схеме отработает автомат на 40А и кабелю 2.5 кв.мм ничего не будет?! Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.

Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

03.07.2020 в 14:38:47

usrgen написал: Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема

usrgen, абсолютно верно!

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.07.2020 в 14:41:56

Люди! На кой чёрт вы заводите это проклятое электричество в квартиры? Отключайте на фиг и спите спокойно в обнимку с буржуйкой! :net:

0
usrgen
usrgen
Новичок

Регистрация: 22.03.2020

Воронеж

Сообщений: 43

03.07.2020 в 14:50:49

a_lesander написал: usrgen, абсолютно верно!

Спасибо. Теперь понял - а то уже собрался городить огород - на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру. Вообщем, еще раз - если на 2.5 кв.мм не сажать потребителя выше 16А, то даже если возникнет КЗ у потребителя - провод 2.5 не сгорит, так?!

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116870

03.07.2020 в 15:34:42

usrgen написал: Вообщем, еще раз - если на 2.5 кв.мм не сажать потребителя выше 16А, то даже если возникнет КЗ у потребителя - провод 2.5 не сгорит, так?!

не так

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12266

03.07.2020 в 15:42:47

usrgen написал: Уважаемые форумчане - правильно ли я понимаю, что в случае КЗ потребителей на проводе сечением 2.5 в представленной схеме отработает автомат на 40А и кабелю 2.5 кв.мм ничего не будет?!

Сначала сгорит кабель 2,5 кв.мм., а уже потом сработает автомат на 40 А. Кабель 2,5 кв. мм. надо защищать автоматом на 16 А. Почувствуйте разницу - 16 и 40. В два с половиной раза.

usrgen написал: если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит

При токе большем 16 А сначала сгорит розетка, которая первоначально предназначена была для холодильника.

Rumato написал: спите спокойно в обнимку с буржуйкой!

Буржуйку тоже чем-то топить надо. Можно угореть при неправильной топке.

0

ИМХО (IMHO)