Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 09:11:06

strider1978 написал:

Elemo написал: а 4-Ая к другой и это как-то обьясняет

Если только к той, на которой квартир больше нет, иначе жаловались бы с других этажей.

strider1978, Другие не жаловались...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2020 в 11:23:13

Elemo, как вариант вводные наелись - пора менять. Либо в квартире появились утечки из за неисправных приборов или где то проводка поплыла. Визуально не определить - только приборами.

Elemo написал: Дом "молодой", ему не более 10 лет.

:confused: "Пожилые" дома дадут фору таким "молодым". Одни вводные чего стоят. :(

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 12:51:20

megrad написал: Elemo, как вариант вводные наелись - пора менять. Либо в квартире появились утечки из за неисправных приборов или где то проводка поплыла. Визуально не определить - только приборами.

Elemo написал: Дом "молодой", ему не более 10 лет.

:confused: "Пожилые" дома дадут фору таким "молодым". Одни вводные чего стоят. :(

megrad, Конечно надо проверять приборами , но тут трое сразу наелись , а это гораздо сложнее, чем отравить одного Навального, или Румато - суперагент ? :D

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 13:01:52

Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2020 в 14:12:42

dokar написал: Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .

dokar, поди, три (если не все четыре) нуля в одном орехе, и, по всей видимости, воткнуты абы как.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 14:19:50

СтранникXXI написал:

dokar написал: Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .

dokar, поди, три (если не все четыре) нуля в одном орехе, и, по всей видимости, воткнуты абы как.

СтранникXXI, Стандартно скручивают , и в орех. Это ещё куда не шло . А вот если просто пучком. :cool:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

02.09.2020 в 16:17:36

dokar написал:

СтранникXXI написал:

dokar написал: Elemo, Если хотите чтобы наши хрустальные шары заработали быстрее снимите то место где ноль всех четырех квартир присоединен к нолю . Заодно получите возможность дать по заду управляйке .

dokar, поди, три (если не все четыре) нуля в одном орехе, и, по всей видимости, воткнуты абы как.

СтранникXXI, Стандартно скручивают , и в орех. Это ещё куда не шло . А вот если просто пучком. :cool:

dokar, видел и пучки, и скрутки, и то, что вообще фиг знает как назвать. К слову сказать, у нас во многих новостройках каждый ноль подключен своим орехом.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2020 в 16:39:36

Поскольку в квартирном щите, все линии под УЗО 30 мА, либо в этажном щите проблема, либо сами АВДТ просятся на помойку. В любом случае, надо вскрывать этажный щит и проверять всё там. Если явных проблем в щите нет, то заменить на АВДТ с таким же номиналом и посмотреть что получится.

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 18:57:15

Как это ни удивительно, но электрики УК уже утром звонили в дверь. Сняв панель закрывающую АДВТ продемонстрировали мне, что мой - уставший. На корпусе были желтовато-коричневые следы от нагрева. Сказали что надо менять, но у них менять не на что, так что надо купить. Так как у меня, совершенно случайно, оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, то установили его, но вверх ногами, так как иначе длины проводов им не хватало :(. Ну и видимо помня о том, что электрика - наука о контактах, протянули все соединения в счётчиках, автоматах и даже заземление. Почему вырубало три квартиры из четырёх - ответить не смогли... что ж, будем продолжать наблюдение.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 19:03:19

оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?

0
Аватар пользователя
Elemo

Местный

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 19:59:34

dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?

dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 20:19:56

Elemo написал:

dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?

dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)

Elemo, А можно фото квартирного щитка , так чтобы номиналы диффзащиты были читаемые . Вдруг я ошибаюсь относительно вашей торопливости по замене дохлого диффа, на внезапно завалявшееся УЗО Легран ?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2020 в 21:03:46

dokar,

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 21:16:04

Rumato написал: dokar,

ссылка

Rumato, Я был прав , Три узошки, наверняка по 30 мА и утечка появившаяся на любой из групп вырубит всю квартиру , так как автор мало того что поставил неселективное на площадку, там ещё и номинал аналогичный квартирным. То есть ваша работа псу под хвост .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

02.09.2020 в 21:23:58

Rumato, К вам вопрос по названию темы . Там перед этим злосчастным диффом , что ? АВ или ВН ?

0
Назад