Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2020 в 16:39:36

Поскольку в квартирном щите, все линии под УЗО 30 мА, либо в этажном щите проблема, либо сами АВДТ просятся на помойку. В любом случае, надо вскрывать этажный щит и проверять всё там. Если явных проблем в щите нет, то заменить на АВДТ с таким же номиналом и посмотреть что получится.

0
Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 18:57:15

Как это ни удивительно, но электрики УК уже утром звонили в дверь. Сняв панель закрывающую АДВТ продемонстрировали мне, что мой - уставший. На корпусе были желтовато-коричневые следы от нагрева. Сказали что надо менять, но у них менять не на что, так что надо купить. Так как у меня, совершенно случайно, оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, то установили его, но вверх ногами, так как иначе длины проводов им не хватало :(. Ну и видимо помня о том, что электрика - наука о контактах, протянули все соединения в счётчиках, автоматах и даже заземление. Почему вырубало три квартиры из четырёх - ответить не смогли... что ж, будем продолжать наблюдение.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

02.09.2020 в 19:03:19

оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?

0

Да, ни фига.

Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 19:59:34

dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?

dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

02.09.2020 в 20:19:56

Elemo написал:

dokar написал: оказалось в заначке УЗО Legrand (089 17) на 63 А, Elemo, Ток утечки, какой ? На деюсь два нолика позади ? :) Ой, глянул нолик всего один и без буковки "S" :sorry: А в квартирном шкафчике суперагент Румато небось кучу диффзащиты поставил и всю с одним ноликом, ведь больше не положено ?

dokar, Хм... А можно все тоже самое но языком простых смертных? :)

Elemo, А можно фото квартирного щитка , так чтобы номиналы диффзащиты были читаемые . Вдруг я ошибаюсь относительно вашей торопливости по замене дохлого диффа, на внезапно завалявшееся УЗО Легран ?

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2020 в 21:03:46

dokar,

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

02.09.2020 в 21:16:04

Rumato написал: dokar,

ссылка

Rumato, Я был прав , Три узошки, наверняка по 30 мА и утечка появившаяся на любой из групп вырубит всю квартиру , так как автор мало того что поставил неселективное на площадку, там ещё и номинал аналогичный квартирным. То есть ваша работа псу под хвост .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

02.09.2020 в 21:23:58

Rumato, К вам вопрос по названию темы . Там перед этим злосчастным диффом , что ? АВ или ВН ?

0

Да, ни фига.

Elemo
Elemo
Новичок

Регистрация: 29.01.2010

Москва

Сообщений: 53

02.09.2020 в 21:39:21

dokar, Стоит сказать что автор не сам ставил, а показал электрику УК УЗО с вопросом - подойдет? И получив положительный ответ сказал - ставьте.
Похоже электрик был не прав. Тогда вопрос, что конкретно стоит приобрести (вот прям конкретную модель) что бы вызвать их снова и просто попросить заменить. Фото моделей УЗО внутри квартирного щитка ниже (они 30 мА)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

02.09.2020 в 21:46:37

Elemo, Если на площадку ставить тип "S" того же АВВ то это выльется в весьма кругленькую сумму , а так же в повод свистнуть его . На форуме в таких случаях рекомендуют ИЕК.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

02.09.2020 в 21:47:35

Elemo, Если на площадку ставить тип "S" того же АВВ то это выльется в весьма кругленькую сумму , а так же в повод свистнуть его . На форуме в таких случаях рекомендуют ИЕК.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.