hamper
hamper
Новичок

Регистрация: 27.10.2020

Рязань

Сообщений: 3

28.10.2020 в 03:27:18

На отопление был проложен сшитый полиэтилен TECEflex прошло три года, вчера около коллектора заметил такие пузыри на трех трубах, при надавливании из них вытекают тонкие струйки воды. В этом случае придется их срезать и наращивать переходниками? По какой причине такое могло произойти?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.10.2020 в 05:07:58

hamper, На горячей? Может трубы контрафакт? Похоже на расслоение трубы, видел такое только на полипропилен с фольгой внутри и на металопластик на трубах от бойлера при превышении температуры.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.10.2020 в 05:38:41

hamper, общее фото сделайте, понять что за система.

И я бы не про кусочки думал на Вашем месте, а про экстренную замену всех этих труб - чтобы не погибнуть в кипятке.

Пластик лопается резко, взрывообразно, это не будет тонкий свищ как в старом прогнившем металле, это будет поток кипятка. Для понимания серьёзности проблемы можно закрыть вводной кран ГВС, открутить крышку фильтра грубой очистки, подставить ведро и открыть кран. Наблюдение за тем, что за поток будет в комнате у батареи, очень отрезвляет.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9719

28.10.2020 в 06:31:25

Hitgher написал: видел такое только на полипропилен с фольгой внутри и на металопластик

Может автор выложит маркировку трубы, будет понятнее.

0
hamper
hamper
Новичок

Регистрация: 27.10.2020

Рязань

Сообщений: 3

28.10.2020 в 22:31:50

Достаточно длинного участка что бы рассмотреть маркировку полностью не нашел, только вот частями. Температура на котле не больше 60 стояла всегда. Еще нашел одно аналогичное вздутие на стыке с радиатором. По расположению всех этих пузырей ощущение, что вода заткала не через какое-то отверстие, а через срез, при чем в течение 3 лет. Может мастер слишком глубоко запихивал в нее расширитель и в итоге некоторые трубы неплотно прилегают к фитингу и вода потихоньку доходит до среза трубы? Не хотелось бы разбирать кухонный шкаф, все полы и стяжку что бы переложить трубы когда относительно недавно закончился весь ремонт в квартире...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2020 в 02:08:32

hamper, с индивидуальным котлом Вам свариться заживо не удастся, это хорошая новая информация. Я смотрю очень много проблемных концовок, и пузыри именно у них и больше нигде? Тогда это больше всего похоже на нарушение технологии монтажа, только не могу представить, что нужно было монтажнику сотворить для получения такого дефекта... Обрезать бы один из таких концов с частью трубы в сборе, распилить аккуратно дремелем вдоль гильзу, разжать, снять и посмотреть что внутри стыка. Может так разгадка найдётся.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9719

29.10.2020 в 07:10:13

Mazayac написал: не могу представить, что нужно было монтажнику сотворить для получения такого дефекта

Слишком сильно расширить трубу и нарушить внутренний слой?

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

29.10.2020 в 08:12:08

strider1978, Расширители китаские типа универсальные один под все виды трубы. Больше объяснения не вижу.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

29.10.2020 в 09:00:15

Кривой монтаж.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2020 в 14:38:31

strider1978 написал: Слишком сильно расширить трубу и нарушить внутренний слой?

Да, пожалуй. Порвать трубу.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

29.10.2020 в 21:20:36

Сравнение с ППР с внутренним слоем не подходит - системы различны по понятиям. Пекс, как нужно разширить, чтобы повредить внутренний слой? По мне аксиального разширителя вообще не было при монтаже, вероятно набивной/для меди есть такие/ или, что-то кустарное... Может и сверлом разширяли, чтобы засунуть в фитинг...