Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

01.11.2020 в 00:10:14

Новостройка. Строители сделали ремонт и систему отопления сделали я так понимаю лучевой, т.е. к каждой батареи идет свои трубы от коллектора. Но батареи сильно шумят как вода льется. Что можно сделать из за чего это?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2020 в 00:51:27

Aalsol, выложить фотографии всех радиаторов, узлов подключения, коллектора в квартире и/или этажного.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

01.11.2020 в 09:38:31

Mazayac, Выкладываю

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5056

01.11.2020 в 13:35:34

Aalsol написал: Но батареи сильно шумят как вода льется

звук льющейся воды это воздух. по очереди прогнать каждый контур, спустить воздух через кран маевского.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2020 в 13:37:07

Aalsol, не смог идентифицировать гарнитуру нижнего подключения, но похоже она с регулируемым байпасом, если так, надо проверить что он 100% перекрыт (отвернуть заглушку слева сбоку, если под ней обнаружится шток под шестигранник - закрутить по часовой до упора). После этого желательно измерить (не рукой) температуры на входе и выходе в радиатор (на двух накидных гайках снизу). Без измерений можно прямо сейас попробовать прижать клапаны на коллекторе, начав закручивать белые колпачки.

Да,про воздух забыл - это в первую очередь.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

01.11.2020 в 16:06:59

Воздух спускал долго сливал воду

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17148

01.11.2020 в 16:45:01

Воздух обычно и так уходит, иногда можно даже совсем не выпускать. Даже из радиаторов. Узел подключения проверьте, байпас закрыт должен быть

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

01.11.2020 в 20:00:11

Слева сбоку винт зажат (попробовал немного против часовой покрутить полилась вода). Звук все равно шумит. А что за шестигранный винт по центру? Что еще можно сделать?

Нижний узел очень на исма902 похож

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17148

01.11.2020 в 20:21:32

Aalsol, по центру это и есть байпас, закройте его уже

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

01.11.2020 в 20:24:13

master.msk написал: Aalsol, по центру это и есть байпас, закройте его уже

master.msk, по часовой стрелке он тоже зажат.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2020 в 21:35:51

Aalsol, раз байпасы перекрыты - зажимайте потоки на коллекторе.

0