06.12.2020 в 14:23:13
Есть толстые места до 1,5 см. Толщена не равномерная. от 4 мм до 1,5 см.
06.12.2020 в 14:24:30
Alex_Golubev написал: Не жалел прям налил на пол и размазал.
А что за марка грунта?
06.12.2020 в 14:24:31
Alex_Golubev, а по инструкции какая максимально допустимая? ... посмотрел - допускается до 10 мм. А вы сделали местами до 15мм. Вот в этих местах и появились сильные напряжения. Вот и причина.
06.12.2020 в 14:34:18
Я звонил на горячую линии сказали можно при малом объеме.
06.12.2020 в 14:40:41
Alex_Golubev написал: SergSB написал: Есть же другие нормальные производители
А какие нормальные ? Просто у бергауф цена выше среднего по рынку.
Я проводил тесты со многими наливными. Мне же это бесплатно = бери хоть 5 мешков и смотри что будет. С Бергауфом были трещины и проблемы. С Ветонитом работаем - проблем нет. Также Старатели используем. Пробовали и Глимс и Ивсил - тоже без проблем. А со многими десятками вариантами проблемы были. Наливной пол он такой = очень мало кто умеет делать качественно = причем стабильно качественно, а не от партии к партии. Поэтому отчасти совет правильный = если можно обойтись без НП, то лучше залить правильно стяжку из М-300 и забыть о бедах.
06.12.2020 в 15:17:27
SergSB написал: то лучше залить правильно стяжку
Посоветуйте хорошую стяжку чтобы второй раз не промахнуться. У меня основания бетонная плита на ней от застройщика стяжка. Проверял монеткой 5 рублей крестик в центре рисовал давил хорошо прям сильно (вешу 100 кг). в центре крестика нет раковин след крестика есть а раковин и рваных краев нет.
06.12.2020 в 15:19:41
Alex_Golubev написал: Посоветуйте хорошую стяжку
Ветонит 3000 если нужен (действительно) финишный слой (под ламинат/паркет).
06.12.2020 в 15:22:43
Мне под плитку. минимальная толщина 1 см максимальная 3см. Это я посчитал с маяками уже. Отберу высоту потолка (. А что церезит плохой ?
06.12.2020 в 16:28:57
BV, Постучал молотком около трещин. В месте удара, не везде, но появляются дополнительные трещины. Такие же мелкие и дополняют паутинку. Получается, что в полу есть натяжение и скорее всего он отщёлкнет со временем.
вполне вероятно отскочит
Как понимаю лучше всего по маякам цементное песчаную использовать.
не правильно понимаете - у ЦПС усадка 1мм/м.
Лучше использовать качественные практически безусадочные цементные составы, их мало, не дешевые, но они есть.
06.12.2020 в 16:39:30
Как понимаю в любом цементном растворе могут быть трещины
неправильно понимаете...
Есть даже гост на плиты перекрытия там говориться про допуски на трещины.
сравниваете теплое с мягким.
06.12.2020 в 16:50:54
Alex_Golubev написал: Я звонил на горячую линии сказали можно при малом объеме.
"можно" это не значит отсутствие трещин. Это значит, что с трещинами, но "не критично, жить можно" У вас так и есть. :)
06.12.2020 в 17:14:21
Alex_Golubev написал: Мне под плитку. минимальная толщина 1 см максимальная 3см.
Alex_Golubev, Vetonit fast level... И смотрите по проемам дверей, по верхнему уровню... Можно не уместиться, а допилить не всегда возможно. Ну и порог входной двери очень важен по высоте..
06.12.2020 в 17:27:33
BV написал: и чего в нем хорошего? Усадка 0.8мм/м
Есть смеси реально без усадки ? Знаете такие? Можете назвать? Дать рекомендации?