fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

07.12.2020 в 14:20:43

надо было ждать 20 часов после грунтования пленка сформировалась надлежащим образом в вашем случае она была сырая еще и послужила разделителем вода не тест для пригодности

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

07.12.2020 в 14:23:12

Бред. 8 часов за глаза. Ошибка в НП Бергауф

0
fhntv
fhntv
Диод

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 14579

07.12.2020 в 14:34:18

SergSB написал: 8 часов за глаза

странное заявление от человека никогда ничего не делавшего своими руками :D минимум 20 часов иначе рыхлая пленка и раздел правда понять это можно только ручками трогая, не в интернетике

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

07.12.2020 в 14:42:59

fhntv написал:

SergSB написал: 8 часов за глаза

странное заявление от человека никогда ничего не делавшего своими руками :D минимум 20 часов иначе рыхлая пленка и раздел правда понять это можно только ручками трогая, не в интернетике

fhntv,

Более 10 объектов я сделал своими руками. А частично более 100.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

07.12.2020 в 14:44:07

fhntv написал:

SergSB написал: 8 часов за глаза

странное заявление от человека никогда ничего не делавшего своими руками :D минимум 20 часов иначе рыхлая пленка и раздел правда понять это можно только ручками трогая, не в интернетике

fhntv,

Сказочник в 1008 раз

0
Alex_Golubev
Alex_Golubev
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Новосибирск

Сообщений: 52

07.12.2020 в 15:19:14

Завтра придет представитель bergauf скажет в чем проблема. Наливной пол Ceresit CN 175 можно использовать есть у кого опыт? Буду покупать в леруа мерлен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

07.12.2020 в 15:31:18

сдается мне экспресс грунтование дало результат в виде обсыхания пола.

Перевести бы эти технические термины на общепонятный язык.

Alex_Golubev написал: Ceresit CN 175 можно использовать е

можно, но не нужно... может быть ровно такая же история, как и с вашим первым выбором

fhntv написал: надо было ждать 20 часов после грунтования пленка сформировалась надлежащим образом в вашем случае она была сырая еще и послужила разделителем вода не тест для пригодности

fhntv, хорош уже звиздеть. Разве что некоторые БК, требуют 12 часов до полимеризации.

Акриловые ГГП сохнут от 30мин до 2х часов и полной полимеризации не требуют.

И по описанию автора - трещины есть, но расслоения и отскока он пока не видел.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

07.12.2020 в 15:42:52

AKI,

или Литокол (который по описанию полностью безусадочный)

В ТО написано в описании вверху. Но в таблице тех характеристик не написано Усадка 0мм.

Короче, я не верю. Даже если он чертовски хорош, то 0.2 или 0.1мм обязана быть.

PS К слову... Когда искал готовый напрягающий ремсостав - расширяющийся.... с удивлением нашел только один, где в ТО это указано.

0
Alex_Golubev
Alex_Golubev
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Новосибирск

Сообщений: 52

07.12.2020 в 17:25:01

BV написал: Форбо 976

тяжело достать. Что есть: Ветонит 3000 Ceresit CN 68 Bergauf Boden Inter Gross Ceresit CN 178 Ветонит 6000 Ceresit CN 175 Наливной пол Горизонт-2 Bergauf Boden Zement Medium Knauf Трибон 20 кг

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.12.2020 в 17:40:05

BV написал: Короче, я не верю.

А я не особо обращаю на рекламные буквы внимание. Пример ТС - показателен. Все по инструкции - и на тебе.

0