Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

13.12.2020 в 00:24:43

ПPOPAБ,

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

13.12.2020 в 00:26:10

Сверху тянет горячую, справа обратка из буфера, слева насос в котел в обратку все это

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2020 в 09:33:47

vastoc написал: ПPOPAБ,

vastoc, каталожный номер этого клапана Герц ?

смотреть с 6:00

Похоже проблема в характеристиках клапана. Использован запорный вместо регулирующего. Нет подмеса обратки.

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

13.12.2020 в 09:36:36

Да это Герц

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2020 в 09:47:38

https://herz-armaturen.ru/safety-valves/1-7766-04/

Трехходовой термосмесительный клапан ГЕРЦ TEPLOMIX. Прямого действия, для повышения температуры обратной линии котельных установок. Фиксированная заводская настройка термостатического элемента. Отверстие с заглушкой 3/8 для опорожнения/удаления шлама. Макс. температура эксплуатации 110 °С. Модели 03 и 04: не отключаемый байпас, требуется установка балансировочного вентиля на байпас, темп. потока АВ около 61 °С. Kvs - 14 м3/ч.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2020 в 09:54:05

Попробуйте задавить байпас краном, который перед фильтром.

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

13.12.2020 в 17:00:30

Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111611

13.12.2020 в 18:22:46

vastoc написал: Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?

vastoc, температура чего? https://herz-armaturen.ru/upload/normal/7766_Teplomix.pdf

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

13.12.2020 в 19:52:33

Когда остынет буферная ёмкость и котел ниже 25 градусов,

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2020 в 20:05:56

vastoc написал: Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?

Наглухо - нельзя! На холодную систему не запустите, от слова - совершенно. Байпас вы закрыли, а обратка закроется при остывании клапана. Там должен быть дроссель(вентиль) обеспечивающий минимально достаточный поток для прогрева (открытия) трехходовки исполнения "04". Либо замена клапана на исполнение "14".

Если длительно топить мокрыми дровами при низкой температуре котла - конденсат гарантирован.

BV написал: vastoc, температура чего?

Очевидно: котла ниже +60С. Да и дым на выходе из ТТ котла не ниже 140С.

vastoc проведите маленький эксперимент: во время топки отключите циркнасос совсем. Есть ли при этом естественная циркуляция через обратный клапан ?
Да, на вашем фото котла не видно регулятора тяги, предохранительного клапана. Их нет?

Это вопросы безопасности.

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

14.12.2020 в 10:52:56

Регулятора тяги нет, предохранительный клапан есть. Циркуляции естественной нет, так как или тонкие трубы или клапан не пускает, даже подперли пружину чтобы был проток, может маленький есть, но очень маленький

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111611

14.12.2020 в 12:31:10

vastoc, хорошо бы клапан поставить другого артикула и переделать все это, чтобы была естественная циркуляция на гравитации. Это ваша безопасность. Пропадет электричество - котлу надо куда-то девать тепло, чтобы не закипеть и не взорваться. А бесперебойники тоже выходят из строя и даже большие

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

14.12.2020 в 14:48:07

BV, хорошо , понятно, какой минимальный диаметр труб должен быть для естественной циркуляции? Эти сантехники говорят что естественной не будет т.к. много сопротивлений , повороты, и надо ёмкость поднимать на пол метра выше . Диаметр труб 32 или даже 25 стоит на байпасе, может это как-то можно упростить? Саму обвязку.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.12.2020 в 15:33:53

vastoc написал: Циркуляции естественной нет, так как или тонкие трубы или клапан не пускает, даже подперли пружину чтобы был проток, может маленький есть, но очень маленький

Пичалька... Нужно ИБП ставить что бы котёл не порвать.

vastoc написал: Регулятора тяги нет

Еще и поэтому кипит.

0
Аватар пользователя
vastoc

Местный

Регистрация: 24.11.2016

Гродно

Сообщений: 24

15.12.2020 в 10:17:58

Так какой диаметр трубы должен быть в подаче и обратке?

0