13.12.2020 в 18:22:46
vastoc написал: Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?
vastoc, температура чего?
13.12.2020 в 19:52:33
Когда остынет буферная ёмкость и котел ниже 25 градусов,
13.12.2020 в 20:05:56
vastoc написал: Перекрыл этот кран совсем наглухо, стал греться буфер, все стало работать, только вот вопрос, когда температура будет остывать не будет ли конденсата в котле?
Наглухо - нельзя! На холодную систему не запустите, от слова - совершенно. Байпас вы закрыли, а обратка закроется при остывании клапана. Там должен быть дроссель(вентиль) обеспечивающий минимально достаточный поток для прогрева (открытия) трехходовки исполнения "04". Либо замена клапана на исполнение "14".
Если длительно топить мокрыми дровами при низкой температуре котла - конденсат гарантирован.
BV написал: vastoc, температура чего?
Очевидно: котла ниже +60С. Да и дым на выходе из ТТ котла не ниже 140С.
vastoc проведите маленький эксперимент: во время топки отключите циркнасос совсем. Есть ли при этом естественная циркуляция через обратный клапан ?
Да, на вашем фото котла не видно регулятора тяги, предохранительного клапана. Их нет?
Это вопросы безопасности.
14.12.2020 в 10:52:56
Регулятора тяги нет, предохранительный клапан есть. Циркуляции естественной нет, так как или тонкие трубы или клапан не пускает, даже подперли пружину чтобы был проток, может маленький есть, но очень маленький
14.12.2020 в 12:31:10
vastoc, хорошо бы клапан поставить другого артикула и переделать все это, чтобы была естественная циркуляция на гравитации. Это ваша безопасность. Пропадет электричество - котлу надо куда-то девать тепло, чтобы не закипеть и не взорваться. А бесперебойники тоже выходят из строя и даже большие
14.12.2020 в 14:48:07
BV, хорошо , понятно, какой минимальный диаметр труб должен быть для естественной циркуляции? Эти сантехники говорят что естественной не будет т.к. много сопротивлений , повороты, и надо ёмкость поднимать на пол метра выше . Диаметр труб 32 или даже 25 стоит на байпасе, может это как-то можно упростить? Саму обвязку.
14.12.2020 в 15:33:53
vastoc написал: Циркуляции естественной нет, так как или тонкие трубы или клапан не пускает, даже подперли пружину чтобы был проток, может маленький есть, но очень маленький
Пичалька... Нужно ИБП ставить что бы котёл не порвать.
vastoc написал: Регулятора тяги нет
Еще и поэтому кипит.
15.12.2020 в 10:17:58
Так какой диаметр трубы должен быть в подаче и обратке?
15.12.2020 в 22:17:19
vastoc написал: Так какой диаметр трубы должен быть в подаче и обратке?
Вообще-то это вопрос к вам... Что на котле - не занижайте. А я вижу на вашем фото - пару футорок на подаче котла...
vastoc написал: Эти сантехники говорят что естественной не будет т.к. много сопротивлений , повороты, и надо ёмкость поднимать на пол метра выше .
Сопротивления и повороты - они сами и налепили. Конечно полметра разницы в уровнях - весьма ощутимо. А что у вас с обратным на обратке? Мне он кажется странным.
16.12.2020 в 09:06:10
В смысле обратный клапан странный? Мне сказали он лепестковый, без сопротивления который
16.12.2020 в 09:08:22
И зачем сетку оборачивать пленкой, может её вынять вовсе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу