10.01.2021 в 17:34:04
BV написал:
Ivan B написал: Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.
нужно срочно переделать тем материалом, и тем внутренним диаметром труб которые использованы были застройщиком на обратке циркуляции. или пресс нержа
BV, логично. На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма. Если я правильно понял, у неё номинальный внутренний диаметр 15мм. То есть моя медь на 15, внутри на ~2 мм меньше сейчас.
А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?
10.01.2021 в 17:47:28
Ivan B написал: А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?
расход воды, диаметр, сечение, скорость - думаем...:)
10.01.2021 в 23:05:19
Ivan B - причиной форс-мажора является не удаленный внутренний грат- ярким примером является выход из строя по этой причине большинства медных трубопроводов в Хаммеровском Центре, либо не смытый после пайки флюс, либо применяемая при пайке контрафактная дешовая агрессивная к меди паста. Читайте отсюда и далее в теме https://www.mastergrad.com/forums/t82693-likbez-po-medi/?p=1390171#post1390171
10.01.2021 в 23:09:11
Как говорится, прежде чем на зеркало пенять надо Букварь по монтажу и по работам с медью почитать ))
10.01.2021 в 23:56:08
Ivan B написал: . Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы.
Вот это не понятно. Было-бы после - можно бы было списать на грат. И еще - все свищи - ДО ПОВОРОТОВ, что тоже не понятно. Хотя обычно от скорости протираются именно гнутые углы, где стенка потоньше.
И еще...
Ivan B написал: Остальная часть контура - 18.
Ivan B написал: На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма.
Повышенную скорость - возможно было бы уже слышно в тишине... ИМХО, хим анализ воды все же нужен.
12.01.2021 в 17:29:04
Уже 20 лет в частном доме вся разводка и отопления и водоснабжения из Sanco. Паял сам, никаких мануалов не читал, потому, что все на немецком. Все ОК! Вот только сегодня узнаю, что пайку низкотемпературным припоем может вымывать потоком. Спасибо!
12.01.2021 в 17:38:18
Из всего прочитанного понял, что лучше медные трубы не ставить. Нет мастеров для них
12.01.2021 в 18:15:10
Мне одному видна отожжённая труба? У неё ведь меняется твёрдость в меньшую сторону.
12.01.2021 в 18:18:11
Я лет 5 назад думал, что медные трубы самые надёжные трубы. Не гниют, имеют хорошую пластичность итд. Это мне в командировке, на заводе изготовления медных труб, преимущества меди перед другими материалами расписали. Хотел даже в квартире разводку медью сделать. Только сейчас стал понимать немного, что все не так просто оказывается.
12.01.2021 в 18:42:17
У меня потекла медная подводка к обоим полотенцесушителям. Несколько лет прошло, навскидку 7. Я создавал тогда тему тут. Я тогда для себя сделал вывод, что нельзя медь ставить на постоянный проток.
12.01.2021 в 18:47:56
Danmos, разъело?
12.01.2021 в 18:48:47
вот уже 15 лет стоит медная отожженая разводка. Но правда все на фитингах. Полет нормальный.
12.01.2021 в 19:33:31
GiantHolly, Мало мастеров с прямыми руками, а не мастеров по меди. В пайке меди нет ничего сложного абсолютно, просто иногда ее не стоит ставить. Я себе поставил по квартире после счетчиков - 3 года все отлично.
Так же на гидравлический пресс поставил трубки 6х1мм - один штуцер сам спаял - 200бар держит без проблем.
12.01.2021 в 19:56:54
Мурманчанин написал: вот уже 15 лет стоит медная отожженая разводка. Но правда все на фитингах. Полет нормальный.
Мурманчанин, У меня тоже в одной комнате медь ~20 лет стоит, не замечал за ней ничего плохого. Из-за энтого в прошлом годе ещё два стояка заменил и планировал в этом году последний поменять(в третей комнате). Неужели всё напрасно? Так понравилось с медью, тепло ,красиво, а тут такие новости. И сантехники не настояли на оцинковке (видать цинком дышать мало приятного!).
13.01.2021 в 09:35:03
А мастер у вас случаем трубы не болгаркой пилил? Уж очень заусенцы на это указывают?