Аватар пользователя
Ivan B

Местный

Регистрация: 24.08.2016

Москва

Сообщений: 22

10.01.2021 в 17:34:04

BV написал:

Ivan B написал: Полагаю, что нужно срочно поставить ПС (или просто вторую перемычку) чтобы уменьшить нагрузку на байпас.

нужно срочно переделать тем материалом, и тем внутренним диаметром труб которые использованы были застройщиком на обратке циркуляции. или пресс нержа

BV, логично. На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма. Если я правильно понял, у неё номинальный внутренний диаметр 15мм. То есть моя медь на 15, внутри на ~2 мм меньше сейчас.

А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

10.01.2021 в 17:47:28

Ivan B написал: А нержавейку так не вымоет, но через более длительный срок?

расход воды, диаметр, сечение, скорость - думаем...:)

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

10.01.2021 в 23:05:19

Ivan B - причиной форс-мажора является не удаленный внутренний грат- ярким примером является выход из строя по этой причине большинства медных трубопроводов в Хаммеровском Центре, либо не смытый после пайки флюс, либо применяемая при пайке контрафактная дешовая агрессивная к меди паста. Читайте отсюда и далее в теме https://www.mastergrad.com/forums/t82693-likbez-po-medi/?p=1390171#post1390171

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

10.01.2021 в 23:09:11

Как говорится, прежде чем на зеркало пенять надо Букварь по монтажу и по работам с медью почитать ))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111803

10.01.2021 в 23:56:08

Ivan B написал: . Свищи пошли действительно до соединений, по направлению потока, как на байпасе так и на другом участке трубы.

Вот это не понятно. Было-бы после - можно бы было списать на грат. И еще - все свищи - ДО ПОВОРОТОВ, что тоже не понятно. Хотя обычно от скорости протираются именно гнутые углы, где стенка потоньше.

И еще...

Ivan B написал: Остальная часть контура - 18.

Ivan B написал: На обратку там обыкновенная стальная труба 1/2 дюйма.

Повышенную скорость - возможно было бы уже слышно в тишине... ИМХО, хим анализ воды все же нужен.

0
Аватар пользователя
mordjan

Местный

Регистрация: 25.10.2012

Ставрополь

Сообщений: 19

12.01.2021 в 17:29:04

Уже 20 лет в частном доме вся разводка и отопления и водоснабжения из Sanco. Паял сам, никаких мануалов не читал, потому, что все на немецком. Все ОК! Вот только сегодня узнаю, что пайку низкотемпературным припоем может вымывать потоком. Спасибо!

0
Аватар пользователя
GiantHolly

Местный

Регистрация: 08.10.2018

Омск

Сообщений: 1

12.01.2021 в 17:38:18

Из всего прочитанного понял, что лучше медные трубы не ставить. Нет мастеров для них

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

12.01.2021 в 18:15:10

Мне одному видна отожжённая труба? У неё ведь меняется твёрдость в меньшую сторону.

0
Аватар пользователя
VadimKG

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Москва

Сообщений: 130

12.01.2021 в 18:18:11

Я лет 5 назад думал, что медные трубы самые надёжные трубы. Не гниют, имеют хорошую пластичность итд. Это мне в командировке, на заводе изготовления медных труб, преимущества меди перед другими материалами расписали. Хотел даже в квартире разводку медью сделать. Только сейчас стал понимать немного, что все не так просто оказывается.

0
Аватар пользователя
Danmos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

12.01.2021 в 18:42:17

У меня потекла медная подводка к обоим полотенцесушителям. Несколько лет прошло, навскидку 7. Я создавал тогда тему тут. Я тогда для себя сделал вывод, что нельзя медь ставить на постоянный проток.

0
Аватар пользователя
VadimKG

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Москва

Сообщений: 130

12.01.2021 в 18:47:56

Danmos, разъело?

0
Аватар пользователя
Мурманчанин

Местный

Регистрация: 26.02.2015

Мурманск

Сообщений: 34

12.01.2021 в 18:48:47

вот уже 15 лет стоит медная отожженая разводка. Но правда все на фитингах. Полет нормальный.

0
Аватар пользователя
rumb

Местный

Регистрация: 05.09.2013

Рига

Сообщений: 1979

12.01.2021 в 19:33:31

GiantHolly, Мало мастеров с прямыми руками, а не мастеров по меди. В пайке меди нет ничего сложного абсолютно, просто иногда ее не стоит ставить. Я себе поставил по квартире после счетчиков - 3 года все отлично.

Так же на гидравлический пресс поставил трубки 6х1мм - один штуцер сам спаял - 200бар держит без проблем.

0
Аватар пользователя
Universal Bot

Местный

Регистрация: 06.04.2016

Томск

Сообщений: 124

12.01.2021 в 19:56:54

Мурманчанин написал: вот уже 15 лет стоит медная отожженая разводка. Но правда все на фитингах. Полет нормальный.

Мурманчанин, У меня тоже в одной комнате медь ~20 лет стоит, не замечал за ней ничего плохого. Из-за энтого в прошлом годе ещё два стояка заменил и планировал в этом году последний поменять(в третей комнате). Неужели всё напрасно? Так понравилось с медью, тепло ,красиво, а тут такие новости. И сантехники не настояли на оцинковке (видать цинком дышать мало приятного!).

0
Аватар пользователя
Divinus

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Москва

Сообщений: 28

13.01.2021 в 09:35:03

А мастер у вас случаем трубы не болгаркой пилил? Уж очень заусенцы на это указывают?