BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117265

20.02.2021 в 01:51:52

Узо - AC - обычное зеленый - розетки - без дифзащиты 30ма - противоречит ПУЭ где щит квартирный на плане? 5й - на 40 - 6мм2 выход там же где синий прямоугольник? Потроха щита без крышки?

0
Иван_84
Иван_84
Новичок

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 02:03:16

BV написал: Узо - AC - обычное зеленый - розетки - без дифзащиты 30ма - противоречит ПУЭ где щит квартирный на плане? 5й - на 40 - 6мм2 выход там же где синий прямоугольник? Потроха щита без крышки?

BV, щит находится сразу у входа (на плане сверху): https://drive.google.com/file/d/1x7lTbchtNGVINYKqZnkEmJYtSWfzA7nU/view?usp=sharing А 5-й автомат на 40 - выход на кухне, рядим с синим прямоугольником (третьим автоматом) ну и сам щиток: https://drive.google.com/file/d/1Ad3sMcDdkoZ4daEBQnuUiqiPDsa6AgBU/view?usp=sharing

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117265

20.02.2021 в 02:33:49

фото снизу на зажимы автоматов 2 фото крупно на колодки ноль и земля (что-то я нулей (6) недосчитался по сравнению с фазными 7, да и жз 7, а должен быть еще один - земля в сунузел к ванне - КУП) где СМ и ПММ на плане?

0
Иван_84
Иван_84
Новичок

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 15:08:47

BV написал: фото снизу на зажимы автоматов 2 фото крупно на колодки ноль и земля (что-то я нулей (6) недосчитался по сравнению с фазными 7, да и жз 7, а должен быть еще один - земля в сунузел к ванне - КУП) где СМ и ПММ на плане?

BV, Автомат: https://drive.google.com/file/d/1xBzer42fyP1dD5x4Lqw5ypzSLk8ByoXF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1HMTYzD_n237Lt99XUe2yUDVTjNhfytIT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12JCM-WDUtkFJMmSg3ORAR_1Ad2MvLLB9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18-bTzz788zpnmBnSbYX5RJUs8ae0hu2w/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Quh0yBhbJOtPSdmC4a8WWVzEAefSv-pQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16zYoMduBedGGMruXhcj7y4yIH8bHL6yF/view?usp=sharing

План кухни с СМ и ПММ (они довольно близко к автомату, там, в принципе, можно бросить кабель по потолку) https://drive.google.com/file/d/1GrmSsYyDIxxH23t4wpL4llEMAg9DfhjN/view?usp=sharing

Единственное (мы конечно глупые люди) но автомат мы спрятали в шкафу, пропилив в нем дыру в стенке - тут надо уже думать.

Извините, вчера было поздно уже, и я отрубился

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20374

20.02.2021 в 15:44:54

Иван_84,
Сплошные ню в щитке . Пальцами там поаккуратнее .

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 15:48:13

АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а, это не хорошо. К дифу на выходе подключены по два провода разного сечения, это тоже не хорошо. Проводочки 1,5 мм.кв(кажись очень заниженного сечения) висят под АВ С16А и это... А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится? Где холодильник?

0
Иван_84
Иван_84
Новичок

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 16:00:55

dokar написал: Иван_84,
Сплошные ню в щитке . Пальцами там поаккуратнее .

dokar, да и сопли там знатные, спасибо за совет, я его обесточиваю. Открыл для себя тоже, там от некоторых автоматов (которые как раз на свет, на которые я гнал, что они без нагрузки) идет 1.5мм. Вот бы я сейчас стиралку с посудомойкой запитал от них))) Странно, что они на 15А, надо бы на 10А или 6А (там же освещение только)

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20374

20.02.2021 в 16:04:24

Иван_84, 16А на 1,5 квадрата в группах освещения вполне допустимо . См. соседнюю тему . )))

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 16:08:21

dokar написал: Иван_84, 16А на 1,5 квадрата в группах освещения вполне допустимо . См. соседнюю тему . )))

Иван_84,Не слушайте его, он Вас плохому научит.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20374

20.02.2021 в 16:11:55

BARABAZ, Вы в соседней теме вероятно так и не просветлились , не смотря на все усилия УВ.BV . )))

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 16:18:23

dokar написал: BARABAZ, Вы в соседней теме вероятно так и не просветлились , не смотря на все усилия УВ.BV . )))

dokar, 1- прочтите тему внимательно. 2-думайте немного своими мозгами. 3-не Вам лопотать о моём просветлении.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.