Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.02.2021 в 01:11:32

Иван_84 написал: BV, разве можно от щитка, что на площадке, просто взять еще две линии? Всмысле это законно?

ну нет, от квартирного. Но сделайте фото того, что на площадке.... Какой там вводной автомат стоит, 50А?

Иван_84 написал: У меня сейчас в квартире стоит такой:

Иван_84 написал: т.е. получается, если еще плюс две линии, то еще плюс два автомата в него добавятся?

Да. Влезет... Распишите этот щиток:

  1. Вводной рубильник 63А
  2. Вводное УЗО 63А 100ма (тип не вижу AC или S) ?
  3. 1П 16А ?
  4. 1П 16А ?
  5. 1П 16А ?
  6. 2П диф С16 / 30ма - ванная?
  7. 1П 40А плита

Его все равно по уму переделывать надо. И без крышки фото - внутри...

0
Аватар пользователя
Иван_84

Местный

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 01:32:32

BV написал:

Иван_84 написал: BV, разве можно от щитка, что на площадке, просто взять еще две линии? Всмысле это законно?

ну нет, от квартирного. Но сделайте фото того, что на площадке.... Какой там вводной автомат стоит, 50А?

Иван_84 написал: У меня сейчас в квартире стоит такой:

Иван_84 написал: т.е. получается, если еще плюс две линии, то еще плюс два автомата в него добавятся?

Да. Влезет... Распишите этот щиток:

  1. Вводной рубильник 63А
  2. Вводное УЗО 63А 100ма (тип не вижу AC или S) ?
  3. 1П 16А ?
  4. 1П 16А ?
  5. 1П 16А ?
  6. 2П диф С16 / 30ма - ванная?
  7. 1П 40А плита

Его все равно по уму переделывать надо. И без крышки фото - внутри...

BV,
https://drive.google.com/file/d/1itMZfk0zI0R7heDGiP7S6kSahJZ6XMJh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7XVxgZ9tYWgWDdtZ01aRG5tUjg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15yIFeII2k3HXxKTBAjAVlLq1KgrzbeEU/view?usp=sharing на последнем фото план квартиры, круглешочек - это освещение, прямоугольник - это розетки автоматы - по цветам. Вот на первый автомат две лампы по сути. Четвертый (2П диф С16 / 30ма) тоже на расслабоне - свет и розетка в ванной. Щиток на площадке закрыт внутри. Но видно, что там IEK C50

0
Аватар пользователя
Иван_84

Местный

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 01:35:10

BV, https://drive.google.com/file/d/1nsRvFJ3M2z0b8iPnsJq7fFt5uhno762B/view?usp=sharing а это УЗО более крупным планом

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.02.2021 в 01:51:52

Узо - AC - обычное зеленый - розетки - без дифзащиты 30ма - противоречит ПУЭ где щит квартирный на плане? 5й - на 40 - 6мм2 выход там же где синий прямоугольник? Потроха щита без крышки?

0
Аватар пользователя
Иван_84

Местный

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 02:03:16

BV написал: Узо - AC - обычное зеленый - розетки - без дифзащиты 30ма - противоречит ПУЭ где щит квартирный на плане? 5й - на 40 - 6мм2 выход там же где синий прямоугольник? Потроха щита без крышки?

BV, щит находится сразу у входа (на плане сверху): https://drive.google.com/file/d/1x7lTbchtNGVINYKqZnkEmJYtSWfzA7nU/view?usp=sharing А 5-й автомат на 40 - выход на кухне, рядим с синим прямоугольником (третьим автоматом) ну и сам щиток: https://drive.google.com/file/d/1Ad3sMcDdkoZ4daEBQnuUiqiPDsa6AgBU/view?usp=sharing

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

20.02.2021 в 02:33:49

фото снизу на зажимы автоматов 2 фото крупно на колодки ноль и земля (что-то я нулей (6) недосчитался по сравнению с фазными 7, да и жз 7, а должен быть еще один - земля в сунузел к ванне - КУП) где СМ и ПММ на плане?

0
Аватар пользователя
Иван_84

Местный

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 15:08:47

BV написал: фото снизу на зажимы автоматов 2 фото крупно на колодки ноль и земля (что-то я нулей (6) недосчитался по сравнению с фазными 7, да и жз 7, а должен быть еще один - земля в сунузел к ванне - КУП) где СМ и ПММ на плане?

BV, Автомат: https://drive.google.com/file/d/1xBzer42fyP1dD5x4Lqw5ypzSLk8ByoXF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1HMTYzD_n237Lt99XUe2yUDVTjNhfytIT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12JCM-WDUtkFJMmSg3ORAR_1Ad2MvLLB9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18-bTzz788zpnmBnSbYX5RJUs8ae0hu2w/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Quh0yBhbJOtPSdmC4a8WWVzEAefSv-pQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16zYoMduBedGGMruXhcj7y4yIH8bHL6yF/view?usp=sharing

План кухни с СМ и ПММ (они довольно близко к автомату, там, в принципе, можно бросить кабель по потолку) https://drive.google.com/file/d/1GrmSsYyDIxxH23t4wpL4llEMAg9DfhjN/view?usp=sharing

Единственное (мы конечно глупые люди) но автомат мы спрятали в шкафу, пропилив в нем дыру в стенке - тут надо уже думать.

Извините, вчера было поздно уже, и я отрубился

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2021 в 15:44:54

Иван_84,
Сплошные ню в щитке . Пальцами там поаккуратнее .

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 15:48:13

АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а, это не хорошо. К дифу на выходе подключены по два провода разного сечения, это тоже не хорошо. Проводочки 1,5 мм.кв(кажись очень заниженного сечения) висят под АВ С16А и это... А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится? Где холодильник?

0
Аватар пользователя
Иван_84

Местный

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 16:00:55

dokar написал: Иван_84,
Сплошные ню в щитке . Пальцами там поаккуратнее .

dokar, да и сопли там знатные, спасибо за совет, я его обесточиваю. Открыл для себя тоже, там от некоторых автоматов (которые как раз на свет, на которые я гнал, что они без нагрузки) идет 1.5мм. Вот бы я сейчас стиралку с посудомойкой запитал от них))) Странно, что они на 15А, надо бы на 10А или 6А (там же освещение только)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2021 в 16:04:24

Иван_84, 16А на 1,5 квадрата в группах освещения вполне допустимо . См. соседнюю тему . )))

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 16:08:21

dokar написал: Иван_84, 16А на 1,5 квадрата в группах освещения вполне допустимо . См. соседнюю тему . )))

Иван_84,Не слушайте его, он Вас плохому научит.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

20.02.2021 в 16:11:55

BARABAZ, Вы в соседней теме вероятно так и не просветлились , не смотря на все усилия УВ.BV . )))

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

20.02.2021 в 16:18:23

dokar написал: BARABAZ, Вы в соседней теме вероятно так и не просветлились , не смотря на все усилия УВ.BV . )))

dokar, 1- прочтите тему внимательно. 2-думайте немного своими мозгами. 3-не Вам лопотать о моём просветлении.

0
Аватар пользователя
Иван_84

Местный

Регистрация: 19.02.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 35

20.02.2021 в 16:20:57

BARABAZ написал: АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а, это не хорошо. К дифу на выходе подключены по два провода разного сечения, это тоже не хорошо. Проводочки 1,5 мм.кв(кажись очень заниженного сечения) висят под АВ С16А и это... А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится? Где холодильник?

BARABAZ, нанес холодильник на схему https://drive.google.com/file/d/1VBoXKWma1MWJedEIPWsQI4xjrTjyPdJN/view?usp=sharing

АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а - извините, я не понял. Там все автоматы (включая C40А), стоят за узо (номер 2 на картинке): https://drive.google.com/file/d/1FRGXZuXbSag3ITEIedGoSYvemD3-nVA9/view?usp=sharing

То, что к дифу два провода, один на 1.5, второй на 2.5 - это, конечно, косяк. но на 1.5 идет только освещение, а на 2.5 - розетка в ванной и в коридоре (желтый на схеме) https://drive.google.com/file/d/1VBoXKWma1MWJedEIPWsQI4xjrTjyPdJN/view?usp=sharing Но формально - да, это нарушение, конечно же

"А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится?" Для СМ и ПММ 4мм будет многовато... 2.5 надо бы. Вот это в принципе и обдумываю. Еще вариант: развернуть розетку из соседней комнаты на кухню (зеленая на схеме) и ей рагрузить синюю (например, отдав ей холодильник и еще какую-нибудь мелочь) https://drive.google.com/file/d/13J1XPa54K8wA3HbGpsCA_X8XzA5Zmgmn/view?usp=sharing

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу