Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.03.2021 в 18:37:27

megrad написал: ИБП для ктолов не очень много стоят

Вы точно про ИБП для электрокотлов?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.03.2021 в 18:46:34

Если экономить, то ставить конвекторы электрические и бойлер накопительный электрический же, а не устраивать блуд с жидкостной системой и электрокотлом.

У Вас ввод 32А - внутри щита всё можно и проводом 4 мм² делать. При распределении потребителей по фазам сделайте так чтобы на одной фазе оказались самые критичные - потом будете её на генератор переключать :!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 18:50:29

юра Т, вот ИБП с чистым синусом ссылка и мощностью до 1 кВт. А для котла нужно от 300 до 500 Вт. Согласитесь стоимость до 10000, меньше стоимости котла или последствий разморозки. Хотя тут упирается в стоимость акума.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 18:51:49

Dron/9K написал: Если экономить, то ставить конвекторы электрические и бойлер накопительный электрический же, а не устраивать блуд с жидкостной системой и электрокотлом.

Именно. :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.03.2021 в 18:52:37

megrad написал: юра Т, вот ИБП с чистым синусом ссылка и мощностью до 1 кВт. А для котла нужно от 300 до 500 Вт. Согласитесь стоимость до 10000, меньше стоимости котла или последствий разморозки. Хотя тут упирается в стоимость акума.

megrad, Вы точно про ЭЛЕКТРОкотёл?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 19:03:04

юра Т, ну тут так написано ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.03.2021 в 19:21:10

megrad написал: юра Т, ну тут так написано ссылка

megrad, там везде написано "Комплект идеально подойдет для газового или твердотопливного котла и циркуляционных насосов." пс. и да, присоединяюсь к мысли зачем связываться с жидкостями и трубами если можно поставить конвекторы (с закрытым нагревателем)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 19:29:11

юра Т написал: и да, присоеденяюсь к мысле зачем связываться с жидкостями и трубами если можно поставить конвекторы с закрытым нагревателем

С котлом - комфортнее, т.к. система имеет инерцию, и более плавную "регулировку", например если котел Протерм. Но дороже, сложнее и можно заморозить... Если бюджет определяющий - то не до комфорта. (Тиристорные регуляторы ТЭНов конвекторов - засрут всю сеть )

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.03.2021 в 19:55:49

юра Т, а ко мне какие вопросы? Многие просто опасаются электричества.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

21.03.2021 в 20:56:52

BV написал: С котлом - комфортнее, т.к. система имеет инерцию

в сравнении с общей теплоёмкостью дома, теплоноситель (сколько там его будет-то? литров 50?) - это ничтожная малая величина.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

21.03.2021 в 20:57:02

megrad написал: юра Т, а ко мне какие вопросы? Многие просто опасаются электричества.

megrad,

lazybeard написал: Ввод трёхфазный, мощность 16 кВт, под электроотопление.

megrad написал: вот ИБП с чистым синусом ссылка и мощностью до 1 кВт. А для котла нужно от 300 до 500 Вт.

:)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.03.2021 в 21:10:42

lazybeard написал: реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А

не реле контроля фаз, а реле контроля напряжения это разные приборы на каждую фазу по своему отдельному РКН нужно + байпас

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 22:08:54

megrad написал: lazybeard, при разморозке системы в виду отсутствия электричества котёл вылетает первым. Не говоря про трубы. ИБП для ктолов не очень много стоят - гораздо меньше стоимости ремонта. В морозы зак у нас на 20000 р влетел. Хотя была система оповещения и ИБП на 3 часа. Забыл про СМСку об пропажи питания и влетел.

megrad,

Такой сценарий маловероятен, я бы даже сказал исключен. Дом для постоянного проживания, да и таких морозов чтобы дом промерз и трубы разморозились у нас попросту не бывает. Ну и это частный сектор в городе, не дачный поселок — перебои случаются редко и их устраняют в течение нескольких часов даже при погодных катаклизмах. К тому же, воду всегда можно слить.

0
Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 22:11:40

ZooZoo написал:

lazybeard написал: реле контроля фаз F&F CP-723 3х63А

не реле контроля фаз, а реле контроля напряжения это разные приборы на каждую фазу по своему отдельному РКН нужно + байпас

ZooZoo, да, контроля напряжения, ошибся, вы правы. Отдельные реле в моем случае не подходят, так как есть трехфазные потребители. По байпасу можете подсказать как орнанизовать?

0
Аватар пользователя
lazybeard

Местный

Регистрация: 21.03.2021

Никополь

Сообщений: 74

21.03.2021 в 22:15:21

Dron/9K написал: Если экономить, то ставить конвекторы электрические и бойлер накопительный электрический же, а не устраивать блуд с жидкостной системой и электрокотлом.

У Вас ввод 32А - внутри щита всё можно и проводом 4 мм² делать. При распределении потребителей по фазам сделайте так чтобы на одной фазе оказались самые критичные - потом будете её на генератор переключать :!

Dron/9K, конвекторы не рассматриваю, нужно нормальное отопление. Сегодня электрокотел, а завтра если что-то изменится легко поменяю на любой другой. Плюс можно параллельно поставить твердотопливный или пеллетный, но это уже другая история.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу