Добрый день!
Имеется вот такой унитаз с косым выпуском и вывод канальи 45град. Хочу заменить гофру на что-нибудь вроде виеговского отвода. Ток не соображу, как лучше это сделать - какой угол выбрать из ассортимента и как их подружить с канальей?
Есть какое-нибудь простое решение?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Косорезов, если выпуск унитаза 30°, то берёте отвод 110-15°, обрезаете раструб до буртика и соединяете через манжету

Почитайте https://mastergrad.com/forums/t308412-vybor-unitaza-dlya-podklyucheniya/#post6968836

Спасибо! Гениально!
А если угол выпуска 45 (извините мою тупость)?

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Косорезов, не бывает таких

Inter написал:
и соединяете через манжету

она на отрезанную трубу, но и на срезанный раструб полезет, если в гор воде погреть.
Автору возможно еще потребуется просто кусок 110трубы

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV, я ведь уже отвечал

Подумайте-внутренний диаметр 110-ой трубы 110-2х3,2=103,6мм, а наружный диаметр выпуска унитаза 102мм... (103,6-102)/2=0,8мм... только презерватив туда сможете натянуть, но никак не манжету. А картинку эту и надпись

я до такого состояния в Паинте подправил

Inter, Спасибо! Совсем забыл про этот диаметр
На самом деле еще хуже, тк размер 102 с допуском +-5мм
(но в отдельных случаях МОЖЕТ и прокатит)
PS Действительно в сандетали - ошибка

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Не знаю, что-то где-то слышал про другой диаметр отвода унитаза (меньше), может под него рисовали... но сейчас это точно не актуально, поэтому и позволил себе такую вольность.

Inter, это старое советское изделие, интересно, а у старых горшков тоже было 102?
(была же канализация 108 )

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
размер 102 с допуском +-5мм

видел такое на картинке

BV написал:
но в отдельных случаях МОЖЕТ и прокатит

прокатит что? манжета в срезанную трубу не влезет однозначно, а если отвод окажется "по верхней границе" 102+5=107мм, то и в обрезанный раструб тоже (придется греть его расширять)

BV написал:
интересно, а у старых горшков тоже было 102?

вот с таким выпуском унитаз бывает

в трубу войдёт (если его кто-то купит )

Inter написал:
Подумайте-внутренний диаметр 110-ой трубы 110-2х3,2=103,6мм,

Inter написал:
BV написал:
но в отдельных случаях МОЖЕТ и прокатит

прокатит что? манжета в срезанную трубу не влезет однозначно,

Если допуск будет по нижней границе 103,6 - 97 = 6мм, но это лотерея, и лучше об этом забыть

Inter написал:
а если отвод окажется "по верхней границе" 102+5=107мм, то и в обрезанный раструб тоже (придется греть его расширять)

Согласен.
Итого - с манжетой - только пробовать, и уже небольшая несоосность = фейл, в отличие от нормальных фановых.
=> лучше купить спец фановую с гарантией, чем экспериментировать

BV написал:
интересно, а у старых горшков тоже было 102?

все еще хуже.... было 105, и угол 30 град


Интересно, откуда же это взялось про муфту на срезанную трубу?

новый ГОСТ уже 102мм, и угол 45 градусов, гидрозатвор не менее 60мм

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

BV написал:
с манжетой - только пробовать

просто измерить диаметр отвода... и если он стандартный (102мм), то всё Ок

BV написал:
небольшая несоосность = фейл

нет, манжета ведь не заполняет пространство между отводом и трубой-она натягивается наружной частью на раструб, а внутренняя её часть натягивается на отвод...и есть зазор, который компенсирует (в разумных пределах) проблемы с геометрией

BV написал:
новый ГОСТ уже 102мм, и угол 45 градусов, гидрозатвор не менее 60мм

весело, а я только вчера написал

Inter написал:
не бывает таких

получается бывают- раз есть такой стандарт... но даже на картинках не встречал пока

BV написал:
откуда же это взялось про муфту на срезанную трубу?

Как это откуда? Изначально, было задумано-в раструб вставляется адаптер, а манжета должно натягивается на него. Но это не всегда практично, чаще стоит задача максимально сдвинуть унитаз к задней стене. Поэтому проще и дешевле срезать раструб за буртиком. Хотя некоторые клоуны умудряются греть манжету и натягивать поверх буртика.

Inter написал:
, а внутренняя её часть натягивается на отвод...и есть зазор, который компенсирует (в разумных пределах)

где то в тех же ГОСТах попалась эта манжета и там толщина резины (с небольшими ребрышками) 3.5мм

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

около 3-ёх я в своё время намерил (если правильно помню)... от натяга станет чуть тоньше...

BV, нет никаких проблем с манжетой, ставится на любой унитаз, можно с несоосностью, допуск больше можно позволить только с гофрой, на раструб, предварительно срезать резинку. Уже сколько лет это обсуждается....наверное надо просто попробовать. В магазинах продавцы не продают ее, "обычная" фановая 500р, а эта 50 р. Штатно к этоЙ манжете был "приборный патрубок", ничего особенного, просто раструб чуть длиннее

BV, еще раз напишу, это не вынужденное решение, а наилучшее, по отношению ко всем известным "фановым" и патрубкам

Лет 10 здесь об этом пишу, с картинками, уже почти до всех дошло

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

уже давно продаются в Леруа

К белым у меня предубеждение

И черные и белые стоят нормально. Даже с штатными манжетами инсталляций бывают проблемы. С этими никогда практически.
Но надо сразу конечно выводить 180 мм от чистого пола, под унитаз с прямым выпуском. А не как у автора. Чем он только думал, когда делал такое как у него на фото.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Большое спасибо всем! Идею понял.
Манжету заказал во всеинстр. черную и белую на всяк случай. Там же хочу и отвод, но есть только оранжевый наружной канальи остендорф, вот такой

подойдет по толщине стенок и проч. характеристикам или искать именно серый внутренний?

Косорезов, отвод дизайнерский
Вот что значит деньги у человека появились на сэкономленные от покупки импортной фановой...захотелось оранжевых отводов на унитазе

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Косорезов, сначала снимите гофру убедитесь что выпуск под 30 градусов и диаметр его измерьте, прикиньте геометрию (инструкция в конце темы по ссылке).

Косорезов написал:
подойдет по толщине стенок

здесь толщина стенок не повлияет никак-внутри всё равно "110 на плюсе"

Косорезов написал:
или искать именно серый

тупо дешевле будет

https://t.me/Santehnik_Moskva

Это мне досталось, не я придумал - надо переделывать
Проезд до рынка (мерлена) и обратно 42рубХ3 + стоимость отвода+время
Дизайнерский отвод - ножками до магаза у метро
Инструкция отличная. Так и сделаю

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Косорезов написал:
Дизайнерский отвод - ножками до магаза у метро

не обязательно же специально ехать-раз ремонт делаете, то попутно... если не ездите туда по другим делам-тогда правильный подход...

Чтобы не плодить темы. Ща идет ремонт в другом месте - у сестры. Есть такая крестовина. Короб планируется по границе плитки - рольставни. Как тут лучше оформить отвод для выпуска унитаза? Только 45, как есть, или лучше (и можно?) сделать прямой на высоте 18? Уезжать вперед не хотелось бы - стандартный санузел II-18, места ток коленки упереть

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 2535

Косорезов написал:
45, как есть

заменить чугунную крестовину на пластиковую

Косорезов написал:
или лучше (и можно?) сделать прямой на высоте 18?

лучше, но можно только, если этаж верхний

Спасибо.
Но вариант с заменой уже поздноват - там всех кондратий хватит. Значит, оставляем, как есть и покупаем горшок с косым выпуском

Вот, с опозданием добрался до горшка. Из крестовины вытащил угол 45, вставил угол 30. В него кусок трубы 110 со спиленным буртиком, манжета. Унитаз встал на старое место. Пролил водой из ведра - не капает.
Вопрос:

  1. На фото выпуска унитазного карандашом отметил место и угол, до которого доходит манжета. Так нормально?
  2. Отрезок трубы не доходит до упора в уголок примерно на 5 мм. Обозначил риской. Не страшно?
  3. Унитаз крепится к полу на шурупах. Нужно еще на герметик подошву сажать или оставить старый и просто притянуть шурупами?

Косорезов, канализация даже обязана собираться с выниманием трубы на сантиметр из раструба - для свободных температурных деформаций. Так что всё в порядке.

Подошву можно на свежий герметик поставить, меньше грязи будет в щелях.

Mazayac, спасибо. Выпуск в трубу и манжету под углом заходит - допустимо?